النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: عزل ملفات محول مغمور فى الزيت

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية eng. amiralbert
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    127

    عزل ملفات محول مغمور فى الزيت

    عندى سؤال ارجو من سيادتكم سرعة الرد علية
    كنت بنعمل مواصفة لشراء محو ل كهربى مغمور فى الزيت
    ووضعناinsulation grade H
    فعرفنا ان محولات الزيت اقصى درجة عزل هى A&B
    فقط فهل هذة المعلومة صحيحة وان كانت صحيحة فلو سمحت
    اى ورق عن اثبات هذا الكلام
    علما بان مديرالتصميم بشركة محولات كبيرة فى مصر هو الذى قال لى هذة المعلوم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: عزل ملفات محول مغمور فى الزيت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng. amiralbert مشاهدة المشاركة
    عندى سؤال ارجو من سيادتكم سرعة الرد علية
    كنت بنعمل مواصفة لشراء محو ل كهربى مغمور فى الزيت
    ووضعناinsulation grade H
    فعرفنا ان محولات الزيت اقصى درجة عزل هى A&B
    فقط فهل هذة المعلومة صحيحة وان كانت صحيحة فلو سمحت
    اى ورق عن اثبات هذا الكلام
    علما بان مديرالتصميم بشركة محولات كبيرة فى مصر هو الذى قال لى هذة المعلوم
    الاخ المهندس الكريم amiralbert المحترم
    اولا قبل كل شي اعتذر عن تاخر الرد وذلك يعود الى انقطاع خدمة الانترنيت لدي للايام السابقة
    بالنسبة لسؤالك
    تعرف المواصفة IEC 76-2 : 1976 ص4 صنف العزل الحراري لملفات المحولات المغمورة بالزيت بدرجة العزل A فقط
    وتعني بالنسبة لمحولات التوزيع الاعتيادية مقدار ارتفاع بالحرارة( DT ) مقداره 65 درجة فقط
    وبالاخذ بنظر الاعتبار ان اعلى حرارة للمحيط 40 درجة فهذا يعني ان اعلى معدل حرارة لملفات المحولة ستكون 105 درجة مئوية ومقاسة بطريقة قياس مقاومةالملفات
    اود ان اشير الى انه اذا اريد اي من الاشخاص حرارات اعلى فانه يتم بالاتفاق بين المستفيد والمعمل على محولةاخرى وبالنسبة لي لم يمر علي درجة العزل B في محولات الزيت حيث انه يعني مقدار DT = 85 degree وهذا رقم عالي جدا لمحولات الزيت وحسب علمي انه يستخدم فقط للمحولات الجافة
    بالنسبة لصنف العزل H فانه يعني DT=135 degree وهو يستخدم فقط للمحولات الجافة
    واذا كنت قد حددت هذا الصنف لنوع السلك المستخدم في المحولة (وليس المحولة نفسها) فانك قد فعلت خيرا لانه سيتم استخدام سلك له تحمل للحرارة ممتاز
    بالنسبة لنا في العراق فانه يتم طلب محولات لها حرارت اقل من الصنف A وهذا يعني DT للمحولة اقل من 65 درجة بسبب اجواءنا الحارة جدا
    ارجوك تقبل وافر التقدير والاحترام

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    24

    رد: عزل ملفات محول مغمور فى الزيت

    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملفات مميزة عن محولات القدرة الجافة (الخلية من الزيت)
    بواسطة خليفة صالح خليفة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 27-04-14, 09:45 AM
  2. اجراء اختبار ال no load والمحول غير مغمور في الزيت
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 27-04-14, 09:37 AM
  3. مجموعة ملفات عن محول خفض جهد 11000/400
    بواسطة mstfa_hadi في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 08-12-10, 03:07 PM
  4. ملفات مميزة عن محولات القدرة الجافة (الخلية من الزيت)
    بواسطة خليفة صالح خليفة في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-10-09, 02:12 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter