    ]بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخوة الكرام
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    فى هذة المشاركة سوف اقوم باستعراض بعض خطط الوقاية المستخدمة فى حماية القضبان العمومية فى الجهود المختلفة
    Bus-Bar Protection Scheme.
    275and132KV Bus-Bar Protection Scheme.
    a) Differential Protection For each section of bus-bar.
    b) SF6 Pressure low Trip.

    33KV Bus-Bar Protection Scheme.
    a) Differential Protection For each section of bus-bar or Arc protection or Micro switch protection.
    b) SF6 Pressure low Trip.

    -11KV BUS-Bar Protection Scheme.
    - Arc protection or Micro switches protection.

    -275KV BB section & BB couplers protection scheme.
    a) I.D.M.T Non Directional O/C & E/F Relay.
    b) C.B Fail to Trip.
    c) SF6 Pressure Trip.
    d) Inter Trip (through pilot cable).

    -132KV BB section & BB couplers protection scheme.
    a) I.D.M.T Non Directional O/C & E/F Relay.
    b) C.B Fail to Trip.

    -33KV BB section & BB couplers protection scheme.
    - I.D.M.T Non Directional O/C & E/F Relay.

    -11KV BB section & BB couplers protection scheme
    - I.D.M.T Non Directional O/C & E/F Relay.

    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Adnan
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    151

    Smile مشاركة: خطط الوقاية للقضبان العمومية

    السلام عليكم
    اخي الكريم م سيد سعد
    لم اتمكن من تحميل كتاب Protective Relaying Theory and Applications وكذلك كتاب Battery data book ارجو المساعده
    اخوكم
    م عدنان

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختبار جهاز الوقاية التفاضلية للقضبان 7SS 525
    بواسطة ايمان سعد الهوارى في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-11-12, 06:54 PM
  2. دورة تكوينية : الحماية التفاضلية للقضبان 7SS52x
    بواسطة ابشير رشيد في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-12-07, 06:41 PM
  3. دورة تكوينية : الحماية التفاضلية للقضبان 7SS52x
    بواسطة ابشير رشيد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-12-07, 06:41 PM
  4. دورة القضبان العمومية
    بواسطة لبنى ميمون أبو قياص في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-08-07, 03:02 PM
  5. ضبط الحمايات التفاضلية للقضبان 7SS52x
    بواسطة ابشير رشيد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-06-07, 02:41 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter