    إسأل ونحن نجيب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إسأل ونحن نجيب

    يوجد كثير من الأسئلة متفرقة في منتديات عديدة ولاتدرج لها إجابة وقد يكون ذلك لأسباب عديدة منها عدم الانتباه لها أو صعوبة الإجابة عليها لذلك أضع هذه الزاوية كي يتم تجميع مثل هذه الأسئلة – الموجودة حاليا متفرقة والأسئلة المقبلة إن شاء الله – ومن ثم الاجتهاد في الإجابة عليها من قبل المشاركين وعلى رأسهم الدكاترة, وإذا تم استحسان الفكرة فأسأل الله أن تكون في ميزان الحسنات , والشكر للجميع .
    أخوكم / كامل بدرخان

  2. #2991
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    3

    ف محولات الربط بين شبكتين لماذا يوضع ال OLTC ع L.V.S ??
    عندى 4محولات auto xfmer 500/220/11 kvرابطين ما بين شبكه ال 500kv,220kv يوضع ال OLTC ع الجهد المنخفض ما الفائده؟

  3. #2992
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    3

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا عبدالرحيم مشاهدة المشاركة
    ف محولات الربط بين شبكتين لماذا يوضع ال OLTC ع L.V.S ??
    عندى 4محولات auto xfmer 500/220/11 kvرابطين ما بين شبكه ال 500kv,220kv يوضع ال OLTC ع الجهد المنخفض ما الفائده؟
    20161014_165555.jpg20161014_165555.jpg

  4. #2993
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    3

    رد: إسأل ونحن نجيب

    20161014_165602.jpg20161014_165602.jpg20161014_165602.jpg
    ما معنى ال impedance voltage??

  5. #2994
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,361

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا عبدالرحيم مشاهدة المشاركة
    ف محولات الربط بين شبكتين لماذا يوضع ال OLTC ع L.V.S ??
    عندى 4محولات auto xfmer 500/220/11 kvرابطين ما بين شبكه ال 500kv,220kv يوضع ال OLTC ع الجهد المنخفض ما الفائده؟
    في تصميم محولات الربط بين شبكتين تكون كثافة الفيض المغناطيسي flux density `ذات قيمة تتراوح مابين 1.5 tesla -الى 1.9 tesla ففي هذه الحالة فان الفيض يتغير تبعا لتغير الفولتية وضمن المدى المشار اليه ولا يصل الى حد الاشباع saturation اي بمعنى اخر لاتصل كثافة الفيض الى قيمة اكبر من 2 tesla مما يشكل خطر مدمر على المحول في حالة ارتفاع كثافة الفيض لفترة زمنية بحدود بضعة دقائق \\\ حيث يمكن تحمل المحول ذلك \\ لكن اذا استمر الاشباع اكثر من ذلك فان هذا سيؤدي الى تدمير المحول
    ولهذه الاسباب المشار اليها يوضع OLTC على LVلتجنب حالة الاشباع SATURATION
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #2995
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,361

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا عبدالرحيم مشاهدة المشاركة
    20161014_165602.jpg20161014_165602.jpg20161014_165602.jpg
    ما معنى ال impedance voltage??
    تعني النسبة المئوية لهبوط فولتية الملف الابتدائي لامرار التيار الاعتيادي في كلا الملفين \ الابتدائي والثانوي \ في حالة وضع دائرة قصر على الملف الثانوي
    Percentage Impedance (Z%)

    The impedance of a transformer is marked on most nameplates - but what is it and what does the Z% figure mean?
    Definition
    The percentage impedance of a transformer is the volt drop on full load due to the winding resistance and leakage reactance expressed as a percentage of the rated voltage.
    It is also the percentage of the normal terminal voltage required to circulate full-load current under short circuit conditions
    Measuring Impedance
    The impedance is measured by means of a short circuit test. With one winding shorted, a voltage at the rated frequency is applied to the other winding sufficient to circulate full load current - see below:


    The percentage impedance can then be calculated as follows:
    Z% = Impedance Voltage x 100
    Rated Voltage

    Changing the Impedance Value
    The most economical arrangement of core and windings leads to a 'natural' value of impedance determined by the leakage flux. The leakage flux is a function of winding ampere turns and the area and length of the leakage flux path. These can be varied at the design stage by changing the volts per turn and the geometric relationship of the windings.
    The Effect of Higher and Lower Impedances
    The impedance of a transformer has a major effect on system fault levels. It determines the maximum value of current that will flow under fault conditions.
    It is easy to calculate the maximum current that a transformer can deliver under symmetrical fault conditions. By way of example, consider a 2 MVA transformer with an impedance of 5%. The maximum fault level available on the secondary side is:
    2 MVA x 100/5 = 40 MVA
    and from this figure the equivalent primary and secondary fault currents can be calculated.
    A transformer with a lower impedance will lead to a higher fault level (and vice versa)
    The figure calculated above is a maximum. In practice, the actual fault level will be reduced by the source impedance, the impedance of cables and overhead lines between the transformer and the fault, and the fault impedance itself.
    As well as fault level considerations, :
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #2996
    Junior Engineer الصورة الرمزية وائل عبد العزيز
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    41

    Where to apply different connection types of power transformers

    Hello
    What are advantages and and disadvantages of: these configurations
    star star, delta delta, star delta, delta star

    Where it is possible to apply each configuration-

    -If i want to step output voltage of a substation
    whose output is 11kv to 22 kv and then transmit power over a distance and finally step down22kv to 11kv... what is the suitable configuration of step up and down transformers

  8. #2997
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,361

    رد: Where to apply different connection types of power transformers

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وائل عبد العزيز مشاهدة المشاركة
    Hello
    What are advantages and and disadvantages of: these configurations
    star star, delta delta, star delta, delta star
    Where it is possible to apply each configuration-
    -If i want to step output voltage of a substation
    whose output is 11kv to 22 kv and then transmit power over a distance and finally step down22kv to 11kv... what is the suitable configuration of step up and down transformers
    في اي منظومة كهربائية لاي بلد هنالك توليد طاقة ونقل الطاقة ونوزيع الطاقة
    فتوليد الطاقة يكون ملف المحول الابتدائي دلتا والملف الثانوي ستار \\\ اي ستار دلتا

    ومحولات نقل الطاقة تكون ستار ستار
    ومحولات توزيع الطاقة تكون دلتا ستار
    وهكذا تكتمل المنظومة الكهربائية وبالنسبة لسؤالك حاول دراسة ما مذكور اعلاه بالنسبة للفولتيات 22 و11 كيلو فولت \\\ حيث كلاهما يدخلان في منظومة التوزيع الكهربائي
    بكلام اخر هنالك محولات \ دلتا -- ستار 33\11 كيلو فولت ملف 33 دلتا وملف 11 كيلو فولت ستار \\\\ وهنالك محولات التوزيع 11كيلو فولت \ 400 فولت مربوطة دلتا للفولتية 11 كيلو فولت وستار للفولتية 400 فولت
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #2998
    Junior Engineer الصورة الرمزية وائل عبد العزيز
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    41

    Three phase transformer different configurations

    #2996
    وائل عبد العزيز وائل عبد العزيز متصل الآن
    Junior Engineer


    الصورة الرمزية وائل عبد العزيز تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    40
    Where to apply different connection types of power transformers
    Hello
    What are advantages and and disadvantages of: these configurations
    star star, delta delta, star delta, delta star

    Where it is possible to apply each configuration-

    -If i want to step output voltage of a substation
    whose output is 11kv to 22 kv and then transmit power over a distance and finally step down22kv to 11kv... what is the suitable configuration of step up and down transformer

صفحة 300 من 300 الأولىالأولى ... 200250290297298299300

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 5 (0 من الأعضاء و 5 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اسال ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2049
    آخر مشاركة: 15-08-18, 02:43 PM
  2. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 252
    آخر مشاركة: 22-03-17, 01:09 PM
  3. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 157
    آخر مشاركة: 02-07-16, 03:29 PM
  4. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 24-11-07, 11:46 AM
  5. تثبيت (إسأل ونحن نجيب)
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-09-07, 07:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter