    الأرضي المشترك

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لقد سمعت عدة اراء متضاربة عن وجوب ربط ارضي الالات في المنشأت الصناعية مع ارضي الحماية من الصواعق ارجو الايضاح ممن لديه المعلومة العلمية ولكم جزيل الشكر

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد حماد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Benha-Egypt
    المشاركات
    696

    رد: الأرضي المشترك

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخى الكريم ماذا تقصد بارضى الالات؟
    فالالات الكهربيه كالمحركات لها نقطه توصيل بالارضى وتسمى تاريض المعدات او الارضى الوقائى
    وايضا المحولات والمولدات لها نقطه تعادل تؤرض ولها نقطه توصيل بالارضى وتاريض التعادل يسمى تاريض النظام
    اذا فالتاريض نوعان هم :
    system earthing & equipment earthing

    حيث الارضى نوعان :
    تاريض النظام وتاريض المعدات

    ولا يشترط ربطهما معا فهى تختلف حسب نوع التاريض
    حيث يوجد الانواع التاليه:
    TN _ TT _ IT
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    من كتم علما ....الجمه الله يوم القيامه بلجاما من نار

    صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
    مهندس خدمه العملاء بشركه النصر لصناعه المحولات - الماكو

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    1

    رد: الأرضي المشترك

    هل يتم ربط ارضي مانع الصواعق مع ارضي اجهزه اتصالات لمحطات بث اتصالات

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng.mohammed alqaissi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعوديه - الدمام
    المشاركات
    617

    رد: الأرضي المشترك

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الذي أعرفه أن أرضي الصواعق ... يجب أن يكون منفصلا عن انظمة الـتأريض الاخرى ... و السبب أنه عند حوث صاعقة فانها تفرغ بالأرضي ... و بالتالي قد تأثر على الاجهزة الاخرى ان كان الارضي مشترك (بسبب تفريغ جهد عالي) ...

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية haitham Joumah
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Saudi Arbia
    المشاركات
    86

    رد: الأرضي المشترك

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    لا يتم ربط نظام الارضى الخاص بأجهزة الاتصالات او الكومبيوتر مع اى نظام اخر حيث تتراوح مقاومة الارضى لهذه الانظمه الى 0.5 اوم
    اما بالنسبه لنظام مانع الصواعق فتتراوح القيمه الى 5 اوم تقريبا

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد أحمد الشاذلى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    الغربيه
    المشاركات
    21

    رد: الأرضي المشترك

    أفادكم الله جميعا ياأخوانى

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية osama atia
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    el Mansoura
    المشاركات
    25

    رد: الأرضي المشترك

    جزاكم الله خيرا يا أخي

  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية سعد الدين
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    غزه فلسطين
    المشاركات
    512

    رد: الأرضي المشترك

    [QUOTE=Eng.mohammed alqaissi;48890]بسم الله الرحمن الرحيم

    الذي أعرفه أن أرضي الصواعق ... يجب أن يكون منفصلا عن انظمة الـتأريض الاخرى ... و السبب أنه عند حوث صاعقة فانها تفرغ بالأرضي ... و بالتالي قد تأثر على الاجهزة الاخرى ان كان الارضي مشترك (بسبب تفريغ جهد عالي) ...[/QU
    صحيح و يجب ان تترك مسافة كافية بين النظامين لانه عند حدوث الصاعقة يتكون مجال كهربائي عند التفريغ تزيد مساحته او تقل حسب جهد التفريغ و مقاومة الارضي .

  9. #9
    V.I.P Member الصورة الرمزية سعد الدين
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    غزه فلسطين
    المشاركات
    512

    رد: الأرضي المشترك

    [QUOTE=Eng.mohammed alqaissi;48890]بسم الله الرحمن الرحيم

    الذي أعرفه أن أرضي الصواعق ... يجب أن يكون منفصلا عن انظمة الـتأريض الاخرى ... و السبب أنه عند حوث صاعقة فانها تفرغ بالأرضي ... و بالتالي قد تأثر على الاجهزة الاخرى ان كان الارضي مشترك (بسبب تفريغ جهد عالي) ...[/QU
    صحيح و يجب ان تترك مسافة كافية بين النظامين لانه عند حدوث الصاعقة يتكون مجال كهربائي عند التفريغ تزيد مساحته او تقل حسب جهد التفريغ و مقاومة الارضي .

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Dr. Amged
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    554

    رد: الأرضي المشترك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الاخ العزيز السائل سؤال سيادتكم يمثل اكثر الاسئلة التي تلقي اجابتها جدلا وتستطيع ان تميز ثلاث اجابات:

    الاجابة الاولي:
    وهي الرفض التام وهو راي مدعوم ببعض الاكواد مثل الكود السنغافوري والسوري الذي ينص “1122-5-4 يجب ان تكون الماخذ الارضية ( انظام الحماية من الصواعق) مستقلة تماما عن الماخذ الرضية الاخري ولا يجوز الوصل بينهم”.

    الاجابة الثانية:
    هي عمل ارضي منفصل للحماية من الصواعق ويوصي بربطه بانظمة الارضي الاخري وهذا الراي مدعوم من الكود البريطاني والاسترالي والمصري الذي ينص علي " 15-3 يوصي باستخدام شيكة تأريض عمومية لنظام الحماية من الصواعق وكذلك لتأريض جميع الاعمال الخدمية الاخري بالمبني" وفي هذه الحالة يجب ان تكون المقاومة الي الارض اقل من اقل قيمة مطلوبة لاحد انظمة الشبكات. ويشترط الكود الانجليزي اخذ موافقة شبكات الكهرباء والتليفون والاتصالات ...الخ قبل عملية الربط.

    الاجاية الثالثة:

    هي عمل ارضي منفصل انظام الحماية من الصواعق مع الزامية ربطه مع انظمة الارضي الاخري وهو راي مدعوم من الكود الامريكي


    ولكن راي الشخصي هو اتباع الاجابة الثانية اوالثالثة وذلك لمساواة الجهد الي ترتفع اليه الاجسام المعدنية المختلفة المؤرضة كما في الملفات المرفقة

    مع تحياتي
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    د. أمجد الوكيل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فائدة سلك الأرضي
    بواسطة المهندس صلاح النمراوي في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-06-11, 12:53 PM
  2. انخفاض الفولتية عند المشترك
    بواسطة عبدالله الحارثي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-05-10, 12:10 AM
  3. حساب معامل القدرة المشترك
    بواسطة Eng. hashem owida في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-03-08, 08:39 AM
  4. حمايات الأرضي
    بواسطة المهندس عمر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-04-07, 10:02 PM
  5. كتاب في الأرضي مفيد
    بواسطة بندراوي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-04-07, 12:37 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter