لدي سؤال يااخوان انه لماذا دائما ال exciter هو dc وليس ac
لدي سؤال يااخوان انه لماذا دائما ال exciter هو dc وليس ac
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الطاقة المستخدمة عادة هي ذات موجة جيبية لذلك يجب ان تكون الموجة المتولدة جيبية
واذا تصورنا الملف كحلقة والمجال المغناطيسي الثابت المتولد عن التيار الثابت يمسح الملف فان قيمة الفيض المغناطيسي الذي يدخل ضمن حلقة الملف يكون بشكل جيبي لو رسمت قيمته مع الزمن
اما اذا كان المجال المغناطيسي متغير تغيرين الاول بسبب حركة الفيض امام الملف بسبب دوران المحرك اضافة الى تغير ثان وهو تغير قيمة المجال بسبب تغير التيار المولد له فان الفيض المغناطيسي الذي يمسح الملف سيتغير بفعل هذين التغيرين بينما في الحالة الاولى يتغير بفعل دوران المحرك امام الملف (حالة شبيهة لسقوط خيال الارض على القمر حيث تجد ان هذا الخيال يتغير قيمته بسبب الحركة بين الارض والقمر والشمس) اما لو تصورنا هذا الظل متغير القيمة ايضا (حالة افتراضية) فستجد ان الظل يتغير بسبب الحركة وبسبب تغير القيمة
وهذه قطعا لن تكون موجة جيبية خالصة وانما مركبة من موجات متراكبة مع بعضها
ويمكن من خلال الرياضيات برهان ذلك
ارجو ان اكون قد افدت
هاني
أخى المهندس / وسيم مهيوب
من المعروف أن المولدات الكهربائيه هى عباره عن
SYNCHRONOUS MACHINES
ويسمى AC GENERATOR أو ALTERNATOR
ومن المعروف أن الأ لات التزامنيه تعمل عند سرعة تزامن
يجب أن تكون ثابته سواء المحركات المتزامنه أو المولدات المتزامنه
ونظراً لتغذية العضو الدوار بجهد DC لذا كان من الضرورى عند إستخدام
المولدات ذات القدرات الكبيره إستخدام وسيله إضافيه لتغذية ملفات العضو الدائر
وتكون قدرة الوسيله الإضافيه ( ممكن أن تكون مولد DC ويسمى EXCITER
أو ممكن إستخدام محول تيار مع محول قدره يكون مناسب ويكون الجهد الخارج AC
وفى هذه الحاله يتم إستخدام موحدات من السيلكون لتحويل الجهد المتردد إلى جهد مستمر
وكان هو الحال فى المولدات القديمه )
أ ى الخلاصه :- ممكن إستخدام مولد DC ويسمى EXCITER بدون إستخدام موحدات السيلكون
الكبيره ( ويستخدم موحدات سيلكون صغيره مع دائرة التحكم فى الجهد )
أو ممكن إستخدام مولد بدلاً من EXCITER مولد AC GENERATOR ولكن فى هذه
الحاله يجب إستخدام THYRASTOR( SCR لتوحيد إتجاه الجهد والتحكم فيه
حسب الجهد الخارج ----- لذا يمكن إستخدام مولد AC أو مولد DC .
ولكم منى أفضل التحيه وليس لدينا مانع من أى إستفسار
[mark=66CCFF]م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــوه [/mark]
الاخ الكريم عند تغذيه ملف exciter بتيار مستمر يتولد فى ملفات العضو الثابت جهد له قيمه وتردد اولا تردد الجهد المتولد فى ملفات العضو الثابت يعتمد فقط على السرعه وليس له اى علاقه بقيمه تيار التغذيه ثانيا قيمه الجهد المتولد تعتمد على على كل من سرعة الدوران وتيار exciter وتكون شكل موجه الجهد المتولد تقريبا sin لان مجال العضو الدوار يدور فى اتجاه واحد فقط هو اتجاه السرعه
اما عند تغذيه العضو الدوار بتيار متردد بدلا من تيار مستمر فذلك يؤدى الى
اولا تردد الجهد المتولد فى ملفات العضو الثابت سيعتمد على سرعه الدوران وتردد تيار exciter بالاضافه الى انه سوف يتولد فى الملفات جهود بترددات مختلفه لان المجال الناشى عن تغذيه exciter بتيار متردد يمكن اعتباره انه يدور فى الفراغ بقيمتين فى عكس الاتجاه وذلك يولد جهود بقيم وترددات مختلفه فى العضو الثابت وتكون المحصله موجه بها تشوهات كثيرة مما يزيد من المفاقيد ويقلل من جودة الكهرباء المتولده هذا بلاضافه ان هذا المجال فى عكس الاتجاه يزيد من الاهتزازات فى الماكينه
بالاضافه انه سيتولد جهد فى العضو الثابت اذا تمت تغذيه exciter بتيار متردد والمولد فى حاله سكون
الخلاصه حتى لا اطيل عليك لان الموضوع شيق
فى حاله تغذيه exciter بتيار متردد سيتولد فى ملفات العضو الثابت جهدين هما
1- Transformed Voltage with frequancy of exciter current
2- Rotational voltage with frequency depends on speed
and two freqencies are different
So Finally exciter must be fed by DC current to have sinewave in output volatge and to have constant frequency depends on only on speed
I'm ready for any quiz
Dr Mahmoud
أخى المهندس / محمود أشكرك على هذه الإستفاضه فى الإجابه
ولكن الأخ /وسيم مهيوب
يسأ ل لمذا يتم إستخدام المغذى dc ولايتم إستخدام مغذى ac
لذا بدلاً من إستخدام exciter مولد dc ممكن إستخدام مولد ac
ولكن يتم تركيب مجموعه من السيلكون (4) لتوحيد الجهــــد
كما كان فى المولدات القديمه وكانت تعمل بدون مولــد صغير
dc generator وكان يتم تغذية ملفات المولــد الكبير مباشره
من الجهد الخارج مباشره - ويتم ذلك أيضاً فى المولدات ذات
الأحجام الصغيره - أذ لايتم إستخدام exciter .
م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــــــوه
اشكركم اخواني الاعزاء على هذا التفهم والاستفاضة وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمه الله
الاخوة الاعزاء
دكتور محمود مهندس موسى ومهندس هانى
أضم صوتى للاخ مهيوب وأشكركم جميعا وادعوا الله ان يزيدكم من علمه
![]()
![]()
![]()
للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
بالضغط هـــنا
جزيل الشكر للسادة الأفاضل على هذة الإستفاضة الكبيرة من المعلومات والفنيات الدقيقة
وودت أن أضيف للأخ الكريم م/ وسيم
أنه تتم تغذية عضو الدوران للمولدات التزامنية تحديداً دائماً بتيار D.C بدلا من تيار A.C
حيث تتم تغذية الأقطاب لمولدات التيار المتغير بالتيار المستمر
لإنتاج مجال مغناطيسى ثابت ، حيث تتغذى الأقطاب على التوالى
بحيث تُعطى أقطاب مغناطيسية متعاقبة ( شمال - جنوب - شمال - جنوب ----وهكذا ) بطرق متعددة
هذا فضلا ً لأن تيار التغذية D.C يمد الشبكة الكهربية بقدرة غير فعالة بينما التيا ال A.C
يستهلك من الشبكة الكهربية قدرة غير فعالة .
اخواني المهندسين الاعزاء اشكركم على هذا الجهد لكنكم لم توضحوا بالضبط لماذا dc وليس ac يعني قصدي انه لماذا فقط هذا النوع من التيار هل لميزة معينة يعني اقصد لماذا لا تتم التغذية مباشرة من الac وماذا يحدث لو تم ذلك اي المساوئ والايجابيات
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات