    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إسأل ونحن نجيب

    يوجد كثير من الأسئلة متفرقة في منتديات عديدة ولاتدرج لها إجابة وقد يكون ذلك لأسباب عديدة منها عدم الانتباه لها أو صعوبة الإجابة عليها لذلك أضع هذه الزاوية كي يتم تجميع مثل هذه الأسئلة – الموجودة حاليا متفرقة والأسئلة المقبلة إن شاء الله – ومن ثم الاجتهاد في الإجابة عليها من قبل المشاركين وعلى رأسهم الدكاترة, وإذا تم استحسان الفكرة فأسأل الله أن تكون في ميزان الحسنات , والشكر للجميع .
    أخوكم / كامل بدرخان

  2. #3001
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,394

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشاري السعدوني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ماهو الفرق بين البخولز و PRD؟
    وعليكم السلام ورحمة وبركاته
    البوخلص فيه حالتان
    الحالةالاولى. يعطي انذار عند نقص مستوى الزيت
    والحالة الثانية يعطي ترب في حالة حدوث شورت في ملفات المحول
    البوخلص فيه طوافتان العلوية لإعطاء إشارة الإنذار ,و السفلية لاعطاء إشارة ترب
    PRD
    pressure divce
    لا توجد فيها طوافة وإنما فيها غشاء ذو سمك معلوم ينينفجر في حالة تعرض المحول آلى ضغط داخلي في المحول نتيجة شورت داخلي في احد ملفاته المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3002
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    وادي الدواسر - الرياض
    المشاركات
    3

    رد: إسأل ونحن نجيب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    صباح الخير

    تم اختبار محول المساعدات13.8/0.480 كيلو فولت وتبين لنا أن حساس حرارة الملفات الثانوية أحدهما متوصلوالأخر لم يتم توصيله
    ارجو منكم ابداء الراي فيما يجب عمله في هذه الحاله

  4. #3003
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,394

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عايض الدوسري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    صباح الخير

    تم اختبار محول المساعدات13.8/0.480 كيلو فولت وتبين لنا أن حساس حرارة الملفات الثانوية أحدهما متوصلوالأخر لم يتم توصيله
    ارجو منكم ابداء الراي فيما يجب عمله في هذه الحاله
    وعليكم السلام
    يتطلب متابعة التسليك لأن أحدهما لإعطاء إشارة انذار والآخر لإعطاء إشارة ترب افتح كابينة أو غطاء المقياس لمعاينة التسليك
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #3004
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    38

    رد: إسأل ونحن نجيب

    السلام عليكم ورحمة الله
    أستاذ الفاضل مهندس رباح من خلال زيرتنا الميدانية لصيانة التنبؤية للمحطات جهد 11ك ف /400 ف والكشف على محولات 500 و1000 و1500 kva لاحظنا أن مجموعة لابأس بها من المحولات تصدر صوتنا فهل من توضيح .وشكرا

  6. #3005
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,394

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل شفشى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    أستاذ الفاضل مهندس رباح من خلال زيرتنا الميدانية لصيانة التنبؤية للمحطات جهد 11ك ف /400 ف والكشف على محولات 500 و1000 و1500 kva لاحظنا أن مجموعة لابأس بها من المحولات تصدر صوتنا فهل من توضيح .وشكرا
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هذه الأصوات سببها عدم أحكام تجميع القلب الحديدي بصورة جيدة وكذلك نقاوة الحديد المستعمل حيث تتكون مفاقيد حديدية بسبب تيارات دواميه

    eddy currentsهذه تسبب أصوات ولكن المسموح به هو 65 decible واذا كان أكبر من ذلك فهذا يعني ان تجميع القلب الحديدي ليس جيدا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #3006
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    38

    رد: إسأل ونحن نجيب

    جزاك الله خيرا مهندس رباح والله يحفظك.

  8. #3007
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,394

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل شفشى مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا مهندس رباح والله يحفظك.
    الشكر لله اخي الكريم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #3008
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    وادي الدواسر - الرياض
    المشاركات
    3

    رد: إسأل ونحن نجيب

    جزاك الله خير يامهندس ونشكر لك تفاعلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    يتطلب متابعة التسليك لأن أحدهما لإعطاء إشارة انذار والآخر لإعطاء إشارة ترب افتح كابينة أو غطاء المقياس لمعاينة التسليك

  10. #3009
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,394

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عايض الدوسري مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خير يامهندس ونشكر لك تفاعلك
    الشكر لله اخي الكريم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 301 من 301 الأولىالأولى ... 201251291298299300301

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 9 (0 من الأعضاء و 9 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اسال ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2050
    آخر مشاركة: 14-09-18, 03:48 PM
  2. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 252
    آخر مشاركة: 22-03-17, 01:09 PM
  3. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 157
    آخر مشاركة: 02-07-16, 03:29 PM
  4. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 24-11-07, 11:46 AM
  5. تثبيت (إسأل ونحن نجيب)
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-09-07, 07:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter