    سؤال لو سمحتم

    لدي محول بقدرة 300 ك ف ا وجهد 13800 فولت وخرج 231 وعندما اردت ان اقيس الحمل الموصل عليه وجدته 600 أمبير لكل فاز في وقت الذروة ووجدت الجهد المنخفض 200 فولت وهذا يدل على ان الجهد الدخل به هبوط أريد ان احسب الجهد من الجهة الضغط العالي في هذه اللحظه كم يكون .

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال عن حساب دخل محول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالهادي مشاهدة المشاركة
    سؤال لو سمحتم

    لدي محول بقدرة 300 ك ف ا وجهد 13800 فولت وخرج 231 وعندما اردت ان اقيس الحمل الموصل عليه وجدته 600 أمبير لكل فاز في وقت الذروة ووجدت الجهد المنخفض 200 فولت وهذا يدل على ان الجهد الدخل به هبوط أريد ان احسب الجهد من الجهة الضغط العالي في هذه اللحظه كم يكون .
    اخي الكريم محمد المحترم
    ارجو ان تساعدنا بتوضيح بعض الارقام التي ذكرتها ( وذلك لانني لااعرف نظام التغذية في السعودية ):
    هل الفولتية 231 هي phase voltage or line voltage
    هل المحولة هي محولة ثلاثية الاطوار دلتا-ستار
    فقد يكون السبب بهبوط الجهد 231 الى 200 فولت هو التحميل الزائد للمحولة وليس انخفاض جهد المصدر 13800 فولت
    مع كل التقدير والاحترام

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية saadani hassani mohammed
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Casablanca
    المشاركات
    221

    رد: سؤال عن حساب دخل محول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أظن أن المهندس Eng Bashar على حق و الله أعلم لأن الجهد التانوي مرتبط كثيرا بالحمل نظرا لمقاومة اللفات الثانوية الموجودة على التوالي مع الحمل وأيضا لأن الجهد الثانوي ضعيف240V مقارنة مع الإبتدائي 13.8KV أظن أيضا أن الجهد الإبتدائي لم يتغير.

  4. #4
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: سؤال عن حساب دخل محول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إسمحولي أرد عن م/ محمد عبد الهادي لأني بالسعودية وعندي مثل هذه المحولات طبعا هذا المحول دلتا ستار و231 هذا جهد الخط LINE VOLTAGE وفعلا انخفاض الفولتية بسبب الأحمال وهذه المحولات بها مغير جهد يعمل يدويا (TAP CHANGER) وهو عبارة عن خمس نقاط وعندك لوحة المعلوملت للمحول وستجد كل نقطة من نقاط مغير الجهد الخمسة مكتوب أمامها جهد الملف الابتدائي
    وليت هذا السؤال يوضع في (إسأل ونحن نجيب لكي يستفيد الجميع من السؤال ومن ثم من الاجابة وتتاح الفرصة للجميع للمشاركة وإثراء الموضوع والله الموفق

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حساب امبير محول
    بواسطة محمد الجلاد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 28-03-18, 12:20 PM
  2. ارجوا المساعده فى حساب حمل محول 1000 kva
    بواسطة انطوان نسيم يعقوب في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 17-12-14, 05:08 PM
  3. لدي سؤال بسيط حول لف محول الفرايت وارجو مساعدتي
    بواسطة mahmoudkassem في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-03-12, 07:45 AM
  4. سؤال عن محول الجهد 380-220فولت
    بواسطة ehabezzeden في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 31-05-10, 10:16 AM
  5. سؤال عن محول 220 KV
    بواسطة احمد محمد عبد النبى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 15-03-08, 07:07 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter