النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    من المعلوم أن فكرة عمل جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex تقوم على حساب الزمن بين ذهاب الموجة وارتدادها

    ويتم إدخال السرعة للجهاز (السرعة/2) لأن الزمن هنا زمن ذهاب وعودة

    ومن القانون :

    المسافة = السرعة / الزمن

    يتم حساب المسافة

    ومعلوم أن الموجة التي يتم ارسالها عبارة عن شحنة تذهب حتى تصطدم بنقطة العطل وترتد في أرضي الكابل

    والسؤال الآن : كيف لهذه الشحنة أن ترتد مرة أخرى بعد أن تصطدم بنقطة العطل ؟

    أرجو أن يكون مقصدي واضحا

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    رد: سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    النظرية أخي الحبيب هي أن هذه الموجة تمر في الكابل ويتغير شكلها على الجهاز بتغير الوسط أي بداية الكابل أو نهايته أو الوصلات أو العطل , وعلى فكرة الجهاز أيضا يحدد طول الكابل حتى ولو لم يكن عليه عطل.

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    النظرية أخي الحبيب هي أن هذه الموجة تمر في الكابل ويتغير شكلها على الجهاز بتغير الوسط أي بداية الكابل أو نهايته أو الوصلات أو العطل , وعلى فكرة الجهاز أيضا يحدد طول الكابل حتى ولو لم يكن عليه عطل.
    جزاك الله خيرا

    إذا كان الأمر كذلك فما السبب في عدم قدرة الجهاز على تحديد مسافة أعطال بعض الكابلات ؟

    وهل أرضي الكابل له دور في هذا الأمر ؟

    أرجو توضيح هذا الأمر بشيء من التفصيل إن أمكن

    وجزاكم الله خيرا

  4. #4
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    رد: سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذا الجهاز يحدد أعطال للمقاومات أقل من 100 أوم فقط أما الأكثر من ذلك فلايستطيع إظهار أعطالها وفي هذه الحالات يستخدم لتحديد طول الكابل فقط.

  5. #5
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    رد: سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    م/ محمد سعيد ولك هذه المعلومات عن الجهاز



    ******ive:
    It is used to identify the cable length & pre-location (distance) the low resistance faults vary from (0 to 100) ohms.

    Principle of reflect meter:
    It works on the same principle as a radar unit. The pulse travels down the cable. The pulse is reflected on each changing of the impedance and travels back to reflect meter. The reflect meter then converts this time to distance

    Circuit:

    We connect the reflect meter between the conductor and sheath & also between conductor to conductor.

    Procedure:
    Identification: we use Teleflex M to identify the cable start & end and also joints.
    Pre-location: we use Teleflex M to determine the distance of cable or fault (less than 100 ohm).
    we use Teleflex M to pre-locate the fault by using Surge Unit ( Arc Reflection Method) .

    Specification:
    - 3 phases and Automatic selected
    - it is used for all methods of pre-locating the fault as like:
    Time Domain Reflection (TDR)
    Impulse Current
    Arc Reflection Method (ARM)
    Voltage Decay
    Burn spark
    - it covers until 160 Km
    - it is has 35 place in the memory to save the trace wave
    - there is potential for chose different languages







    ******ive:
    It is used to identify the cable length & pre-location (distance) the low resistance faults vary from (0 to 100) ohms.

    Principle of reflect meter:
    It works on the same principle as a radar unit. The pulse travels down the cable. The pulse is reflected on each changing of the impedance and travels back to reflect meter. The reflect meter then converts this time to distance

    Circuit:

    We connect the reflect meter between the conductor and sheath & also between conductor to conductor.

    Procedure:
    Identification: we use Teleflex M to identify the cable start & end and also joints.
    Pre-location: we use Teleflex M to determine the distance of cable or fault (less than 100 ohm).
    we use Teleflex M to pre-locate the fault by using Surge Unit ( Arc Reflection Method) .

    Specification:
    - 3 phases and Automatic selected
    - it is used for all methods of pre-locating the fault as like:
    Time Domain Reflection (TDR)
    Impulse Current
    Arc Reflection Method (ARM)
    Voltage Decay
    Burn spark
    - it covers until 160 Km
    - it is has 35 place in the memory to save the trace wave
    - there is potential for chose different languages

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

    السيد المهندس القدير / كامل بدرخان

    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

  7. #7
    طالب بكلية هندسة الزقازيق قسم القوي الكهربية الصورة الرمزية raef siam
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    148

    رد: سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    النظرية أخي الحبيب هي أن هذه الموجة تمر في الكابل ويتغير شكلها على الجهاز بتغير الوسط أي بداية الكابل أو نهايته أو الوصلات أو العطل , وعلى فكرة الجهاز أيضا يحدد طول الكابل حتى ولو لم يكن عليه عطل.
    اشكرك جدااا جداااا اخي الفاضل
    والله يوفقك

  8. #8
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    رد: سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ولاقدير ولاحاجة بل أخوك الفقير.

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية ألمهندس محمود محمد أحمد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    55

    رد: سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    ارجو المساعده في اعاده تحميل السفت وير لجهاز teleflex m الخاص بسياره seba

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسام الدين السعيد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    75

    رد: سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex

    الشكر للاخوة المشاركين في الحوار وعلي راسهم
    استاذنا الكبيرالمهندس/ كامل بدرخان
    ونتمني دوام التوفيق للجميع
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    سبحان الله وبحمده
    سبحان الله العظيم
    قولها يمكن تفج كربك وكربنا جميعا
    جزاكم الله كل خير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحديد أعطال الكابلات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 30-04-14, 11:27 PM
  2. تحديد أعطال الكابلات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 21-07-12, 02:42 PM
  3. جهاز تحديد أعطال الكابلات ( التحديد المبدئى)
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-04-10, 10:52 PM
  4. سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة
    بواسطة محمد سعيد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 04-07-07, 12:16 AM
  5. سؤال في أجهزة تحديد أعطال الكابلات
    بواسطة محمد سعيد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-05-07, 01:50 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter