النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الى استاذى المهندس موسى سعيد

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد جبريل
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Eg
    المشاركات
    19

    الى استاذى المهندس موسى سعيد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو منك ان تتوصل معى الى حل الى هذه المشكله فقد كان لنا حوار سابق واستفدت من ارائك كثير
    حدث دخول مولدين على بعض بطريقة خطا احدهما صغير والاخر كبير
    عمل المولد الصغير كموتور ولم تستغرق فترة الحمل اكثر من خمس دقائق او اقل
    وعند ازاله الخطا تم تشغل المولد الصغيرفلم يخرج جهد على الاطلاق
    وبعد يوم واحد من هذه الحادثه تم تشغيل المولد الصغير مرة اخرىى فاعطى جهد
    ولكن عند التحميل يصل جهد المولد الى الصفر
    ارجو منك مساعدتى فى حل هذه المشكله
    تلميذك
    محمد جبريل

  2. #2
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,471

    رد: الى استاذى المهندس موسى سعيد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جبريل مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو منك ان تتوصل معى الى حل الى هذه المشكله فقد كان لنا حوار سابق واستفدت من ارائك كثير
    حدث دخول مولدين على بعض بطريقة خطا احدهما صغير والاخر كبير
    عمل المولد الصغير كموتور ولم تستغرق فترة الحمل اكثر من خمس دقائق او اقل
    وعند ازاله الخطا تم تشغل المولد الصغيرفلم يخرج جهد على الاطلاق
    وبعد يوم واحد من هذه الحادثه تم تشغيل المولد الصغير مرة اخرىى فاعطى جهد
    ولكن عند التحميل يصل جهد المولد الى الصفر
    ارجو منك مساعدتى فى حل هذه المشكله
    تلميذك
    محمد جبريل

    أخى الكريم مهندس / محمــــــــــــــــــــد

    فى البدايه عند دوران المولد الصغير بسبب مرور
    التيار العكسى كان الدوران فى عكس الإتجاه
    وتسبب ذلك فى إزالة المغناطيسيه المتبقيه
    والموجوده (مخزنه فى صاج المولد )
    والتى تسبب إنتاج الجهد فى بداية
    التشغيل ( لذا يتم إعادة حقن
    جهد مستمر على ملفات
    المولدلإعادة تخزين
    مجال مغناطيسى
    مره أخرى .


    والملف المرفق يوضح كيفية الإختبار

    أرجو أن يكون مفيداً
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,471

    رد: الى استاذى المهندس موسى سعيد

    أخى المهندس/ محمد

    أرجو الدخول من هذا الرابط


    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=9227

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد جبريل
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Eg
    المشاركات
    19

    رد: الى استاذى المهندس موسى سعيد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    استاذى العزيز
    تم تشغل المولد وظهرت قراءة جهد على العداد 380 فولت
    زلكن عند التحميل يهبط الجهد الى الصفر
    قصدك اعمل الاختبارات الموجوده فى الرابط

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد جبريل
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Eg
    المشاركات
    19

    رد: الى استاذى المهندس موسى سعيد

    انا بستبعد االاختبار الثانى فى هذا الرابط
    وهبتدى اجرب الاختبار الاول والثالث
    بس يا ريت يكون مجموعه التوحيد هى الى تلفت

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 24-03-13, 10:31 PM
  2. سؤال الى استاذى المحترم المهندس رباح
    بواسطة eng ahmed ragab في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 05-07-12, 08:28 PM
  3. حوار مع ضيف النادي المهندس موسى سعيد أبو خطوة
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى ضيوف نادى المهندسين
    مشاركات: 204
    آخر مشاركة: 08-04-12, 10:10 PM
  4. السيد المهندس موسى سعيد أوخطوة,,الرجاء الدخول
    بواسطة bassem khalil في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-06-11, 10:05 AM
  5. السيد المهندس موسى سعيد أبو خطوه ارجو المساعده