النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: بخصوص اعادة لف المحولات

  1. #1
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    بخصوص اعادة لف المحولات

    السلام عليكم

    لدي سؤال بخصوص المحولات انا لدي محول معطوب من الداخل واريد ان اعيد لفه


    هل الورنيش المغطى به اسلاك الملف هو نفسه المستخدم للبويات


    اذا كان لدي محول 13.8 ك ف وقدرته 300 ك ف ا والخرج للضغط المنخفض 231 فولت كم تكون عدد لفات الضغط العالي وعدد لفات الضغط المنخفض..؟

    اذا كان لدي ايضا محول قدرته 300 ك ف ا الدخل له 13.8 ك ف والخرج للضغط المنخفض 231 فولت

    واردت ان أغير المحول لأني أريد الخرج يكون 400 فولت فهل اغيره بنفس القدره 300 ك ف ا او اكثر؟

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    مشاركة: بخصوص اعادة لف المحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة powerguy
    السلام عليكم

    لدي سؤال بخصوص المحولات انا لدي محول معطوب من الداخل واريد ان اعيد لفه
    هل الورنيش المغطى به اسلاك الملف هو نفسه المستخدم للبويات
    اذا كان لدي محول 13.8 ك ف وقدرته 300 ك ف ا والخرج للضغط المنخفض 231 فولت كم تكون عدد لفات الضغط العالي وعدد لفات الضغط المنخفض..؟
    اذا كان لدي ايضا محول قدرته 300 ك ف ا الدخل له 13.8 ك ف والخرج للضغط المنخفض 231 فولت
    واردت ان أغير المحول لأني أريد الخرج يكون 400 فولت فهل اغيره بنفس القدره 300 ك ف ا او اكثر؟
    الأخ الفاضل powerguy

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اشكرك على اسئلتك و مشاركاتك فى المنتدى
    بالنسبة للورنيش المستخدم فى دهان اسلاك المعدات الكهربية هو ورنيش خاص لهذا الغرض و يتحمل درجات الحرارة العالية و له متانة عزل كهربى كبيرة ام الورنيش المستخدم فى البويات لا يتحمل درجات الحرارة التى تصل إليها المحولات او المحركات

    يمكنك أجراء الحسابات اللأزمة من المعادلة الشهيرة لنسبة التحويل و هى

    V1/V2=N1/N2
    V1/V2=I2/I1

    بخصوص عمل تعديل على المحول و تغير جهد الخرج من 231 فولت الى 400 فولت من الناحية العلمية يمكنك عمل حسابات زى ما تريد ولكن يجب ان تلاحظ أنه فى تصميم الألأت الكهربية توجد علاقة وثيقة بين المواصفات الكهربية و الأبعاد الخاصة بالمعدة لذلك لا يمكنك تعديل جهد المحول لانك لزيادة جهد الخرج سوف تزيد من عدد اللفات و لا يوجد عندك الفراغ الكافى فى المحول لاأستيعاب اللفات الزيادة و توجد عوامل أخرى كثيرة
    تقبل تحياتى
    و اى استفسار أنا حاضر
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية mallbaan
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    16

    مشاركة: بخصوص اعادة لف المحولات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص تحويل المحول من فولتيه 231 فولت الى 400 فولت لنفس القدره 300 كي في اي الايمكننا تقليل سمك سلك اللف الى النصف بالمساحه طبعاوذلك لان التيار الذ سوف يسحب من المحول هو تقريبا النصف بسبب زياده الفولتيه الى الضعف تقريبا وبالتالي يمكن استعمال المسا حه الناتجه من تقليل مساحه السلك في زياده عدد اللفات مع الشكر

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    مشاركة: بخصوص اعادة لف المحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mallbaan
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص تحويل المحول من فولتيه 231 فولت الى 400 فولت لنفس القدره 300 كي في اي الايمكننا تقليل سمك سلك اللف الى النصف بالمساحه طبعاوذلك لان التيار الذ سوف يسحب من المحول هو تقريبا النصف بسبب زياده الفولتيه الى الضعف تقريبا وبالتالي يمكن استعمال المسا حه الناتجه من تقليل مساحه السلك في زياده عدد اللفات مع الشكر
    أخى الفاضل mallbaan
    كلامك من الممكن يكون صح من ناحية الحسابات و يتم تنفيذة و لكن هل القلب الحديدى و البكرة و طريقة اللف و مادة العزل المستخدمة هل يسمح بذلك الخطوات التى يجب أتباعها فى حالة تغير مواصفات المحول
    انك تقوم باعادة جميع الحسابات الخاصة بالمحوله كأنك تقوم بتصميم محول جديد ثم تقارن بين تصميم القلب الموجود لديك و بين مواصفات القلب الجديد المطلوب من التصميم الجديد فاذا كانت الأبعاد الجديدة تتحقق فى القلب القديم فيصلح اما إذا كانت الأبعاد مختلفة فان القلب لا يصلح .
    الخلاصة
    يجب ان تتقيد بنتائج الحسابات التى تحصل عليها من معادلات التصميم
    و اى استفسار أنا حاضر
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  5. #5
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    مشاركة: بخصوص اعادة لف المحولات

    اشكركم على المرور العطر


    اما بخصوص يغيير المحول من جهد 231 الى 400 فولت فالقصد هو انا سوف اخلع المحوله من الشبكه واركب واحد جديد بس الفولتيه للخرج تكون 400 فولت فالسؤال هو


    ان المحول السابق على الشبكه قدرته 300 ك ف ا والخرج هو 231 فولت وانا اريد اركب محول خرجه 400 فولت هل اركب نفس القدره 300 ك ف ا ام اركب اكبر قدره او اصغر قدره.لأنه تغير الخرج للمحول؟؟؟

    ولكم مني اجمل التحايا

  6. #6
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    395

    مشاركة: بخصوص اعادة لف المحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة powerguy
    اشكركم على المرور العطر


    اما بخصوص يغيير المحول من جهد 231 الى 400 فولت فالقصد هو انا سوف اخلع المحوله من الشبكه واركب واحد جديد بس الفولتيه للخرج تكون 400 فولت فالسؤال هو


    ان المحول السابق على الشبكه قدرته 300 ك ف ا والخرج هو 231 فولت وانا اريد اركب محول خرجه 400 فولت هل اركب نفس القدره 300 ك ف ا ام اركب اكبر قدره او اصغر قدره.لأنه تغير الخرج للمحول؟؟؟

    ولكم مني اجمل التحايا
    الأخ الكريم م/ powerguy
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أذا كان المطلوب أستبدال المحول بمحول جديد وذات جهد مختلف( أى أنه تم تغيير جميع الأحمال ليكون لها نفس الجهد الجديد وهو 400فولت) ولأختيار قدرة المحول يتم حساب قيمة الأحمال المركبه على المحول الجديد مع الأخذ فى الأعتبار النسبه المسموح بها لتحميل المحول وغالبا" تكون 80% من قدرته للحصول على أعلى كفاءه له.
    مع خالص تحياتى،،

    م/ حسام رشاد محمد سيد

    مشرف مكتبة الأبحاث العلمية وقسم الخطوط الهوائية وكابلات نقل القدرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هام جدا بخصوص مواصفات غرفة المحولات
    بواسطة احمد ناصر العتيبي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-09-12, 02:22 PM
  2. سؤال بخصوص حماية المحولات
    بواسطة mahmoud lelah في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-04-10, 04:24 PM
  3. سؤال بخصوص حماية المحولات
    بواسطة mahmoud lelah في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-04-10, 08:41 PM
  4. ملف مرفق بخصوص المحولات
    بواسطة م. حمدى ربيع في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 04-06-06, 03:47 PM
  5. سؤال بخصوص فحص المحولات
    بواسطة محمد عبدالهادي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer