صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عندي سؤال في الجهاز الذي أخرج به لتحديد مكان العطل على الطبيعة بالسماعات (Digiphone) حيث تظهر به إشارة تدل على مسار الكابل وذلك لحظة مرور الشحنة الناتجة من جهاز الشاكوش في المكان الذي أقف عنده وهذه لا إشكال فيها

    لكن هناك أرقام تظهرعلى شاشة هذا الجهاز (مثل عداد) تتغير بسرعة تبعا لأي صوت يحدث ولا أدري ما فائدة هذه الأرقام وعلام تدل ؟

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سعيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عندي سؤال في الجهاز الذي أخرج به لتحديد مكان العطل على الطبيعة بالسماعات (Digiphone) حيث تظهر به إشارة تدل على مسار الكابل وذلك لحظة مرور الشحنة الناتجة من جهاز الشاكوش في المكان الذي أقف عنده وهذه لا إشكال فيها

    لكن هناك أرقام تظهرعلى شاشة هذا الجهاز (مثل عداد) تتغير بسرعة تبعا لأي صوت يحدث ولا أدري ما فائدة هذه الأرقام وعلام تدل ؟

    وجزاكم الله خيرا

    الأخ / محمد سعيد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يلاحظ أن جهاز السماعات يستخدم فى حالة التحديد الدقيق
    لنقطة العطل ( pin point ) ويوجد عدد مؤثرين خارجين .
    الأول :- المجال المغناطيسى
    الثانى :- الأصوات الخارجيه
    ويوجد جزئين أسفل العصا الموجوده مع المهمات ويسميان
    transduser أحدهما لتحويل المجال المغناطيسى الناتج من
    نبضة الشاكوش والآخر لتحويل الأصوات إلى نبضات كهربيه
    ويلاحظ أن الجزء الخاص بتحويل الأصوات لايفرق بين صوت
    التفريغ الناتج فى نقطة العطل أو الأصوات الخارجيه ولكن ذلك
    يعتمد على كفاءة الشخص القائم على تحديد نقطة العطل ----
    لذا مما سبق يتضح أن الجهاز الخاص بقيا س قوة الأصوات
    يتأثر بأى أصوات ( ولكن نقطة العطل يحدث عندها الصوت
    وشدة المجال فى آن واحد وهذا هو الفرق )

    وإليك هذا المرفق المرفق يشمل جميع أجهزة تحديد الأعطال .
    من شركة هيبوترونيك الأمريكيه .




    م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــــــوه
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: pdf CBFL.pdf‏ (312.9 كيلوبايت, 545 مشاهدات)

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

    السيد الفاضل المهندس / موسى

    ما ذكرتموه سيادتكم واضح والحمد لله بالنسبة لي لكن ما زالت نقطة القراءة التي تظهر على الجهاز وتتغير تبعا لأي صوت يحدث لم تتضح بالنسبة لي

    وللعلم فإن بجانب خانة هذه الأرقام مكتوب : Distance أي أن هذه الأرقام تعبر عن مسافة

    وقلت أن هذا الرقم يعبر عن مسافة الصوت الذي التقطه الجهاز فقمت باختباره وذلك عن إصدار صوت (في مكان هاديء جدا) على مسافة معلومة فوجدت أن الرقم لا يدل بحال على المسافة وأيضا غير ثابت بالمرة

  4. #4
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سعيد مشاهدة المشاركة
    السيد الفاضل المهندس / موسى

    ما ذكرتموه سيادتكم واضح والحمد لله بالنسبة لي لكن ما زالت نقطة القراءة التي تظهر على الجهاز وتتغير تبعا لأي صوت يحدث لم تتضح بالنسبة لي

    وللعلم فإن بجانب خانة هذه الأرقام مكتوب : Distance أي أن هذه الأرقام تعبر عن مسافة

    وقلت أن هذا الرقم يعبر عن مسافة الصوت الذي التقطه الجهاز فقمت باختباره وذلك عن إصدار صوت (في مكان هاديء جدا) على مسافة معلومة فوجدت أن الرقم لا يدل بحال على المسافة وأيضا غير ثابت بالمرة


    أخى مهندس / محمد سعيد
    أرجو منك إرفاق صوره من الجهاز إن أمكن - أو ذكر إسم الشركه
    التابع لها الجهاز .
    وعموما إن كانت السماعه بها شاشة قرائه من النوع الرقمى لذا
    تكون حساسه جداً لأى مؤثرات خارجيه كما هو الحال فى جهاز
    الآفوميتر الرقمى يلاحظ أنه يعطى أرقام ليس لها معنى وتكون
    القيم لها صغيره جداً وهذا يرجع إلى حساسية الجهاز .

    ومرفق ملف يشمل جهاز سماعات من شركة ميجر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

    أستاذنا الفاضل م / موسى

    بالفعل الجهاز من النوع الرقمي وهو حساس لدرجة كبيرة وهو ذو عصا واحدة فقط

    وسأحاول الحصول على صورة منه بإذن الله إن أمكن

    وجزاكم الله خيرا

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. رمزي احمد مهدي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    71

    رد: سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ليس لدي خبرة في هذه الاجهزة ولكن رايت استخدامها من قبل الفنيين اثناء التدريب بشركة الكهرباء لدينا وكنا نبحث عن احد الكابلات المقطوعة وصراحة كانت عملية متعبة نوعا ما والعملية تكون بوضع جهاز ارسال عند بداية الكابل ويرسل نبضات يتم الاستماع لها بوضع العصا على الارض على مسار الكابل وترى عند اي نقطة يكون الصوت اعلى مع المراقبة من قبل الفني في العربة المرافقة ولله الحمد كان للعطل اثار ظاهرية وهو شق في الاسقلت من تحت 4متر (عمق الكابل ) للكابل ذو الجهد 13600فولت.

    هذا والله اعلم

  7. #7
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    م/ محمد سعيد نحن هنا في كهرباء السعودية نستخدم هذا الجهاز والأرقام التي تسأل عنها أنت هي مسافة بعدك عن العطل وكلما كانت قليلة دل ذلك على قربك من العطل والعكس صحيح

  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

    السيد الفاضل مهندس / كامل

    المفروض فعلا بناء على المكتوب على الجهاز أن تكون هذه المسافة بين جهاز التقاط الصوت وبين العطل , وطبعا يكون ذلك عند مرور pulse في الجهاز (التي تحدث عند مرور الشحنة في الكابل) أي أن القراءة التي تتم لحظة مرور الشحنة تكون هي المسافة

    لكن للأسف أن القراءة تختلف في كل pulse مع أني لم أتحرك بالجهاز , ولعل هذا يرجع لشدة حساسية الجهاز لالتقاط أي صوت ولو ضعيف جدا فتتغير القيمة مع أي صوت يحدث (مع العلم أني أخذت الجهاز في مكان ساكن جدا وأحدثت صوتا على بعد ثابت من الجهاز وفي كل مرة أجد المسافة مختلفة !!!!) , وإذا كان كذلك فإن هذه الخاصية في الجهاز تكون قليلة الفائدة ولا يمكن الاعتماد عليها بحال في حالة الأعطال التي يضعف فيها صوت تفريغ الشحنة بشدة والتي تكون في أماكن هادئة فما بالك بالأماكن التي تكثر فيها الضوضاء

  9. #9
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذا هو حال الديجيتالDIGITAL وحساسيته وأنا أميل في هذه الحالات لاستخدام الأنالوجANALOUGE وأعتمد فيه على المؤشر والصوت والله المستعان (فتحديد الأعطال ماهو إلا كابوس NIGHTMARE

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohammed alsubhi
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    10

    رد: سؤال في جهاز تحديد مكان أعطال الكابلات على الطبيعة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    م/ محمد سعيد نحن هنا في كهرباء السعودية نستخدم هذا الجهاز والأرقام التي تسأل عنها أنت هي مسافة بعدك عن العطل وكلما كانت قليلة دل ذلك على قربك من العطل والعكس صحيح

    اتفق مع كلام المهندس كامل ولاكن ايضا لابد من وجود اشارة المسار في اسفل الشاشة لتحديد العطل ويكون مركز العطل في أكثر الاعطال صفر او قريب من الصفر ولاكن في حالة الكيبل مقطوع لا تتضح القراءة ويتم تحديده بأنقطاع اشارة المسار او جهاز تحديد المسار

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحديد أعطال الكابلات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 21-07-12, 02:42 PM
  2. جهاز تحديد أعطال الكابلات ( التحديد المبدئى)
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-04-10, 10:52 PM
  3. سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex
    بواسطة محمد سعيد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 18-11-07, 12:50 AM
  4. سؤال في أجهزة تحديد أعطال الكابلات
    بواسطة محمد سعيد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-05-07, 01:50 PM
  5. تحديد أعطال الكابلات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-02-07, 07:27 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter