النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ماذا يحدث اذا تم عمل loop grounding فى منظومة كهربية؟

  1. #1
    العضوية موقوفة بسبب مخالفة قوانين المنتدى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    61

    ماذا يحدث اذا تم عمل loop grounding فى منظومة كهربية؟

    ماذا يحدث اذا تم عمل loop grounding فى منظومة كهربية كما هو بالرسم؟
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    مشاركة: ماذا يحدث اذا تم عمل loop grounding فى منظومة كهربية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ddsf
    ماذا يحدث اذا تم عمل loop grounding فى منظومة كهربية كما هو بالرسم؟
    هذا خطر و من الممكن ان يؤدى إلى وجود فرق جهد و مرور تيار دائرى
    على سبيل المثال يتم تأريض الشيلد الخاص بالكابل من طرف واحد فقط لانه لو تم تاريضه من الجهتين يؤدى الى وجود فرق جهد و امرار تيار دائرى فى غلاف الكابل

    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  3. #3
    العضوية موقوفة بسبب مخالفة قوانين المنتدى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    61

    مشاركة: ماذا يحدث اذا تم عمل loop grounding فى منظومة كهربية؟

    المقصود كما فهمت ان تيار القصر بالكامل سوف يمر فى الكابل دئريا ويودى الى تلفه؟
    وكيف يحدث فرق جهد طالما ان النقطتين موصولين لنقطو واحدة جهدها الصفر؟

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    مشاركة: ماذا يحدث اذا تم عمل loop grounding فى منظومة كهربية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ddsf
    المقصود كما فهمت ان تيار القصر بالكامل سوف يمر فى الكابل دئريا ويودى الى تلفه؟
    وكيف يحدث فرق جهد طالما ان النقطتين موصولين لنقطو واحدة جهدها الصفر؟
    يجب ان تعلم أخى الفاضل ان اى موصل له ممانعه معينه و الجهد جهة الأرسال يختلف عن الجهد جهة الأستقبال و كذلك و جود غلاف الكابل فى المجال الكهرومغناطيسى للكابل فيتولد فى الغلاف قوة دافعه كهربية تؤدى إلى مرور تيارات دائرية فى الغلاف فى حالة تأريض الغلاف من الجهتين
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عامل هزاع
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    131

    مشاركة: ماذا يحدث اذا تم عمل loop grounding فى منظومة كهربية؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سوف يؤدي الى حدوث damage في خط النقل

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    9

    رد: ماذا يحدث اذا تم عمل loop grounding فى منظومة كهربية؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اضافة الى ما سبق وتقدم، ان مرور التيار في شيلد الكابل يؤدي الى ارتفاع الحرارة في داخله
    مع اطيب التحيات

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماذا يحدث لو
    بواسطة مهندس سمير محمود في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 16-03-13, 02:44 AM
  2. استفسار حول منظومة كهربية
    بواسطة محمود مصطفي محمود في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 27-03-10, 03:47 PM
  3. ماذا يحدث لو...................
    بواسطة wael rashdan في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 29-04-09, 07:46 PM
  4. ماذا يحدث لو؟؟؟
    بواسطة engahmed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 07-07-08, 08:41 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter