    ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line

    السلام عليكم اخواني الاعزاء
    ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line وما هو مبدا العمل وانواعه واين يستخدم ولماذا في بعض الدول لا يستخدم واكون شاكرا لكم

  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    رد: ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخ الفاضل مهندس / احمد رافد
    اولا : نرحب بك معنا فى المنتديات
    ثانيا : عن سؤالك عن جهاز Autoreclosing هو جهاز اعادة التشغيل للخطوط الهوائيه ويركب على الخطوط الهامه ذات الجهد العالى والتى يمكن ان يحدث فصل لها بسبب عطل مؤقت وبعده يزول العطل ويقوم جهاز اعادة التشغيل باعطاء امر توصيل للقاطع واعادة الخط للشبكه الكهربائيه فان كان العطل انتهى تعود الشبكه للاستقرار اما ان كان العطل مازال موجود فان اجهزة الوقايه سوف تقوم بفصل الخط مرة ثانيه وهذا الجهاز يضبط تشغيله بزمن محدد ويمكن ان تكون عملية الفصل والتوصيل مرتين او مرة واحدة حسب ضبط جهاز التشغيل.
    بعض الشبكات تقوم بالغاء عمل هذا الجهاز وذلك لان تكون الشبكه بها اعطال كثيرة فى الخطوط الهوائيه بسبب الظروف الجويه فلا يستحب ان يعمل الجهاز مع احتمالية ان يكون الفصل على عطل فعلى ليس منطقى توصيل وفصل عدة مرات على عطل حقيقى.

    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  3. #3
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إجابة شافية وكافية ونحن هنا في المملكة العربية السعودية نستخدمه في شبكة 132 ك ف

  4. #4
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line

    شكراً لجميع الإخــوه المشا ركين المهندسه الفا ضله
    والمهندس / كا مـــل على هذا الــــرد المقنـــــــــــــع
    ولكن يتم تركيب جها ز إعادة التوصيل الأتوماتيكــى
    لخطوط الضغط العا لى فى محطا ت التحويل ويتـــم
    تركيبه فى بداية الخط الهوائى ويتحكم فى الفصل
    والتوصيل جها ز الوقا يه المسا فيـــــــــــــــه .


    [line]
    ولكن الوضع يختلف فى خطوط الجهـــــد المتوســــــــط
    ففـــــــــــى خطـــــوط الجهــــــــد المتوسط الهوائيـــــــه
    يتم تركيب أجهزة إعا دة التوصيل الأتومـــــــــا تيكــــــى
    على الأعمده الهوائيه عند التفريعات وفــــــــى بدايــــــة
    الخط الهوائــــــــــــــــــــــــى وذلك بغرض تقسيم الخـــط .
    ويقوم جها ز إعــــــا دة التوصيل الأتوما تيكى كمــــــــــا
    تم توضيحه سابقـــاً بإ زالـــــــــة الأعطــــــا ل العا بــــره
    التى تحدث على الجزء المركب عليـــه الجهـــــــا ز دون
    التأثير على بقيــــــــة الخط الهوائى وذلك عن طريــــــــق
    فصل الجزء المعطل لزمن يتم تحديده من البرنا مــــــــج
    الخاص با لمديول المرافق للجهـــــــــــــــا ز .
    ثم يقوم بإعادة التوصيل -- فإذا فرض أن العطــــــــــــــل
    مازال موجوداً يتم الفصل مره أخرى حسب زمن التأخير
    ثم يبدأ إعادة التصيل مره أخرى فإذا تبين أن العطــــــــــل
    مازال مستمراً --- يتم حساب العطل على أنه من الأعطال
    الدائمه . ويستمر فى الفصل لحين الإصلاح وإزالة الإنذار
    الموجود بشاشة جهاز التحكم .

    [line]

    وفى النهايه أشكر جميع الأخوه المشاركين وأخص بالشكر
    المهندسه الفاضله / شا ميـــــــــــــــــه




    [mark=CCFF00]
    ولكم منى التحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه
    [/mark]




    [mark=FF9933]
    م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــــــــوه
    [/mark]

  5. #5
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line

    السلام عليكم ورحمة الله وبركا تــــــــــــــــه

    والملف المرفــق ملـــف [mark=FFCC33]POWER POINET[/mark]
    خا ص بجها ز إعــــــــا دة التوصيل الأتوماتيكى
    [mark=FFCC33]AUTO RECLOSER[/mark] من إنتاج شركــــــــة
    تفريدا -- والجهاز خاص بخطوط الجهد المتوسط
    وهو ملف يوضح نظرية وكيفية تركيب الأجهزه



    [mark=66FF66]أرجـــــــو أن يكــــــــــــــــون مفيداً بإ ذن الله [/mark]




    [mark=33FFFF]م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وه[/mark]
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #6
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    729

    رد: ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line

    السلام عليكم جميعا
    اشكركم على الردود وانا ممتن لكم على سرعة الاجابة انا اول مرة اسال في هذا المنتدى
    سؤالي الان ما هي الانواع المستخدمة ، وما هي مواصفاتها ، وهل يمكن استخدامها في دولة الامارات العربية المتحدة واكون شاكرا لكم

  7. #7
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed rafed مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم جميعا
    اشكركم على الردود وانا ممتن لكم على سرعة الاجابة انا اول مرة اسال في هذا المنتدى
    سؤالي الان ما هي الانواع المستخدمة ، وما هي مواصفاتها ، وهل يمكن استخدامها في دولة الامارات العربية المتحدة واكون شاكرا لكم


    أخى الكريم مهندس / أحمــــــــــــــــد

    يوجد منها أنواع كثيره وهى تشبه قـا طع
    جهد متوسط ولكن يتم تركيبه على وضع أفقى
    ويوجد منها مفرغ الهواء -- أو معزول بغا ز SF6
    ويمكن إستخدامها على أى خط هوائى أو على الكابلات

    ولكن ماهى طريقة نقل القدره بدولة الإمارات العربيه هل
    يتم النقل عن طريق الخطوط الهوائيه --أو عن طريق الكابلات
    الأرضيه .

    وأرجو تحميل الملف السابق وهو يوضح جهاز التوصيل الآلى

    ومرفق ملف آخر لجهاز من شركة ABB .

    وأرجو شاكراً أن تمدنى بطبيعة النقل بدولة الإمارات العربيه المتحده
    حتى يمكن تحديد نوعية الأجهزه المطلوبه .

    ولكم منى التحيــــــــــــــــــــــــــــــــــه
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #8
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    729

    رد: ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line

    السلام عليكم جميعا
    اشكركم على الردود وانا ممتن لكم على سرعة الاجابة انا اول مرة اسال في هذا المنتدى
    سؤالي الان ما هي الانواع المستخدمة ، وما هي مواصفاتها ، وهل يمكن استخدامها في دولة الامارات العربية المتحدة واكون شاكرا لكم

  9. #9
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    729

    رد: ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line

    اسف كررت الاجابة
    في دولة الامارات نستخدم الخطوط الهوائية في المناطق البعيدة اما المدينة فهي undrground cable

  10. #10
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: ممكن توضيح ما هو auto encloser in over head line

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed rafed مشاهدة المشاركة
    اسف كررت الاجابة
    في دولة الامارات نستخدم الخطوط الهوائية في المناطق البعيدة اما المدينة فهي undrground cable

    أخى الكريم مهندس/ أحمــــــــــــــــــد

    الملفات التى تم إرفاقها تصلح للتركيــب
    على الخطوط الهوائيه لذا أرجو قرائتها
    جيداً وأى معلومه غير واضحـــه فليس
    لدينا أى ما نع من التوضيح .

    أما بخصوص الكابلات الأرضيه يتــــــــم
    إستخدام القواطع الموجوده با لمــــوزعا ت
    وتشغيل خاصية AUTO RECLOSER
    الموجوده بداخل أجهزة الوقايه الرقميـــــــه .


    وتقبل منى التحيــــــــــــــــــــــــه


    م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــــــوه

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. over head line
    بواسطة نصر رفعت شرف الدين في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 18-07-15, 11:16 AM
  2. ممكن توضيح ....؟
    بواسطة م.عمراياد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 17-11-11, 06:19 PM
  3. ممكن Single Line Diagram لمستشفى او برج حسب كود الاماارت؟
    بواسطة هوزان رشيد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-12-10, 02:24 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter