    سلام عليكم

    لدي سؤال بخصوص محول 13.8ك ف /231 ف


    المحول مركب على سقاله وموصل بالخط الهوائي انفصل فيوزين ضغط عالي تغذي المحول
    وبقي واحد شغال دليل على ان هناك مشكله اما ان تكون من الكابل الموصل من الخط الهوائي للمحول او من المحول نفسه .....فصلت المحول من الخط الهوائي وعملت له فحص بالميقر فاز مع فاز وفاز مع ارضي ...

    العازليه ممتاز 10 قيقا اوم

    لكن انا ابي بالضبط الفحص السليم الصحيح لمثل هذه الحالات محول

  2. #2
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    398

    مشاركة: سؤال بخصوص فحص المحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة powerguy
    سلام عليكم

    لدي سؤال بخصوص محول 13.8ك ف /231 ف


    المحول مركب على سقاله وموصل بالخط الهوائي انفصل فيوزين ضغط عالي تغذي المحول
    وبقي واحد شغال دليل على ان هناك مشكله اما ان تكون من الكابل الموصل من الخط الهوائي للمحول او من المحول نفسه .....فصلت المحول من الخط الهوائي وعملت له فحص بالميقر فاز مع فاز وفاز مع ارضي ...

    العازليه ممتاز 10 قيقا اوم

    لكن انا ابي بالضبط الفحص السليم الصحيح لمثل هذه الحالات محول
    الأخ م/ powerguy
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أختبار المحول يتم كالأتى:
    1-أختبار أتصال continuity بجهاز الميجر بين فاز والآخر بالنسبه للجهد العالى (توصيلة دلتا ) وبين فاز والآخر وفاز والأرضى للجهد المنخفض
    2- اختبار العزل للجهد العالى والجهد المنخفض حيث يشمل العزل بين ملفات الجهد العالى والجهد المنخفض والجهد العالى والمنخفض وجسم المحول بحيث لاتقل قيمة العزل عن 20 ميجا أوم
    3- أختبار أتزان المقاومات للجهد العالى والجهد المنخفض بقنطرة ونستن بحيث يكون الفرق بين المقاومات بالنسبه للجهد العالى وأيضا للجهد المنخفض لا يزيد عن 3%
    4- أختبار جهد كسر زيت المحول بحيث لا يقل عن 18 ك.فولت
    ومن الواضح من سؤالك انه يوجد مشكله فى عزل المحول
    مع خالص تحياتى،،

    م/ حسام رشاد محمد سيد

    مشرف مكتبة الأبحاث العلمية وقسم الخطوط الهوائية وكابلات نقل القدرة

  3. #3
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    مشاركة: سؤال بخصوص فحص المحولات

    شكرا لك اخي على الرد لكن بخصوص الفحص

    -أختبار أتصال continuity بجهاز الميجر بين فاز والآخر بالنسبه للجهد العالى (توصيلة دلتا ) وبين فاز والآخر وفاز والأرضى للجهد المنخفض

    هل تقصد اضع اطراف الميجر على البوشنق الضغط العالي كل طرف على بوشنق وافحص واكرر الفحص مع الثلاثه الفازات مع البعض
    يعني

    RY
    RB
    YB
    كل فاز مع الثاني

    *******************************
    بالنسبه للضغط المنخفض هل امرر الميقر على جميع الفازات مع البعض وجميع الفازات مع الارضي
    ************************************

    3- أختبار أتزان المقاومات للجهد العالى والجهد المنخفض بقنطرة ونستن بحيث يكون الفرق بين المقاومات بالنسبه للجهد العالى وأيضا للجهد المنخفض لا يزيد عن 3%

    هل تقصد الافومتر واقيس مقاوماته كل فازه من الضغط العالي مع الاخرى على جميع مراحل التاب شينجر

    النسبه المقصود فيها 3%

    تعني انه لمن يعطيني فازه مع فاز اخرى 26 اوم لازم يكون الفازه مع الثانيه قريب من ال26 ومايزيد الفرق عنها عن 3%


    وشكرا لك اخي على المرور العطر

  4. #4
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    398

    مشاركة: سؤال بخصوص فحص المحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة powerguy
    شكرا لك اخي على الرد لكن بخصوص الفحص

    -أختبار أتصال continuity بجهاز الميجر بين فاز والآخر بالنسبه للجهد العالى (توصيلة دلتا ) وبين فاز والآخر وفاز والأرضى للجهد المنخفض

    هل تقصد اضع اطراف الميجر على البوشنق الضغط العالي كل طرف على بوشنق وافحص واكرر الفحص مع الثلاثه الفازات مع البعض
    يعني

    RY
    RB
    YB
    كل فاز مع الثاني

    *******************************
    بالنسبه للضغط المنخفض هل امرر الميقر على جميع الفازات مع البعض وجميع الفازات مع الارضي
    ************************************

    3- أختبار أتزان المقاومات للجهد العالى والجهد المنخفض بقنطرة ونستن بحيث يكون الفرق بين المقاومات بالنسبه للجهد العالى وأيضا للجهد المنخفض لا يزيد عن 3%

    هل تقصد الافومتر واقيس مقاوماته كل فازه من الضغط العالي مع الاخرى على جميع مراحل التاب شينجر

    النسبه المقصود فيها 3%

    تعني انه لمن يعطيني فازه مع فاز اخرى 26 اوم لازم يكون الفازه مع الثانيه قريب من ال26 ومايزيد الفرق عنها عن 3%


    وشكرا لك اخي على المرور العطر
    الأخ الكريم م/ powerguy
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أختبار الأتصال يتم بواسطة الميجر بين فاز وأخرى فى الجهد العالى(دلتا غالبا)(RS,ST,RT) وبالنسبه للضغط المنخفض (ستارمؤرض) بين (RN,SN,TN) للتأكد من عدم وجود فتح بملفات المحول
    وبالنسبه لقياس المقاومات للملفات تتم بأستخدام قنطرة ونستن بين كل فازه والأخرى للضغط العالى وفازه والأرضى للضغط المنخفض بحيث لا يتعدى الفرق عن 2% (أسف لقد كتبتها خطأ 3%) أى أن :-
    الفرق % =( أكبر قيمه - أصغر قيمه)/ أكبرقيمه تكون<=2%
    وطبعا قنطرة ونستن معروفه وهى تقيس قيمه المقاومات بدقه متناهيه وبقيم مللى أوم أو أصغر من ذلك ولا يستخدم الأومميتر فى القياس.
    يمكن قياس المقاومات عند كل وضع للتاب شينجر ولكن فى حالتك التى ذكرتها يكون عند الوضع الحالى للتاب شينجر مع الأخذ فى الأعتبار الوضع السليم للتاب بحيث لا يكون بين وضعين من أوضاعه لأن ذلك يسبب مشكله كبيره للمحول ويمكن أن يحترق.
    مع خالص تحياتى،،

    م/ حسام رشاد محمد سيد

    مشرف مكتبة الأبحاث العلمية وقسم الخطوط الهوائية وكابلات نقل القدرة

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين الكرغلي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    67

    مشاركة: سؤال بخصوص فحص المحولات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لي سؤال لماذا الشك في كون المحول به مشكلة ...احيانا يكون السبب من جهة الضغط المنخفض
    مثلا توجد دائرة قصر ولم يفتح مفتاح الضغط المنخفض ..او خطأ في تركيب المنصهرات من حيث الامبير على الضغط المنخفض او حتي على الضغط العالى ..مع اجمل تحياتي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هام جدا بخصوص مواصفات غرفة المحولات
    بواسطة احمد ناصر العتيبي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-09-12, 02:22 PM
  2. سؤال بخصوص حماية المحولات
    بواسطة mahmoud lelah في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-04-10, 04:24 PM
  3. سؤال بخصوص حماية المحولات
    بواسطة mahmoud lelah في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-04-10, 08:41 PM
  4. ملف مرفق بخصوص المحولات
    بواسطة م. حمدى ربيع في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 04-06-06, 03:47 PM
  5. بخصوص اعادة لف المحولات
    بواسطة محمد عبدالهادي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-04-06, 11:01 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter