    خطط حماية محولات القدرة

    مساء الخير
    ارجو من الأخو المهندسين ذكر و شرح خطط الوقاية إلا ممكن ننفذها فى محطات المحولات
    ومشكورين
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]أ‡أ،أ،أ¥أ£ أ•أ،أ¬ أ¦ أ“أ،أ£ أڑأ،أ¬ أ“أ­أڈأ¤أ‡ أ£أچأ£أڈ أڑأ،أ­أ¥ أ‡أ،أ•أ،أ‡أ‰ أ¦ أ‡أ،أ“أ،أ‡أ£[/grade]

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    مشاركة: خطط حماية محولات القدرة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تعتمد خطط حماية المحولات على قدرة المحول و جهد التشغيل و من الممكن ان تختلف من شبكة فى دولة ما إلى شبكة آخرى و سوف اعطى لك مثالين على خطط الوقاية المستخدمة فى شبكات النقل
    خطط الوقاية المستخدمة فى حماية محول بقدرة 300 ميجافولت أمبير و جهد تحويل 300 / 132 /33 كيلوفولت
    300 MVA. 3 Winding Power Transformer Protection Scheme 275/132/33 KV.
    • Main (A&B) Differential Protection.
    • Restricted Earth Fault Protection. ( both at 275 kv and 132 kv) side neutral of the star winding.
    • C.B Fail to trip.
    • I.D.M.T Non Direction O/C & E/F relay on 300 KV side
    • I.D.M.T Direction O/C & E/F relay on 132 KV side
    • Inter Trip (through pilot cable).
    • Buchhols Trip.
    • Tap Changer Buchhols Trip.
    • Oil Temperature Trip.
    • Winding Temperature Trip.
    • Cable oil pressure Low Trip. (for cable tails )
    • SF6 pressure Low Trip.

    75, MVA- 2 Winding Power Transformer Protection Scheme 132/33 KV.
    • Main Differential Protection.
    • Restricted Earth Fault Protection. (At the neutral of the LV. Winding).
    • Stand-By Earth Fault relay at the neutral of LV. Winding.
    • C.B Fail to trip. (For 132 KV. C.B only)
    • I.D.M.T Non Direction O/C & E/F relay on 132 KV side
    • Inter Trip (through pilot cable).
    • Buchhols Trip.
    • Tap Changer Buchhols Trip.
    • Winding Temperature Trip.
    • Cable oil pressure Low Trip. (For cable tails)
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa muheey
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    8

    مشاركة: خطط حماية محولات القدرة

    شكراً لك اخي الكريم

  4. #4
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية ateya sayed
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    9

    رد: خطط حماية محولات القدرة

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ما هو الفرق في نظرية العمل بين Tap Changer Buchhols و Transformer Buchhols
    وجزاكم الله خير

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية tamerelminshawy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    Saudi arabia
    المشاركات
    225

    رد: خطط حماية محولات القدرة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    Dear Brother
    For Tap changer we donot call this device Buchholz but it is called protection relay
    which responds only if oil flow occurs from the tap changer compartment head to the tap changer oil conservator tank
    For the transformer buchholz it has two operating floates one up and one down
    the buchholz relay upper float reacts when there are gas accumulation due to local overheating or when there is oil leak if leak continues the lower float also reacts
    the lower float reacts alone when there is a real flow of oil due to high energy discharge faults
    I hope that this simple explanation has made the difference clear
    Best regard to you all

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية احمد يوسف
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    683

    Question رد: خطط حماية محولات القدرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamerelminshawy;18429[/LEFT

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قرات منذ فترة ايضا مادة عن خطط الحماية,لو استطيع معرفة الرابط لها,لاني اودالتاكد من ان حمايةBuchhols هي رئيسية ام مساعدة؟وشكرا لكم

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية tamerelminshawy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    Saudi arabia
    المشاركات
    225

    رد: خطط حماية محولات القدرة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    Dear Brother
    Buchholz relay is one of the primary protection devices that any transformer must be equipped with
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  8. #8
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: مشاركة: خطط حماية محولات القدرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تعتمد خطط حماية المحولات على قدرة المحول و جهد التشغيل و من الممكن ان تختلف من شبكة فى دولة ما إلى شبكة آخرى و سوف اعطى لك مثالين على خطط الوقاية المستخدمة فى شبكات النقل
    خطط الوقاية المستخدمة فى حماية محول بقدرة 300 ميجافولت أمبير و جهد تحويل 300 / 132 /33 كيلوفولت
    300 MVA. 3 Winding Power Transformer Protection Scheme 275/132/33 KV.
    • Main (A&B) Differential Protection.
    • Restricted Earth Fault Protection. ( both at 275 kv and 132 kv) side neutral of the star winding.
    • C.B Fail to trip.
    • I.D.M.T Non Direction O/C & E/F relay on 300 KV side
    • I.D.M.T Direction O/C & E/F relay on 132 KV side
    • Inter Trip (through pilot cable).
    • Buchhols Trip.
    • Tap Changer Buchhols Trip.
    • Oil Temperature Trip.
    • Winding Temperature Trip.
    • Cable oil pressure Low Trip. (for cable tails )
    • SF6 pressure Low Trip.

    75, MVA- 2 Winding Power Transformer Protection Scheme 132/33 KV.
    • Main Differential Protection.
    • Restricted Earth Fault Protection. (At the neutral of the LV. Winding).
    • Stand-By Earth Fault relay at the neutral of LV. Winding.
    • C.B Fail to trip. (For 132 KV. C.B only)
    • I.D.M.T Non Direction O/C & E/F relay on 132 KV side
    • Inter Trip (through pilot cable).
    • Buchhols Trip.
    • Tap Changer Buchhols Trip.
    • Winding Temperature Trip.
    • Cable oil pressure Low Trip. (For cable tails)
    مع تحياتى
    بارك الله بك مهندس سيد ولك جزيل الشكر

  9. #9
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: مشاركة: خطط حماية محولات القدرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تعتمد خطط حماية المحولات على قدرة المحول و جهد التشغيل و من الممكن ان تختلف من شبكة فى دولة ما إلى شبكة آخرى و سوف اعطى لك مثالين على خطط الوقاية المستخدمة فى شبكات النقل
    خطط الوقاية المستخدمة فى حماية محول بقدرة 300 ميجافولت أمبير و جهد تحويل 300 / 132 /33 كيلوفولت
    300 MVA. 3 Winding Power Transformer Protection Scheme 275/132/33 KV.
    • Main (A&B) Differential Protection.
    • Restricted Earth Fault Protection. ( both at 275 kv and 132 kv) side neutral of the star winding.
    • C.B Fail to trip.
    • I.D.M.T Non Direction O/C & E/F relay on 300 KV side
    • I.D.M.T Direction O/C & E/F relay on 132 KV side
    • Inter Trip (through pilot cable).
    • Buchhols Trip.
    • Tap Changer Buchhols Trip.
    • Oil Temperature Trip.
    • Winding Temperature Trip.
    • Cable oil pressure Low Trip. (for cable tails )
    • SF6 pressure Low Trip.

    75, MVA- 2 Winding Power Transformer Protection Scheme 132/33 KV.
    • Main Differential Protection.
    • Restricted Earth Fault Protection. (At the neutral of the LV. Winding).
    • Stand-By Earth Fault relay at the neutral of LV. Winding.
    • C.B Fail to trip. (For 132 KV. C.B only)
    • I.D.M.T Non Direction O/C & E/F relay on 132 KV side
    • Inter Trip (through pilot cable).
    • Buchhols Trip.
    • Tap Changer Buchhols Trip.
    • Winding Temperature Trip.
    • Cable oil pressure Low Trip. (For cable tails)
    مع تحياتى
    جزاك الله خيراً أستاذنا الفاضل ولكن أسمح لى أن أضيف جهاز آخر وهو OVER PRESSURE TRIPE FOR TRANSFORMER
    لأن هذا الجهاز تسبب فى مشكله وتوصلنا إلى حل لها - وهى لمحول POWER TRANSFORMER
    30 MVA - جهد KV 11/66 - وكانت المشكله كما يلى : عند حدوث أى قصر على أى مغذى خروج
    يتسبب فى فصل القاطع العمومى الخاص بالمحول وعليه يتسبب فى فصل جميع المغذيات
    وعلامة TRIP - هى حدوث إرتفاع فى الضعط داخل المحول بسبب الغازات الداخليه-
    ولكن تبين الآتى - أن هذا العيب هو بسبب ضيق الفتحه الخاصه بجهاز الضغط NOZEL
    وتم التغلب على هذه المشكله بإضافة مؤقت زمنى TIMER لعمل تأخير زمنى لجهاز الفصل الخاص
    بإرتفاع ضغط الزيت عند حدوث القصر -

    أنا آسف للمداخله والسلام عليكم ورحمة الله

    [mark=FF9900]م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــــوه[/mark]

  10. #10
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    رد: مشاركة: خطط حماية محولات القدرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى سعيد أبو خطوه مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً أستاذنا الفاضل ولكن أسمح لى أن أضيف جهاز آخر وهو OVER PRESSURE TRIPE FOR TRANSFORMER
    لأن هذا الجهاز تسبب فى مشكله وتوصلنا إلى حل لها - وهى لمحول POWER TRANSFORMER
    30 MVA - جهد KV 11/66 - وكانت المشكله كما يلى : عند حدوث أى قصر على أى مغذى خروج
    يتسبب فى فصل القاطع العمومى الخاص بالمحول وعليه يتسبب فى فصل جميع المغذيات
    وعلامة TRIP - هى حدوث إرتفاع فى الضعط داخل المحول بسبب الغازات الداخليه-
    ولكن تبين الآتى - أن هذا العيب هو بسبب ضيق الفتحه الخاصه بجهاز الضغط NOZEL
    وتم التغلب على هذه المشكله بإضافة مؤقت زمنى TIMER لعمل تأخير زمنى لجهاز الفصل الخاص
    بإرتفاع ضغط الزيت عند حدوث القصر -

    أنا آسف للمداخله والسلام عليكم ورحمة الله

    [mark=FF9900]م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــــوه[/mark]
    الأخ الفاضل م / موسى
    اشكرك على الإضافة و جزاك الله كل خير
    و لا مكان للاسف بيننا لانه لا يوجد خطأ بل حضرتك أضفت لنا معلومة جديدة تشكر عليها
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حماية محولات القدرة
    بواسطة محمد الفيومي في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 54
    آخر مشاركة: 06-10-15, 10:01 AM
  2. حماية محولات التوزيع صغيرة القدرة
    بواسطة صلاح احمد ابوالسعود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 20-01-15, 05:08 PM
  3. حماية محولات القدرة
    بواسطة ahmedwahbi في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-04-09, 08:53 PM
  4. حماية محولات القدرة
    بواسطة محمد الفيومي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-08-06, 06:16 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter