السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد..أولا أحيي القائمين على هذا المنتدى الذي يفوق الروعة والنظام وأسأل الله العظيم أن يجزيهم خير الجزاء..ثانيا مشروعي بإختصار هو تأثيرsingle fault to ground and line to line fault to groundعلى نظام التوصيل الدلتا للموتور ويسمى بالنظام المعزول ومشكلة هذا النظام أن عند حدوث خطأ من الأخطاء السابقة على أحد المواتير المتصلة بالتوازي مع مجموعة مواتير أخرى من الباس بار والذي يعمل على تغذيتها محول ذو توصيلة دلتا ياثر هذا الخطأ على الموتور الذي حدث عنده الخطأ وعلى باقي المواتير الأخرى والمشكلة تكمن أن أجهزة الحماية لا تعمل مع وجود الخطأ لأنه لا يحدث زيادة في ال ampiltude ولكن الذي يحدث هو حدوث عدم إتزان في الفولت للشبكة مع تشوهات في الموجات مما يسبب هرمونك تعمل على إحراق الملفات على باقي المواتير المتصلة مع الموتور الذي حدث عنده الخطأ وهذه المشكلة ظهرت في مصنع الحديد والصلب وهي محل دراسة في مركز الدراسات وايضا بمساعدة طلبة المشروع وبتحليل هذه الظاهرة وجد ان في نظام التوصيل الستار أي عدم إتزان في الشبكة يظهر في خط الأرضي المحمي بأجهزة وقاية وأيضا وجدنا بالتجارب في نظام الدلتا أنه من الممكن وضع ريلي لأكتشاف عدم الإتزان في الفولت عن طريق open deltaولكن وجدنا أنه يعمل مرة ولا يعمل مرات ووجدنا أيضا أن عند حودث هذا الخطأ يظهر في صورة إهتزازات بسيطة على شفت الموتور...المهم أننا وصلنا إلى حل مثالي عن طريق إستخدام برنامج الآب فيو بعرض الموجات للفولت والتيار وتحليلها قبل وبعد حدوث هذا الخطأ بالذات لعمل صورة إستندر لهذا الخطأ في البرنامج وعلى أساسها يستطيع أن يأخذ رد فعل سريع عن طريق إرسال إشارات من كرت A/D فمن يملك معلومات كافية عن هذه المشكلة أو هذه الظاهرة وعلى النظام المعزول عامة أرجوا أن يمدني بالملفات التي أستطيع أن أستخدمها قبل مناقشة المشروع بعد أسبوعين وجزاه الله كل خير.