صفحة 302 من 304 الأولىالأولى ... 202252292299300301302303304 الأخيرةالأخيرة
النتائج 3,011 إلى 3,020 من 3040

الموضوع: إسأل ونحن نجيب

  1. #1
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    إسأل ونحن نجيب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إسأل ونحن نجيب

    يوجد كثير من الأسئلة متفرقة في منتديات عديدة ولاتدرج لها إجابة وقد يكون ذلك لأسباب عديدة منها عدم الانتباه لها أو صعوبة الإجابة عليها لذلك أضع هذه الزاوية كي يتم تجميع مثل هذه الأسئلة – الموجودة حاليا متفرقة والأسئلة المقبلة إن شاء الله – ومن ثم الاجتهاد في الإجابة عليها من قبل المشاركين وعلى رأسهم الدكاترة, وإذا تم استحسان الفكرة فأسأل الله أن تكون في ميزان الحسنات , والشكر للجميع .
    أخوكم / كامل بدرخان

  2. #3011
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,512

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعدي الصافي مشاهدة المشاركة
    بارك الله لكم اخواني
    شكرا لمرورك الكريم اخي مهندس سعدي الصافي ولك تحياتي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3012
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمر المولى
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    الموصل
    المشاركات
    35

    رد: إسأل ونحن نجيب

    السلام عليكم
    سؤالى هو:في الاحمال الصناعية العالية التي تتطلب نصب محولة توزيع سعة 2kva
    ايهما افضل نصب محولة واحدة سعة ٢مفا ام نصب محولتين على التوازي سعة كل واحدة ١مفا....مع التقدير

  4. #3013
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمر المولى
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    الموصل
    المشاركات
    35

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر المولى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    سؤالى هو:في الاحمال الصناعية العالية التي تتطلب نصب محولة توزيع سعة٢مفا
    ايهما افضل نصب محولة واحدة سعة ٢مفا ام نصب محولتين على التوازي سعة كل واحدة ١مفا..ارجو توضيح ءلك..مع التقدير
    تحياتي لكم

  5. #3014
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,512

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر المولى مشاهدة المشاركة
    تحياتي لكم
    يفضل استخدام محول واحد ذو سعه ٣ ميكا فولت امبير لأن عملية ربط التوازي لمحولين ١ ميكا لكل واحد منها لا تجدي نفعا في حالة عطب أحدهما
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #3015
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    المملكة العربية السعودية- الرياض
    المشاركات
    2

    رد: إسأل ونحن نجيب

    فضلا سؤال هل تتأثر قدرة المحولات والجهد الابتدائى والثانوى لها بالارتفاع أو الأنخفاض عن مستوى سطح الأرض ؟

  7. #3016
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,512

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر عمار سليمان مشاهدة المشاركة
    فضلا سؤال هل تتأثر قدرة المحولات والجهد الابتدائى والثانوى لها بالارتفاع أو الأنخفاض عن مستوى سطح الأرض ؟
    حسب intenational standard for design power transformer
    فان مواصفة المحول تكون ثابتة على ارتفاع لغاية 1000 متر عن مستوى سطح البحر وما زاد عن هذا الارتفاع فان مواصفة المحول تتغير اي تنخفض عن قيم التصميم بنسبة مئوية تتناسب مع مقدار الارتفاع عن 1000 متر
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #3017
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Younis
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    SYRIA
    المشاركات
    131

    رد: إسأل ونحن نجيب

    السادة المهندسين أرجو الإفادة في تحليل عطل كهربائي
    لدينا محرك يعمل على توتر 6.6 ك.ف استطاعته 180 ك.وات من خلال محول رفع للجهد 0.4/6.6 ك.ف استطاعة 300 ك.ف.أ
    يتغذى نظام التشغيل وفق للمخطط المرفق
    تتم التغذية من منبع توتر 0.4 ك.ف ويتم استخدام سوفت سترات لإقلاع المحرك ولكن من طرف الـ 0.4 للمحولة
    اللوحة المغذية لهنا النظام تحتوتي على قواطع أخرة لأحمال مختلفة واستطاعات مختلفة كما هو موضح ببالمرفق
    تم اختبار النظام عدة مرات وتم التشغيل بشكل آمن لمرات متعددة
    في أحد مرات التشغيل حدث انهيار في اللوحة المغذةية لقاطع آخر (-F212) وهو قاطع استطاعته 200 أمبير يغذي أحمال إنارة علماً أن الحمل لا يتجاوز 10 أمبير في لحظة الحادث
    حيث أن الإنهيار الذي حدث يقع على مدخل القاطع على الفازين S, T كما هو موضح بالشكل مما أدى إلى حدوث ثقب في اللوحة المعدنية وحدث تفريغ على البار
    تمت عملية الفصل للنظام في لحظة العطل من خلال قاطع الـ 6.6 ك.ف
    تتوطع لوحة مفاتيح التوتر 6.6 ك.ف بشكل مجاور للوحة الـ 0.4ك.ف
    تحليل العطل واحتمالات حدوثه:
    الاحتمال رقم /1/
    - الملف الكهربائي يحتفظ بطاقة مخزنة ضمن ملفاته لفترة زمنية معينة ويحتاج على حمل كي تتخامد هذه الطاقة وتتفرغ حسب استطاعة كل ملف
    - في لحظة فصل القاطع 6.6 ك.ف فغن الطاقة المختزنة في ملفات المحولة ارتدت وبشكل عكسي عبر الـ Soft Start على شكل نبضة عابرة وبفولطية عالية نسبياً (علماً أن الملف يخلق فرق زاوية طور بين الموجة المقدمة له والموجة الخارجة منه قد تصل غلى 90 درجة تبعاً لطول الدارة المغناطيسية ومقطعها ومقطع الأسلاك وعدداللفات)
    - تم تفريغ هذه النبضة العابرة ضمن لوحة الـ 0.4 ك.ف طريق العودة إلى منبع التغذية وبسبب وجود فرق صفحة كان الانفراغ الحاصل كبير جداً واستغرق مدة زمنية طويلة
    الاحتمال رقم /2/
    لحظة فصل الحمل من قاطع الـ 6.6 ك.ف يحدث اهتزاز عالي و مما أدى الى حدوث تماس بين براغي قاطع الانارة 200 امبير ولوحه المعدنية لتثبت القاطع التابع للوحه نتجه لتراكم سابق أدى الى حدوث انصهار على براغي التوصيل الرئيسية عدد اثنان في الوسط وأدى الى حدوث ثقب دائري اسفل البراغي المنصهرة وعددها اثنان كل واحد حوالي 4سم
    أرجو اللإفادة في ما إذا كان تحليل هذه العطل صحيح أم لا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    eng.Mohamed Younis

  9. #3018
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس ناطق العاني
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    Baghdad
    المشاركات
    110

    رد: إسأل ونحن نجيب

    السلام عليكم
    فولتية التجهيز لمحطة فرعية هو 25KV بينما فولتية التجهيز يجب ان تكون 34KV
    المحولة الرئيسية فيها Tape Changer On Load لكن بسبب الهبوط العالي تكون الفولتية في الضغط الواطيء 180V
    ما هو الحل الامثل لحل المشكلة اذا كانت الفولتية المجهزة لايمكن معالجتها ... علما ان الحمل هو 3MVA
    اذا لم تزد على الدنيا فأنك عليها زائد

  10. #3019
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,512

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ناطق العاني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    فولتية التجهيز لمحطة فرعية هو 25KV بينما فولتية التجهيز يجب ان تكون 34KV
    المحولة الرئيسية فيها Tape Changer On Load لكن بسبب الهبوط العالي تكون الفولتية في الضغط الواطيء 180V
    ما هو الحل الامثل لحل المشكلة اذا كانت الفولتية المجهزة لايمكن معالجتها ... علما ان الحمل هو 3MVA
    وعليكم السلام
    بعض الدول تستخدم booster لرفع الفولتية بنسبة 10 الى 20%
    اووحدة متسعات لتحسين معامل القدرة
    ارجو تصوير لوحة بيانات المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  11. #3020
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2019
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    3

    رد: إسأل ونحن نجيب

    السلام عليكم
    كيفية حساب كمية التيار لكل فير لاي محولة مثل 100 كفا او 250 كفا.....الخ وهل التيار الخارج من المحولة هو مجموع التيار للفيزات الثلاثة .وشكرا لكم

صفحة 302 من 304 الأولىالأولى ... 202252292299300301302303304 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اسال ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2051
    آخر مشاركة: 10-04-19, 10:41 PM
  2. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 252
    آخر مشاركة: 22-03-17, 12:09 PM
  3. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 157
    آخر مشاركة: 02-07-16, 02:29 PM
  4. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 24-11-07, 10:46 AM
  5. تثبيت (إسأل ونحن نجيب)
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-09-07, 06:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter