النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: عطل محير في مولد عملاق مهم مهم جدا جدا

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية حيدر عبد القادر حمدان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    109

    عطل محير في مولد عملاق مهم مهم جدا جدا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدينا مولد كبير نوع caterpillar G3516B
    S/N 7RN00829
    TYPE 3516B
    RBM 1500- 1800
    60-50HZ
    480VOLT
    KVA 2350
    1880KW
    AMP 2826
    توقفت عن العمل لانة

    1-عندما كانت المولد تعمل 10ساعات كان يظهر لدينا الكود 94e عندما كان التحميل تقريبا %55 من الحمل .
    لذلك قمنا بتنظيف الفلاتر بواسطة الهواء المضغوط من الداخل الى الخارج وغسلة بالكاز
    وبعد ربط الفلاتر المنظفة تم تشغيل المولدة اشتغلت المولدة بشكل غير طبيعي لوجود اهتزاز عالي ولكنها بقيت تعمل فقمنا باطفاءها من المفتاح الرئيسي وفي هذة الحالة لم يظهر اي ERROR
    قمنا باعادة التشغيل لم تستجب المولدة لتشغيل اي عند تحريك السويج يعمل كراك مع عدم التشغيل فقمنا باستبدال الفلاتر بسيت جديد اصلي المنشا من نفس الشركة لم تشتغل المولدة تم تنفيس انابيب الغاز ولكن لم تشتغل المولدة ان نوع جهاز السيطرة اي PLC s5-95u المشكلة التي لدينا انة لانمتلك ال wiring diagram الخاص بربط الاجزاء الكهربائية لهذا المولد لكي نعرف ربط المولد وخطوط الاتصال لكي نكشف العطل ارجو من مهندسين العباقرة اذا وجدو حلا سواء بالحصول على wiring diagram او باكتشاف العطل وشكرا لمتابعتكم

  2. #2
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: عطل محير في مولد عملاق مهم مهم جدا جدا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر عبد القادر حمدان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدينا مولد كبير نوع caterpillar G3516B
    S/N 7RN00829
    TYPE 3516B
    RBM 1500- 1800
    60-50HZ
    480VOLT
    KVA 2350
    1880KW
    AMP 2826
    توقفت عن العمل لانة

    1-عندما كانت المولد تعمل 10ساعات كان يظهر لدينا الكود 94e عندما كان التحميل تقريبا %55 من الحمل .
    لذلك قمنا بتنظيف الفلاتر بواسطة الهواء المضغوط من الداخل الى الخارج وغسلة بالكاز
    وبعد ربط الفلاتر المنظفة تم تشغيل المولدة اشتغلت المولدة بشكل غير طبيعي لوجود اهتزاز عالي ولكنها بقيت تعمل فقمنا باطفاءها من المفتاح الرئيسي وفي هذة الحالة لم يظهر اي ERROR
    قمنا باعادة التشغيل لم تستجب المولدة لتشغيل اي عند تحريك السويج يعمل كراك مع عدم التشغيل فقمنا باستبدال الفلاتر بسيت جديد اصلي المنشا من نفس الشركة لم تشتغل المولدة تم تنفيس انابيب الغاز ولكن لم تشتغل المولدة ان نوع جهاز السيطرة اي PLC s5-95u المشكلة التي لدينا انة لانمتلك ال wiring diagram الخاص بربط الاجزاء الكهربائية لهذا المولد لكي نعرف ربط المولد وخطوط الاتصال لكي نكشف العطل ارجو من مهندسين العباقرة اذا وجدو حلا سواء بالحصول على wiring diagram او باكتشاف العطل وشكرا لمتابعتكم

    [line]
    [line]

    أخى الكريم مهندس / حيــــــــــــــدر
    [line]
    هذا العطل يعن أنه لاتصل أى أشاره كهربيه إلى
    solinoied السولونيد الخاص بفتح وإغلاق الوقـــود
    والمركب على طلمبه الكازأو الغاز أيا كان نوع الوقود .
    لذا يتم عمل الآتى للتأكد من العطل :-
    أولا يتم فتح السويج أو السويتش الخاص بتشغيل
    المولد دون تشغيل المارش .
    [line]
    ثانياً :- يتم قياس الجهد الواصل على أطراف الملف
    الخاص بتشغيل السولونيد solinoied يلاحظ أن قيمته
    تساوى قيمة جهد البطاريه .
    [line]
    ثالثاً :- إذا كان الجهد موجود على أطراف الملف لذا
    يجد التأكد من عدم وجود إنسداد داخل بلف الوقود
    بسبب الفلتر القديم .
    [line]
    رابعاً :- إذا كان الجهد غير موجود على أطراف الملف
    وعليه يتم إلغاء الطرف الواصل من وحدة التحكم أولاً
    وبعد ذلك يتم ربط طرف على الجهد الموجب الخاص
    بالبطاريه وتغذية الملف ويرجى سماع صوت حركة
    الجذره أو العامود داخل البلف .
    وإذا كانت الحركه موجوده يتم تشغيل المارش الخاص
    ببدء دوران الماكينه .
    وهذا العطل يكون ناتج عن وجود خلل فى وحدة التحكم .

    [line]
    [line]
    لذا يرجى التكرم بالقيام بالإختبارات السابقه وأى سؤال
    آخر ليس لدينا أى مانع .
    [line]
    [line]

    وتقبل منى التحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــه .

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية حيدر عبد القادر حمدان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    109

    رد: عطل محير في مولد عملاق مهم مهم جدا جدا

    شكراً لك استاذي موسى
    سوف اعمل ما قلت لي وشكرا على ردك السريع وارجو من الله ان يوفقك في عملك ان انشاء الله وارجو ان تتابع موضوعي وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال محير
    بواسطة Alaa Mohamed في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 27-10-12, 03:14 PM
  2. هل انت مدير قائد؟؟؟
    بواسطة عماد ياقوت في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-03-09, 02:42 PM
  3. سؤال محير
    بواسطة مهندس هيثم في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-07-08, 03:59 PM
  4. سؤال محير
    بواسطة مهندس هيثم في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-07-08, 11:03 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter