النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: مقياس حرارة الملفات

  1. #1
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    572

    مقياس حرارة الملفات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماهو مبداء عمل جهاز مقياس درجة حرارة الملفات الموجود في المحولة وهل لقيمة حرارة الزيت تأثير على قيمة القراءة للجهاز وعلى اي قيمة تتم ضبطه

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,726

    رد: مقياس حرارة الملفات

    درجة حرارة الملفات تكون عن طريق محولة التيار حيث تكون الاستجابة مباشرة وسريعة
    لتيار المحولة
    ولاتؤثر حرارة زيت المحولة على ذلك
    ويتم تضبيط قراءة تيار المحول الثانوي عند فحص اجراء الفحص المعملي للمحولة حيث يتم تحميلها بكامل الحمل الاعتيادي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    572

    رد: مقياس حرارة الملفات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    درجة حرارة الملفات تكون عن طريق محولة التيار حيث تكون الاستجابة مباشرة وسريعة
    لتيار المحولة
    ولاتؤثر حرارة زيت المحولة على ذلك
    ويتم تضبيط قراءة تيار المحول الثانوي عند فحص اجراء الفحص المعملي للمحولة حيث يتم تحميلها بكامل الحمل الاعتيادي
    جزاك الله خير
    ولدي سؤال ماهي الطريقة المستخدمة في تضبيط ومعاير ذلك الجهاز
    اي بمعنى اخر على اي قيمة من تيار المحولة يجب ان يعطي الجهاز ايعاز انذار او فصل

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,726

    رد: مقياس حرارة الملفات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خير
    ولدي سؤال ماهي الطريقة المستخدمة في تضبيط ومعاير ذلك الجهاز
    اي بمعنى اخر على اي قيمة من تيار المحولة يجب ان يعطي الجهاز ايعاز انذار او فصل
    يتم قياس تيار الملف الثانوي لمحولة التيار عند حقن التيار الاعتيادي للمحولة
    واذا زاد التيار عن معدلاته اي حالة فوق التحميل عندها سيكون التيار الثانوي ايضا
    في زيادة حسب نسبة تحويل محولة التيار وبالتالي فان متحسس الحرارة
    سيتحسس هذه الزيادة في الحرارة والتي ستؤدي الى اشارة الانذار
    او فصل المحولة حسب مقدار الزيادة في معدلات التحميل
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس محمد ياسين
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    49

    رد: مقياس حرارة الملفات

    السلام عليكم
    استاذي العزيز رباح من خلال ملاحظة المحوله ان محول التيار في المحولة يربط على فيز واحد سؤالي هو اذا حصل ان احد الفيزات الاخرى حصل فيه حرارة اكثر من البقية كيف سيتحسس محول التيار هذه الزيادة
    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,726

    رد: مقياس حرارة الملفات

    مشكور م\ محمد ياسين على هذا السؤال ---------- سؤال مهم
    توضع محولة التيار على فيز a or r -- low voltage
    وذلك لان هذا الفيز --- العالي والواطي -- يكون فيه تيار الاثارة -- excitation current
    اعلى من الفيزيين الاخريين ----- B--- AND C
    ولذلك سيكون المعيار في حالة زيادة التيار بسبب التحميل
    طبعا هنالك حدود في هذا التيار عن الفيزيين الاخريين
    وحسب تصميم المحولة
    اما اذا زاد هذا الفرق الى قيم اعلى بسبب تحميل احد الفيزيين الاخريين عندها ستتفعل خاصية
    عدم توازن التيار unbalance currrent ,مما يؤدي الى فصل التغذية الكهربائية عن المحولة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    291

    رد: مقياس حرارة الملفات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    مشكور م\ محمد ياسين على هذا السؤال ---------- سؤال مهم
    توضع محولة التيار على فيز a or r -- low voltage
    وذلك لان هذا الفيز --- العالي والواطي -- يكون فيه تيار الاثارة -- excitation current
    اعلى من الفيزيين الاخريين ----- B--- AND C
    ولذلك سيكون المعيار في حالة زيادة التيار بسبب التحميل
    طبعا هنالك حدود في هذا التيار عن الفيزيين الاخريين
    وحسب تصميم المحولة
    اما اذا زاد هذا الفرق الى قيم اعلى بسبب تحميل احد الفيزيين الاخريين عندها ستتفعل خاصية
    عدم توازن التيار unbalance currrent ,مما يؤدي الى فصل التغذية الكهربائية عن المحولة
    لكن استاذنا العزيز ... مثلا في محول ديالى سعة 31.5MVA نرى ان BCT الخاصة بقياس درجة حرارة الملفات يتم وضعها على فيز b جهة الواطئ
    وتيار اللاحمل لهذا الفيز عند فحص اللاحمل يكون اقل من تياري اللاحمل لفيزي a , c
    ما سبب ذلك ؟

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,726

    رد: مقياس حرارة الملفات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    لكن استاذنا العزيز ... مثلا في محول ديالى سعة 31.5MVA نرى ان BCT الخاصة بقياس درجة حرارة الملفات يتم وضعها على فيز b جهة الواطئ
    وتيار اللاحمل لهذا الفيز عند فحص اللاحمل يكون اقل من تياري اللاحمل لفيزي a , c
    ما سبب ذلك ؟
    تيار اللاحمل للمحول يختلف عن تيار الحمل بسبب عدم تناظر الدائرة المغناطيسية
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما الفرق بين ريلاي زيادة الحمل, و معاير حرارة الملفات؟؟؟
    بواسطة محمد كامل عابد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-01-17, 02:34 PM
  2. ما الفرق بين ريلاي زيادة الحمل, و معاير حرارة الملفات؟؟؟
    بواسطة محمد كامل عابد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-09-11, 06:19 AM
  3. أجهزه مختلفه لقياس مقاومة الملفات
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 11-11-08, 06:33 PM
  4. جهاز حماية حرارة الملفات
    بواسطة احمد يوسف في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-04-08, 05:24 PM
  5. حول قياس حرارة الملفات بالالياف الضوئية
    بواسطة Eng. Bashar في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-11-07, 05:09 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter