السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو معلومات خاصه بال ve sequence o.c- وما الفرق بينها وبين الوقايه ضد زيادة التيالر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو معلومات خاصه بال ve sequence o.c- وما الفرق بينها وبين الوقايه ضد زيادة التيالر
أخى المهندس / محمد العطـــــــــــا ر
هناك فرق كبير بين الحمايه ضد زيادة التيار
والحمايه ضد إختلاف أوجه الجهد .
ولابد من وجود الخاصيتين معاً فى حالة حماية
المحركات وخصوصا المحركات التى تعمل على
أحمال محددة الإتجاه -- بمعنى إذا إختلف الإتجا ه
تتسبب فى حدوث أضرار جسيمه بالأحمــــــــــــال
الميكانيكيه المركبه على المحرك .
وينتج إختلاف أوجه الجهد نتيجة عمل صيانه بالشبكه
الرئيسيه أو نتيجة وجود أعطال بشبكة الجهد المتوســـط
(الكابل مثلاً ) وعدم الإلتزام بتتابع الأوجه عند الأصــلاح
ويلاحظ أن إختلاف الأوجه يسبقه إنقطاع للجهد أى أنه لايتـم
إحداث إختلاف فى تتابع الجهد إلا والمحركات مفصوله نتيجــــة
إنقطاع الجهد -- وإذا كان المحرك مركب به جهاز phase sequance
لايمكن التشغيل أو بدء الدوران للمحرك .
أما زيادة التيار يعمل والمحرك فى حالة الدوران وعند زيادة التيار عن التيار
المضبوط عليه الجهاز يتم فصل المحرك .
ويوجد ملف به أجهز الحمايه المستخدمه فى لوحات التحكم الآلى على هذا الرابط :-
[line]
www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=7707
[line]
[mark=66CCFF]وأى معلومات أخرى ليس لدينا ما نــــــــــــع[/mark]
[mark=FFFF66]م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــــــــــــــــوه [/mark]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكرك يا استاذنا على سرعة الرد
ولكن انا اريد معلومات عن ال ve sequence o.c protection - وليس عن ال phase sequence لاننى وجدت هذه الخاصيه موجوده فى جهاز الوقايه ضد زيادة التيار الرقمى المطلوب تركيبه فى المحطه من النوع IFX4N وهو ايطالى الصنع وكذلك كخاصيه وقايه اضافيه مع جهاز الوقايه المسافيه MICOM من شركة AREVA
اخى الكريم
هذا النوع من الوقاية هام جدا للمحركات الكبيرة و هو يستخدم للوقاية ضد اتزان التيار المسحوب على الثلاثة اوجه و هو ينشاء اما بسبب عدم اتزان الجهد الداخل للمحرك بسبب الكابل الغير مربوط جيدا او الفيوز فى حالة انصهار جزئى او تلامس غير جيد . ولا يمكن استبدال هذا النوع من الوقاية بواسطة جهاز الوقاية ضد عدم اتزان حهد المصدر لانه قد يكون المصدر متزن ولكن سحب الموتور للتيار غير متزن للاسباب السابق ذكرها
تحياتى
أخى الكريم مهندس / محمد العطـــــــا ر
مرفق ملف خاص بجهاز الوقايه الإيطالى
[mark=FF6666]IFX4N [/mark].
[mark=66FFFF]أرجو توضيح رقم الصفحه الموجود بها[/mark]
ve sequence o.c protection
حتى يمكننى الرد الصحيح على طلب
المعلومات .
ولك منى جزيل الشكــــــــــــر .
[mark=CCFF00]م/ موسى أبو خطــــــــــــوه [/mark]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات