النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: درجة الحماية بمعلقات الإنارة وغيرها ضد الغبار والرطوبة (جدول)

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية الوالي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    5

    درجة الحماية بمعلقات الإنارة وغيرها ضد الغبار والرطوبة (جدول)

    درجة الحماية بمعلقات الإنارة الخارجية وصناديق لوحات التوزيع الخارجية ضد الغبار والأمطار والرطوبة ، فلكل جهاز درجة حماية يتم توصيفها من قِبَل المُصنِّع أواشتراطات صاحب العمل ، ودرجة الحماية مكونة من رقمين بهذه الصورة: IP54

    -الرقم الأول من الشمال يبين الحماية ضد الأجسام الغريبة:

    IP 1X حماية ضد الأجسام التي أكبر أو تساوي 50mm
    IP 2X حماية ضد الأجسام التي أكبر أو تساوي 12mm
    IP 3X حماية ضد الأجسام التي أكبر أو تساوي 2.5mm
    IP 4X حماية ضد الأجسام التي أكبر أو تساوي 1mm
    IP 5X حماية ضد ترسب الغبار المضر.
    IP 6X حماية ضد دخول الغبار.

    -الرقم الأول من اليمين يبين الحماية ضد المياه:

    IP X1 حماية ضد الماء المتساقط عامودياً.
    IP X2 حماية ضد الماء المتساقط من زاوية تصل إلى 15ْ
    IP X3 حماية ضد الماء المنهمر من زاوية تصل إلى 60ْ
    IP X4 حماية ضد الرش بالماء.
    IP X5 حماية ضد الماء النافوري أو النفاث ( مرشوش بقوة ).
    IP X6 حماية ضد الأمطار الغزيرة العنيفة.
    IP X7 حماية ضد التغطيس أو الغمر.
    IP X8 حماية ضد التغطيس العميق.

    وجزاكم الله خير.. أخوكم الوالي.

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mostafa Nazih
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Egypt-Cairo
    المشاركات
    55

    مشاركة: درجة الحماية بمعلقات الإنارة وغيرها ضد الغبار والرطوبة (جدول)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا جزيلا لك
    لو تتفضل علينا وتذكر لنا طريقة سريعة يمكننا معرفة رقم حماية اللوحة , مثلا كنت مع احد الزملاء وفتح لوحة فوجد فيها جوان - gasket - فقال لى هذه اللوحة الIP اكبر من 54 , بسبب وجود هذا الجوان.
    ياترى ماذا عن بقية الأرقام , وماذا عن العلامات المميزة لحماية الوحة إذا لم نجد رقمها مكتوبا؟؟

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية الوالي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    5

    مشاركة: درجة الحماية بمعلقات الإنارة وغيرها ضد الغبار والرطوبة (جدول)

    أخي العزيز إذا تكرمت وأعدت قراءة تفصيل كل بند في درجات الحماية ستجد أن لكل رقم تفصيل عملي تطبيقي..

    فستجد أن وجود الكاسكيت (إن كان مثبت بدقة) يمنع دخول الغبار الخفيف ورش الماء فيكون قد أدى درجة الحماية المطلوبة IP54 وكذلك عندما يكون تقفيل الصندوق جيد ..

    فهذه إشارات تبين لك اختبار درجة الحماية المكتوبة أو التي يدعيها المصنّع..

    وجزاك الله خير يا أخ مصطفى..

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندالشيخلي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بغداد - العراق
    المشاركات
    144

    مشاركة: درجة الحماية بمعلقات الإنارة وغيرها ضد الغبار والرطوبة (جدول)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa0020
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا جزيلا لك
    لو تتفضل علينا وتذكر لنا طريقة سريعة يمكننا معرفة رقم حماية اللوحة , مثلا كنت مع احد الزملاء وفتح لوحة فوجد فيها جوان - gasket - فقال لى هذه اللوحة الIP اكبر من 54 , بسبب وجود هذا الجوان.
    ياترى ماذا عن بقية الأرقام , وماذا عن العلامات المميزة لحماية الوحة إذا لم نجد رقمها مكتوبا؟؟
    رغبة في مزيد من التوضيح للأخ المستفسر

    حول تصنيف الحماية الميكانيكية للمعدات الكهربائية بالنسبة للماء والاجسام الصلبة :
    Mechanical Degrees of Protection of Enclosures
    حسب المواصفات IEC529 او BS5490 حيث يبين IP قابلية المعدات لتحمل التأثيرات الخارجية التالية :
    - تواجد الاجسام الصلبة .
    - تواجد الماء .
    كما يتكون رمز الحماية من رقمين :
    - الرقم الاول يشير الى الحماية من نفاذ الاجسام الصلبة .
    - الرقم الثاني يشير الى الحماية من نفاذ الماء .

    ويمكن تلخيص ذلك كما في المرفق .. آمل الأستفادة

    موهند
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية الوالي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    5

    مشاركة: درجة الحماية بمعلقات الإنارة وغيرها ضد الغبار والرطوبة (جدول)

    جزاك الله خير يا أخ مهند عالتوضيح..

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال عن درجة تصميم وتعيين أقصى درجة حرارة للمحولة
    بواسطة عمار محسن مناتي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 17-09-13, 03:38 PM
  2. درجة الحماية IEC Degree of Protection, IP Code
    بواسطة محمد كمال عفيفى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 31-03-12, 08:41 AM
  3. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-10-10, 01:56 PM
  4. جدول الاكواد المستخدمة بأجهزة الحماية المختلفة
    بواسطة mstfa_hadi في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 23-05-09, 02:53 PM
  5. سؤال عن درجة الحماية IP
    بواسطة nourdeen في المنتدى قسم المعدات المساعدة فى محطات التحويل Auxiliary Equipment
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 01-07-07, 03:23 PM