    اقدم لكم نبذه عن اجهزة تحديد الاعطال لعل ان يفيدكم خاصة المبتدئين

    اجهزة تحديد اعطال الكابلات
    1.الميكر (megger)
    يقوم باكتشاف اعطال الكابلات حيث يعتبر (voltmeter) يوصل بين كل فاز والارض او بين فاز واخري
    اذا كانت الفازة سليمة يقرا الفولت واذا كان هناك فازة معطلة لا يقرا الفولت ومن هنا نعرف اي فازة هي اللي فيها العطل ولكن له عيب
    •لا يستطيع تحديد مكان العطل بالضبط في الفازة
    •يستطيع ان يتعامل مع الجهود المنخفضة فقط 500 الي 1000 ف تقريبااا
    2.عربة الاعطال:

    تحتوي علي حوالي 6 اجهزة من خلالها يمكن كشف العطل وتحديد مكانه بالضبط ومن ثم التعامل معه واليكم الاجهزة:
    •جهاز الاختبار:
    هو نفس فكرة عمل جهاز الميكر ولكن يختلف عنه انه يستطيع ان يتعامل مع جهود اكبر

    •جهاز الحرق+التلفلكس:
    يقوم جهاز الحرق بارسال اشارة جهد علي الفازة المعطلة
    ويقوم جهاز التلفلكس برسم منحني يعبر عن الوسائط المختلفة داخل الفازة وتظهر مكان العطل علي المنحني كما يتم حساب المسافة من خلال مقياس رسم ومعايرة لحساب سرعة الاشارة
    ومن هنا فان جهاز الحرق والتلفلكس يقومان بمعرفة بعد مسافة العطل من مكان صدور الاشارة

    •جهاز الشاكوش:
    بعد استخدام جهاز (الحرق+التلفلكس) نذهب الي مكان العطل
    يقوم جهاز الحرق بارسال اشارة جهد عالي جدا علي الفازة المعطلة وعند مكان العطل يحدث شرارة او خبطة نتيجة ان العطل يحدث فيه انهيار اكبر
    ومن خلال جهاز الشاكوش يتم سماع الدقة او الخبطة (حيث هذا الجهاز يعتبر مكبر لصوت تلك الخبطة حيث الكابل موجود علي عمق متر او اكثر)


    ثم يتم الحفر في هذا المكان حتي ان نصل الي الكابل ثم يتم التعامل معه

    للامان هناك جهاز اخر اسمه (مبين الجهد) وهو عمود طويل في نهايته جهاز(مثل مفك التست) اذا لمس اي موصل فيه تيار وليس عليه عازل يصدر الجهاز صفارة انظار وذلك للحماية
    حيث من اعطال الكابل ان عزله ينهار(يكهرب) وفيه هذه الحالة نتاكد ان الكابل تم فصله من المصدر قبل اصلاحه
    ملحوظة : يتم استخدام طريقة صندوق الحام في اصلاح الكابل

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمد الحناوي
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    97

    رد: اجهزة تحديد اعطال الكابلات

    استاذي الفاضل
    بعد التحيه
    نشكرك علي ا لنبذه المختصره
    ولكن يوجد مواضيع في المنتدي بالشرح الافضل
    وبصوره ممتازه لسياره الاختبار


    **************
    م.احمد الحناوي
    مهندس الاختبارات وتحديد الاعطال
    بشركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء
    مراقبة السيده زينب
    *****************
    م. احمد الحناوي
    شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء

  3. #3
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,471

    رد: اجهزة تحديد اعطال الكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.احمد الحناوي مشاهدة المشاركة
    استاذي الفاضل
    بعد التحيه
    نشكرك عليا لنبزه المختصره
    ولكن يوجد مواضيع في المنتدي بالشرح الافضل
    وبصوره ممتازه لسياره الاختبار


    **************
    م.احمد الحناوي
    مهندس الاختبارات وتحديد الاعطال
    بشركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء
    نراقبه السيده زينب
    *****************


    شكراً لك مهندس / أحمـــــــــــد

    وجـــــــزاك الله كـــــــــــــــــل خير

    وكل تحيه للمهندس / عبد الحميد إسماعيل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب فى تحديد اعطال الكابلات وكيفية الاصلاح
    بواسطة اسامه بدر في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 13-08-13, 11:35 AM
  2. من لدبه كتالوج جهاز تحديد اعطال الكابلات spj 32
    بواسطة مهندس هشام محمد حسنى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-05-12, 11:42 AM
  3. اجهزة تحديد اعطال الكابلات
    بواسطة كريم محمد احمد الفخرانى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-03-09, 07:32 PM
  4. كتالوج اجهزة تحديد اعطال الكابلات
    بواسطة م على حسن في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-10-07, 12:01 AM
  5. تحديد اعطال الكابلات
    بواسطة م. إسلام محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-10-07, 04:26 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter