    جودة خط النيوترال(البارد)

    الى جميع الاخوة المهندسين وخاصة اخي المهندس بشار ولكي تعم الفائدة كيف نحسن من جودة خط النيوترال والذي يعاني من الفولتية الراجعة نتيجة عدم توازن الاحمال او اشتغال عدة مولدات كهربائية تستغل نفس خط النيوترال(المحايد او البارد) وجعله كفؤاً (امن) وتقبلوا تحياتي المهندس رعد العزاوي

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: جودة خط النيوترال(البارد)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    طبعا اخي المهندس رعد الحل هو بربط ارضي جيد على خط المحايد يجعل الخط آمنا
    وهذا الموضوع يجب تطبيقه بعد جعل الاحمال متوازنة على الاطوار الثلاثة التي تقلل من صعود ااقولتية على المحايد
    وهناك انواع متعددة من الارضي للمحافظة على المحولات والمنظومات من التيارات المندفعة في حالة حصول العطل فقد تكون قيمة التيار بالعطل عالية الى حد تحطم الماكنة الكهربائية

  3. #3
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية المهندس رعد العزاوي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    34

    رد: جودة خط النيوترال(البارد)

    شكراً لك اخي العزيز م بشار

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد قطب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    59

    رد: جودة خط النيوترال(البارد)

    يا باشمهندس بشار ممكن توضح حضرتك كيف تتم موازنة الاحمال

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سوال حول قطع البارد(محايد) في الشبكات الداخلية؟
    بواسطة muhammad husen في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-08-17, 01:38 PM
  2. سؤال عن النيوترال
    بواسطة Ahmed Rahman في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-05-17, 10:33 AM
  3. تيار النيوترال
    بواسطة hazem mansour في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 03-06-14, 09:46 AM
  4. فتح الباري شرح صحيح البخاري
    بواسطة hajalzain في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-02-11, 12:36 PM
  5. كتالوجات وصلة تقلصية على البارد شركة (3M) والملحقات
    بواسطة صلاح احمد ابوالسعود في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-05-10, 11:57 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter