    Exclamation فحص الكيبلات المنفذة حديثا

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قبل استخدام الكيبلات ذات الجهد(11K.V) و (33K.V) و التي تم تنفيذها حديثا .نقوم بفحصها بواسطة جهاز ال(H.V) وذلك بتسليط فولتية مضاعفة للقيمة المذكورة بالنسبة لكل كيبل.
    السؤال هو: ما مقدار التيارالتسريبي المسموح به لكل كيبل ولكل جهد؟
    :01s4:

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندالشيخلي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بغداد - العراق
    المشاركات
    144

    مشاركة: فحص الكيبلات المنفذة حديثا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raad yousif
    بسم الله الرحمن الرحيم
    قبل استخدام الكيبلات ذات الجهد(11K.V) و (33K.V) و التي تم تنفيذها حديثا .نقوم بفحصها بواسطة جهاز ال(H.V) وذلك بتسليط فولتية مضاعفة للقيمة المذكورة بالنسبة لكل كيبل.
    السؤال هو: ما مقدار التيارالتسريبي المسموح به لكل كيبل ولكل جهد؟
    :01s4:
    1ma can be accepted

  3. #3
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية mohanad sayed
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    Khartoum - Sudan
    المشاركات
    224

    Thumbs up

    بسم الله الرحمن الرحيم
    we can use mugger test and high voltage test
    we can fed cable by 1.2% of cable rated voltage
    and the current leakage not more than 10% of cable rated current
    مهند سيد
    مهندس كهربائي - قدرة وماكينات
    إدارة المحافظة علي الثروة - قسم الانتاج
    شركة بترول
    جمهورية السودان

  4. #4
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    398

    مشاركة: فحص الكيبلات المنفذة حديثا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raad yousif
    بسم الله الرحمن الرحيم
    قبل استخدام الكيبلات ذات الجهد(11K.V) و (33K.V) و التي تم تنفيذها حديثا .نقوم بفحصها بواسطة جهاز ال(H.V) وذلك بتسليط فولتية مضاعفة للقيمة المذكورة بالنسبة لكل كيبل.
    السؤال هو: ما مقدار التيارالتسريبي المسموح به لكل كيبل ولكل جهد؟
    :01s4:
    الأخ الكريم م/ RAAD YOUSIF
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    معذرة فى تأخرنا بالرد عليك فى هذا السؤال لأنه بحكم عملى فأننى أعمل بمجال التوزيع على جهد 11ك.ف وقد بحثت كثيرا" حتى أفيدك بالنسبه للكابلات ذات الجهد 33 ك.ف بخصوص قيمة تيار التسرب المسموح بها ولكن لم أوفق قى ذلك
    بالنسبه للكابل جهد 11 ك.ف الجديد يتم أختباره على جهد يساوى 3 أضعاف الجهد المقنن له تقريبا" أى عند 33 ك.ف وتيار التسرب المسموح به لا يزيد عن 120ميكروأمبير/كيلو متر من طول الكابل
    وإلى اللقاء قريبا بالنسبه للكابل ذات الجهد 33 ك.ف
    وجزاكم الله خيرا"
    مع خالص تحياتى،،

    م/ حسام رشاد محمد سيد

    مشرف مكتبة الأبحاث العلمية وقسم الخطوط الهوائية وكابلات نقل القدرة

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    10

    مشاركة: فحص الكيبلات المنفذة حديثا

    الزميل العزيز
    بالنسبة لقابلوات 11 kv تفحص بفولتية 28kv وقابلوات 33kv تفحص بفولتية 72kv لمدة ربع ساعة بين كل طور والارضي والفولتية المسلطة هي dc على ان يكون تيار
    التسريب صفر تقريبا مع التقدير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فحص عازلية الكيبلات
    بواسطة حسن هادي محمود في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 09-01-19, 08:42 AM
  2. خمسون حديثا فى فضائل الاعمال
    بواسطة محمد منير في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 31-08-09, 07:11 AM
  3. خمسون حديثا
    بواسطة الاميرمحمد احمدمزيد في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 28-05-08, 04:37 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter