    اسال ونحن نجيب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إسأل ونحن نجيب

    يوجد كثير من الأسئلة متفرقة في منتديات عديدة ولاتدرج لها إجابة وقد يكون ذلك لأسباب عديدة منها عدم الانتباه لها أو صعوبة الإجابة عليها لذلك أضع هذه الزاوية كي يتم تجميع مثل هذه الأسئلة – الموجودة حاليا متفرقة والأسئلة المقبلة إن شاء الله – ومن ثم الاجتهاد في الإجابة عليها من قبل المشاركين وعلى رأسهم الدكاترة, وإذا تم استحسان الفكرة فأسأل الله أن تكون في ميزان الحسنات , والشكر للجميع .
    أخوكم / كامل بدرخان

  2. #2021
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Feb 2017
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    23

    رد: اسال ونحن نجيب

    موجودة فعلا بالمواصفة 62067 بالجدول 3 (مرفق الجدول).
    وستجد أن 220 ك ف يختبر عند 318 ك ف.
    ولكم تحياتي الغالية

    مهندسنا العزيز ما المقصود في الجدول ب impulse voltage test

  3. #2022
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,960

    رد: اسال ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رامي احمد دنورة مشاهدة المشاركة
    عند استخدامcurrent transformer لقياس التيار فى خطوط الجهد العالى يقوم c.t. بخفض التيار ليتم ادخاله بعد ذلك على اجهزة القياس ونحن نعرف ان الجهد يتناسب عكسيا مع التيار اذن لماذا لا يزداد الجهد على الطرف الثانوى للــ c.t على الرغم من ان الجهد على هذه الخطوط قد يصل الى 500kv
    الجهد على محول التيار لا يظهر إلا عند فتح الملف الثانوي لذلك لابد من غلقها

  4. #2023
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,960

    رد: اسال ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رامي احمد دنورة مشاهدة المشاركة
    موجودة فعلا بالمواصفة 62067 بالجدول 3 (مرفق الجدول).
    وستجد أن 220 ك ف يختبر عند 318 ك ف.
    ولكم تحياتي الغالية

    مهندسنا العزيز ما المقصود في الجدول ب impulse voltage test
    يعني جهد النبضة اي انه يتم تجهيز الجهد ثم اطلاقه على الكابل

  5. #2024
    Junior Engineer الصورة الرمزية TARIQ AWNI KHALED ALZUHLU
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    185

    رد: اسال ونحن نجيب

    الملفات التي احاول رفعها لا تتجاوز ال 17GB وكلما احاول رفعها ترفض وتظهر رسالة بان حجم الملف كبير مع انه لا يتجاوز ال 17MB hv ارجو المساعدة لانه لدي ملفات للمهندس عبد القوي مبارك دورة التحكم الكلاسيكية أساسيات ومقدمة .
    وجازاكم الله خيرا ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير
    اخوكم طارق

  6. #2025
    مشرف بقسم الكابلات الصورة الرمزية firas issa atwan
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    2,019

    رد: اسال ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة TARIQ AWNI KHALED ALZUHLU مشاهدة المشاركة
    الملفات التي احاول رفعها لا تتجاوز ال 17GB وكلما احاول رفعها ترفض وتظهر رسالة بان حجم الملف كبير مع انه لا يتجاوز ال 17MB hv ارجو المساعدة لانه لدي ملفات للمهندس عبد القوي مبارك دورة التحكم الكلاسيكية أساسيات ومقدمة .
    وجازاكم الله خيرا ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير
    اخوكم طارق

    السلام عليكم

    يرجى اخذ صورة من الرسالة التي تظهر لك وارسال رسالة الى المهندس sayed saad.

    "أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "

    اضغط هنا

  7. #2026
    Junior Engineer الصورة الرمزية TARIQ AWNI KHALED ALZUHLU
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    185

    رد: اسال ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة firas issa atwan مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يرجى اخذ صورة من الرسالة التي تظهر لك وارسال رسالة الى المهندس sayed saad.
    The file(s) uploaded were too large to process.

    والبنسبة للمهندس سيد سعد كل ما احاول ابعت رسالة له تطلعلي رسالة بان الوارد عند المهندس سيد سعد كثير يجب ان يحذف بعض رسائل الوارد

  8. #2027
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2017
    الدولة
    الاسكندرية
    المشاركات
    1

    السلام عليكم ..... عندي استفسار عن حالة عطل لكابلات جهد عالي

    حيث أن جميع اعطال هذه الكابلات حدثت علي الوجه s داخل خلية الكابل بمحطة المحولات العجيب حدوث نفس العطل في نفس المكان لأكثر من دائرة و هو اسفل كرة اللحام في اسفل نهاية الكابل و هذا المكان لم تتدخل الأيدي البشريه في التعامل معه حيث أن جميع الأعمال اليدويه و الفنيه تقف عند اخر تقشير طبقة الأرضي للكابل و مكان الاعطال جميعأ اسفل كرة اللحام يعني علي بعد ١٠ سم من بداية التقشير لطبقة الارضي سؤالي ما هو سبب العطل و لماذا يحدث في كل مرة علي نفس الوجه s مع العلم يحدث في دوائر مختلفه و ليس علي دائرة بعينها

  9. #2028
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    الرياض - السعودية
    المشاركات
    5

    رد: اسال ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إسأل ونحن نجيب
    يوجد كثير من الأسئلة متفرقة في منتديات عديدة ولاتدرج لها إجابة وقد يكون ذلك لأسباب عديدة منها عدم الانتباه لها أو صعوبة الإجابة عليها لذلك أضع هذه الزاوية كي يتم تجميع مثل هذه الأسئلة – الموجودة حاليا متفرقة والأسئلة المقبلة إن شاء الله – ومن ثم الاجتهاد في الإجابة عليها من قبل المشاركين وعلى رأسهم الدكاترة, وإذا تم استحسان الفكرة فأسأل الله أن تكون في ميزان الحسنات , والشكر للجميع .
    أخوكم / كامل بدرخان
    أخي العزيز مهندس كامل جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من هذه الخدمات الرائعة لاخوانكم من المهندسين وكان لدي استفسار وهو أننا قمنا بتمديد كابل جهد متوسط 13.8 ك.ف وتم عمل عدد 2 وصلة لحام نتيجة انتهاء طول البكرة لكن بعد ذلك تم ضرب الكابل بسبب العمال في الموقع ونريد عمل ولة لحام ثالثة في الكابل فهل هذا مسموح في هذه الحالة وما هو العدد الاقصى لوصلات اللحام في كابل الجهد المتوسط وهل سكيكو ليها اشتراطات بخصوص هذا الموضوع

  10. #2029
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    اشمون-المنوفية
    المشاركات
    1

    رد: اسال ونحن نجيب

    السلام عليكم

    كنت أسأل عن مذكرة حسابية لاختيار كابل جهد متوسط (22 ك.ف ) وما هى العوامل والمؤثرات التى يجب أخذها فى الاعتبار عند اجراء الحسابات ؟

  11. #2030
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,960

    رد: اسال ونحن نجيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي عبداللطيف عيسى سرور مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز مهندس كامل جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من هذه الخدمات الرائعة لاخوانكم من المهندسين وكان لدي استفسار وهو أننا قمنا بتمديد كابل جهد متوسط 13.8 ك.ف وتم عمل عدد 2 وصلة لحام نتيجة انتهاء طول البكرة لكن بعد ذلك تم ضرب الكابل بسبب العمال في الموقع ونريد عمل ولة لحام ثالثة في الكابل فهل هذا مسموح في هذه الحالة وما هو العدد الاقصى لوصلات اللحام في كابل الجهد المتوسط وهل سكيكو ليها اشتراطات بخصوص هذا الموضوع
    مفيش مشكلة ابدا ولا يوجد حد اقصى او ادنى للوصلات ولكن الاكثار منها يضعف الكابل
    تحياتي

صفحة 203 من 204 الأولىالأولى ... 103153193200201202203204 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2966
    آخر مشاركة: 14-11-17, 12:55 AM
  2. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 252
    آخر مشاركة: 22-03-17, 02:09 PM
  3. تجميع اسئلة (اسال ونحن نجيب)
    بواسطة طارق أحمد محمد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 03-04-14, 04:45 PM
  4. اسال ونحن نجيب.......اعادة تفعيل
    بواسطة firas issa atwan في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 18-10-10, 05:10 PM
  5. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 24-11-07, 12:46 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter