النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: سوال عن الفاريستور

  1. #1
    العضوية موقوفة بسبب مخالفة قوانين المنتدى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    61

    Arrow سوال عن الفاريستور

    كيف يمكن استخدام الفاريستور كبديل للمقاومةوالمكثف لاخماد الطاقة العكسية المتولدة عند فصل الفولت عن ملف الكونتاكتور

  2. #2
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: سوال عن الفاريستور

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ddsf مشاهدة المشاركة
    كيف يمكن استخدام الفاريستور كبديل للمقاومةوالمكثف لاخماد الطاقة العكسية المتولدة عند فصل الفولت عن ملف الكونتاكتور

    أخى الكريم / يتم إستخدام الفاريستور مع ملف الكونتاكتــــور موصلاً
    معه بالتوازى وذلك لحماية دائرة التغذيه الخاصه بملف الكونتاكتـــــور
    من الجهود اللحظيه المرتفعه ويستخدم خصيصاً مع ملفات الكونتاكتور
    التى يتم إستخدام دائره إلكترونيه لتنظيم الجهد على ملف الكونتاكتــور
    كما فى الأنواع التليمكانيك --
    والبسبب فى إستخدام دائرة منظم الجهد لمنع تأثر الكونتاكتور بضعف
    الجهد الناتج عن إرتفاع تيار البدء للمحركات .
    ويتشابه varistor فى نظرية عمله مع surge arrestor
    ويسمى ( ****l oxide varistor) أو MOV ويشبه MOV فى الشكل
    المكثفات السيراميك أو مايسمى PF - ويأخذ شكل قرص مغلف بطبقه
    بلاستيكيه .
    ويتم إستخدامه للحمايه ضد الإرتفاعات اللحظيه المفاجئه فى جهد التغذيــــــه
    المعروفه باسم ( SURGE VOLTAGE ) ويحدث له إنفجار عند إحساسه
    بوجود SURGE VOLTAGE .
    ويلاحظ من الفحص الظاهرى وجود شرخ على محيط الدائره وعند قياســــــــه
    بجهاز أوميتر أو AVO ميتر يتبين وجود قصر بين أطرافه .

    مماسبق يتضح أن VARISTOR يستخدم للحمايه من الجهود المرتفعه حتى
    لايحدث إنهيار لدوائر POWER SUPPLY الإلكترونيه .


    أما بخصوص حماية الكونتاكتور من الطاقه العكسيه يتم إستخدام مقاومات
    حراريه فقط مع الكونتاكتورات التى تستخدم فى تشغيل مراحل المكثفات
    وتوصل المقاومات على التوازى مع أطراف الكونتاكتور من الجهتيــــــــن
    بغرض حماية جسم الكونتاكتور من حدوث جهد عالى عند خروج المكثف
    من الدائره ولايوجد بنها وبين ملف الكونتاكتور أى إتصال .




    [mark=66FFCC]أرجو أن أكون قد وفقت فى التوضيــــــــــــــــــــــح[/mark]





    [mark=FF9966]م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــــــــــــــــــوه[/mark]

  3. #3
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    المنصورة - مصر
    المشاركات
    410

    رد: سوال عن الفاريستور

    شكراً لك اخي الكريم
    وماذا عن الكونتاكتورات التي لا تستخدم هذه الطريقة
    وما المقصود بدائرة الكترونية لتنظيم الجهد

  4. #4
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: سوال عن الفاريستور

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. أشرف عبدالله شمالة مشاهدة المشاركة
    شكراً لك اخي الكريم
    وماذا عن الكونتاكتورات التي لا تستخدم هذه الطريقة
    وما المقصود بدائرة الكترونية لتنظيم الجهد


    [mark=33FFFF]أخى المهندس / أشـــــــــــــرف
    [line][/mark]


    [mark=FF6633]شكراً لك علــــــــى هذا السؤال[/mark]

    [line]

    يوجد مشكله فى شبكات الجهد المخفض
    إذا كانت الأحمال تبعد عن المحول وخصوصاً
    إذا كانت أحمال قوى محركه ( محركات ) ويظهر
    ذلك جلياً فى الأراضى الصحراويه وذلك نظراً لبعد
    المسافه بين المحول الرئيسى والمحرك الخاص برفع
    المياه وتظر المشكله فى بداية تشغيل المحــــــرك ينخفض
    الجهد إلى قيم تتراوح أكثر من 100 فولت ويسبب فى ضعف
    قوة جذب المغناطيس الخاص بملف الكونتاكتور فيتسبب فى صعوبه
    تشغيل المحرك .
    لذا يتم تغيير الكونتاكتور بآ خر يعمل بكارت منظم للجهد كما فى جميع
    الأجهزه الحساسه .
    ويلاحظ فى هذه الحاله أن الكويل يعمل على جهد dc منخفض القيمه ويعمل
    على تنظيم الجهد دائرة dc chooper لذا يتم تركيب مقاومة الفارستور لحماية
    الدائره كما هو الحال فى جميع الأجهزه الإلكترونيه ذات الحساسيه العاليه للجهد
    [line]
    أما بخصوص الكونتاكتور الى لايحتوى على كارت يستخدم منظم جهد فله أستخداماته
    ممكن تركيبه لتشغيل سخانات على سبيل المثال - أو لتشغيل محركات بالقرب
    من مصادر التغذيه .
    ويلحظ أن معظم المحركات ذات القدرات العاليه يتم إستخدام الكونتاكتور الذى
    يحتوى على المنظم حتى ولو كان يستخدم دائرة التقويم إستار/ دلتا
    أو يستخدم soft starter .
    [line]
    أرجو أن أكون موفقاً فى الإجابه
    [line]




    [mark=FF9966]م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــــــوه[/mark]

  5. #5
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    المنصورة - مصر
    المشاركات
    410

    رد: سوال عن الفاريستور

    شكراً لك اخي الكريم
    جزاك الله أخي العزيز

  6. #6
    العضوية موقوفة بسبب مخالفة قوانين المنتدى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    61

    Exclamation رد: سوال عن الفاريستور

    السلام عليكم
    شكرا على التعقيب لكن ماذا يحدث عند حدوث جهد لحظى عالى القيمة وحدوث تلف للافاريستور الذى يتحول الى شورت سيركيت فى الدائرة فكيف يحقق الحماية والامان فى الدائرة وموجود بها عنصر حدث له شورت سيركيت ؟؟

  7. #7
    V.I.P Member الصورة الرمزية احمد المصرى
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    224

    رد: سوال عن الفاريستور

    يتم وضع fuseفى الطريق (توالى ) فيتم فصل الائرة نتيجة مرور تيار عالى فى الدائرة نتيجة القصر الذى احدثة الvairastor .لذا يجب تغير كلا من الvairastor and fuse

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لذوي العلم والمعرفة ....سؤال ولم اجد له جواااااب...
    بواسطة خالد ظاهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-07-15, 03:21 PM
  2. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-11-12, 01:42 PM
  3. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 10:00 AM
  4. ماذا تعرف عن الفاريستور والثيرميستور
    بواسطة مهندس / محمد السيد محمد في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-07-11, 10:26 PM
  5. سؤال عن الفاريستور VARISTOR
    بواسطة الهيثم محمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-05-11, 10:52 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter