صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: High & Low Impedance Diff. Protection

  1. #1
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية ahmadhussein
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    43

    High & Low Impedance Diff. Protection

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أود أن تكون اول مشاركة لي في قسم الحماية التفاضلية عبارة عن شكر و تقدير لهذا الموقع العربي المتميز بأبناء أمتنا العربية المحاطة بشعور عام من عدم الثقة بقدراتها.

    فكان هذا الموقع و كنتم خير دليل على ان من جد وجد.

    أطرح في هذه المشاركة مقارنة بسيطة بين الحماية التفاضلية (ممانعة عالية) و الحماية التفاضلية (ممانعة منخفضة)

    راجيا التوفيق و منكم إثراء المشاركة بملاحظاتكم دام فضلكم

  2. #2
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية ahmadhussein
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    43

    رد: High & Low Impedance Diff. Protection

    High Impedance: advantages
    insensitiv to CT saturation
    cheap solution for simple systems

  3. #3
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية ahmadhussein
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    43

    رد: High & Low Impedance Diff. Protection

    High Impedance: advantages
    insensitiv to CT saturation
    cheap solution for simple systems

    low impedance: advantages
    No special CT requirements, class TPY and TPZ can be combined
    Different ratios of CTs allowed.
    CT core can be shared with feeder protection
    No separate core necessary for check zone
    Complex configuration can be handled with medium effort
    high reliability
    fully static isolator replica (no current switching)

  4. #4
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية ahmadhussein
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    43

    رد: High & Low Impedance Diff. Protection

    High impedance: disadvantages

    all CTs must have the same ratio
    BB protection needs separate CT core
    check zone needs separate CT core
    no integration of feeder (back up) protection
    current wires must endure high voltages
    isolator replica requires switching of secondary currents
    hence risk of primary CT damage
    reduced reliability

    low impedance: disadvantages

    Special measures required to handle CT saturation
    can be expensive for simple systems

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية Karimahmed
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    29

    رد: High & Low Impedance Diff. Protection

    شكرا لك
    ولكن اريد موضوع كامل عن هذا الموضوع

  6. #6
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    رد: High & Low Impedance Diff. Protection

    ممكن يا استاذ يكون الموضوع كامل

  7. #7
    محاضر دورة إدارة المشروعات الصورة الرمزية ايهاب زكريا
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,550

    رد: High & Low Impedance Diff. Protection

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    جزاك الله كل خير

    لا اله الا الله محمد رسول الله

  8. #8
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية ahmadhussein
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    43

    رد: High & Low Impedance Diff. Protection

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    dear all here i attach a pdf file that containes more info about this issue
    وقل رب اغفر و ارحم و انت خير الراحمين

  9. #9
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية ahmadhussein
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    43

    رد: High & Low Impedance Diff. Protection

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    sorry but the file is already used in the forum in this link

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=8876
    وقل رب اغفر و ارحم و انت خير الراحمين

  10. #10

    رد: High & Low Impedance Diff. Protection

    جزاك الله خيرا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection
    بواسطة صالح بامسق في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 31-12-16, 12:56 PM
  2. Comparison Between High & Low Impedance Diff. Prot.
    بواسطة ahmadhussein في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 30-05-16, 10:47 PM
  3. ما الفرق بين ال stuck breaker protection و ال high impedance differential protection
    بواسطة مصطفى السيد هلال في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-11-12, 03:14 PM
  4. HIGH IMPEDANCE BB DIFF RELAY SEIMENS 7VH600
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم كتالوجات أجهزة الوقاية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-05-12, 12:26 PM
  5. HIGH IMPEDANCE BB DIFF RELAY SEIMENS 7VH600
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-05-12, 12:26 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter