صفحة 296 من 296 الأولىالأولى ... 196246286293294295296
النتائج 2,951 إلى 2,959 من 2959

الموضوع: إسأل ونحن نجيب

  1. #1
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,958

    إسأل ونحن نجيب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إسأل ونحن نجيب

    يوجد كثير من الأسئلة متفرقة في منتديات عديدة ولاتدرج لها إجابة وقد يكون ذلك لأسباب عديدة منها عدم الانتباه لها أو صعوبة الإجابة عليها لذلك أضع هذه الزاوية كي يتم تجميع مثل هذه الأسئلة – الموجودة حاليا متفرقة والأسئلة المقبلة إن شاء الله – ومن ثم الاجتهاد في الإجابة عليها من قبل المشاركين وعلى رأسهم الدكاترة, وإذا تم استحسان الفكرة فأسأل الله أن تكون في ميزان الحسنات , والشكر للجميع .
    أخوكم / كامل بدرخان

  2. #2951
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,197

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عمران مشاهدة المشاركة
    المحول به ملفان فقط وليس ثلاث فهل هذا يعني انه من الممكن تغير الجهد المتوسط من الستار للدلتا ? علما بان هناك عازلان بينهما وصلة اذا ربطت يصبح المحول دلتا
    المحول جهد 220/30 ك ف ستار ستار ومن ناحية 30 مرسوم على اللوحة ستار ومن جهة اخرى دلتا ناقصة جزء اذا وصل تصبح دلتا مثلث كامل ساحاول تصوير اللوحة رغم الصعوبة لانها لماعة
    حاول تصوير لوحة تعريف المحول وساوضح لك اي سؤال تساله ان شاء الله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #2952
    Junior Engineer الصورة الرمزية رولاحمدان
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    بيروت لبنان
    المشاركات
    127

    رد: إسأل ونحن نجيب

    السلام عليكم استاذي العزيز لدي مشكل ارجو المساعدة لدي عازل اختراق 220 ك.ف لمحول 220/11 ح.ف واثناؤ نقل المحول واعادة تركيبه لقد حدث كسر في اbushing220 ك.ف وقد حسرت كل زيت البووشنغ هل يمكنك مساعدتي بطريقة لاصلاح البوشنغ حيث لا امتلك بوشنغ 220ك.ف احتياطي سوف ارفث صورة البوشنع حدوث الفسخ في البكاليت السفلي
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  4. #2953
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,197

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رولاحمدان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم استاذي العزيز لدي مشكل ارجو المساعدة لدي عازل اختراق 220 ك.ف لمحول 220/11 ح.ف واثناؤ نقل المحول واعادة تركيبه لقد حدث كسر في اbushing220 ك.ف وقد حسرت كل زيت البووشنغ هل يمكنك مساعدتي بطريقة لاصلاح البوشنغ حيث لا امتلك بوشنغ 220ك.ف احتياطي سوف ارفث صورة البوشنع حدوث الفسخ في البكاليت السفلي
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    لايمكن اصلاح كسر bushing لان المعالجات الحرارية للمواد العازلة لايمكن توفيرها موقعيا
    امامكم خيار واحد هو استيراد هذا النوع من البوشنك bushing بالسرعة الممكنه وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #2954
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    4

    رد: إسأل ونحن نجيب

    عند اختبار زيت المحول ما هو جهد الانكسار المناسب الذي به يسمح بتشغيل المحول ؟ جهد انكسار الزيت brek dowen
    عند تكرير زيت المحولات الكبيرة التي تسع 40 الف لتر كم يحتاج من ساعة للتكرير ام هذا يعتمد ع اختبرات الزيت ؟
    جهد انكسار زيت المحول كيف يتحسن ؟ أبزيادة حرارة التكرير ام بزيادة عدد سعات التكرير
    وبارك الله فيكم

  6. #2955
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,197

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عمران مشاهدة المشاركة
    عند اختبار زيت المحول ما هو جهد الانكسار المناسب الذي به يسمح بتشغيل المحول ؟ جهد انكسار الزيت brek dowen
    عند تكرير زيت المحولات الكبيرة التي تسع 40 الف لتر كم يحتاج من ساعة للتكرير ام هذا يعتمد ع اختبرات الزيت ؟
    جهد انكسار زيت المحول كيف يتحسن ؟ أبزيادة حرارة التكرير ام بزيادة عدد سعات التكرير
    وبارك الله فيكم
    1- حسب فولتية المحول مثلا محولات التوزيع 11\ 0.4KV ----- لايقل عن 30
    2- محولات 33\11 لايثل عن 40
    3= محولات 66-- 132 -- لايثل غن 50
    4- محولات 330 و400 فاعلى لايقل عن 60 KV
    اما تحسين جهد انكسار الزيت فيكون من خلال اجراء الفلترة مصحوبة ب VACUUM مع تسخين الزيت بواسطة الهيترات الموجودة في الفلتر وعملية الفلترة تعتمد على كبر خزان المحول فقد تستغرق مدة بضعة ايام
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #2956
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    4

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    1- حسب فولتية المحول مثلا محولات التوزيع 11\ 0.4KV ----- لايقل عن 30 2- محولات 33\11 لايثل عن 403= محولات 66-- 132 -- لايثل غن 50 4- محولات 330 و400 فاعلى لايقل عن 60 KV اما تحسين جهد انكسار الزيت فيكون من خلال اجراء الفلترة مصحوبة ب VACUUM مع تسخين الزيت بواسطة الهيترات الموجودة في الفلتر وعملية الفلترة تعتمد على كبر خزان المحول فقد تستغرق مدة بضعة ايام
    المحول الذي نعمل عليه الان 220/30 ك ف وبه ما يقارب 38 الف لتر ما هي درجة الحرارة المناسبة للتكرير وكم الوقت المناسب مدة التكريرجزاك الله خير

  8. #2957
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,197

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عمران مشاهدة المشاركة
    المحول الذي نعمل عليه الان 220/30 ك ف وبه ما يقارب 38 الف لتر ما هي درجة الحرارة المناسبة للتكرير وكم الوقت المناسب مدة التكريرجزاك الله خير
    ------------ عليك باجراء الفلترة كما مشار اليها في اجابتي السابقة والحرارة المناسبة هي 70 الى 80 درجة مئوية والوقت المناسب يعتمد على مقاومة العازلية التي يجب فحصها اثناء مراحل الفلتره فاذا كانت جيدة عندها يمكنك ايفاف الفلتره واذا كانت قليلة فعليك الاستمرار بالفلتره الى ان تتحسن مقاومة العازلية
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #2958
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2017
    الدولة
    العراق/ العمارة
    المشاركات
    1

    رد: إسأل ونحن نجيب

    مرحبا

    الى جميع الاخوة والكوادر المتواجده هنا احب اتعرف عليكم ..ز واعرفكم عن نفسي
    وايضا محتاج كوادر تعمل في محطات التوليد (power plant ) نستفاد منهم في المحطات وحلول المشاكل وشكرا




  10. #2959
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,197

    رد: إسأل ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الساعدي مشاهدة المشاركة
    مرحبا

    الى جميع الاخوة والكوادر المتواجده هنا احب اتعرف عليكم ..ز واعرفكم عن نفسي
    وايضا محتاج كوادر تعمل في محطات التوليد (power plant ) نستفاد منهم في المحطات وحلول المشاكل وشكرا



    اهلا بك
    يمكنك طرح اي مشكلة في هذا المنتدى وقي كل الاقسام سواء كانت محولات قدرة او حماية -- وان شاء الله ستجد الاجابة وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 296 من 296 الأولىالأولى ... 196246286293294295296

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اسال ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2028
    آخر مشاركة: 18-07-17, 03:50 PM
  2. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 252
    آخر مشاركة: 22-03-17, 01:09 PM
  3. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 157
    آخر مشاركة: 02-07-16, 03:29 PM
  4. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 24-11-07, 11:46 AM