    ال exciter لماذا dc وليس ac

    لدي سؤال يااخوان انه لماذا دائما ال exciter هو dc وليس ac

  2. #2
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hani51
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    sharjah
    المشاركات
    1,322

    رد: ال exciter لماذا dc وليس ac

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ان الطاقة المستخدمة عادة هي ذات موجة جيبية لذلك يجب ان تكون الموجة المتولدة جيبية
    واذا تصورنا الملف كحلقة والمجال المغناطيسي الثابت المتولد عن التيار الثابت يمسح الملف فان قيمة الفيض المغناطيسي الذي يدخل ضمن حلقة الملف يكون بشكل جيبي لو رسمت قيمته مع الزمن
    اما اذا كان المجال المغناطيسي متغير تغيرين الاول بسبب حركة الفيض امام الملف بسبب دوران المحرك اضافة الى تغير ثان وهو تغير قيمة المجال بسبب تغير التيار المولد له فان الفيض المغناطيسي الذي يمسح الملف سيتغير بفعل هذين التغيرين بينما في الحالة الاولى يتغير بفعل دوران المحرك امام الملف (حالة شبيهة لسقوط خيال الارض على القمر حيث تجد ان هذا الخيال يتغير قيمته بسبب الحركة بين الارض والقمر والشمس) اما لو تصورنا هذا الظل متغير القيمة ايضا (حالة افتراضية) فستجد ان الظل يتغير بسبب الحركة وبسبب تغير القيمة
    وهذه قطعا لن تكون موجة جيبية خالصة وانما مركبة من موجات متراكبة مع بعضها
    ويمكن من خلال الرياضيات برهان ذلك
    ارجو ان اكون قد افدت
    هاني

  3. #3
    مشرف قسم الخطوط الهوائيه الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,183

    رد: ال exciter لماذا dc وليس ac

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسيم مهيوب مشاهدة المشاركة
    لدي سؤال يااخوان انه لماذا دائما ال exciter هو dc وليس ac
    أخى المهندس / وسيم مهيوب

    من المعروف أن المولدات الكهربائيه هى عباره عن
    SYNCHRONOUS MACHINES
    ويسمى AC GENERATOR أو ALTERNATOR
    ومن المعروف أن الأ لات التزامنيه تعمل عند سرعة تزامن
    يجب أن تكون ثابته سواء المحركات المتزامنه أو المولدات المتزامنه

    ونظراً لتغذية العضو الدوار بجهد DC لذا كان من الضرورى عند إستخدام
    المولدات ذات القدرات الكبيره إستخدام وسيله إضافيه لتغذية ملفات العضو الدائر
    وتكون قدرة الوسيله الإضافيه ( ممكن أن تكون مولد DC ويسمى EXCITER
    أو ممكن إستخدام محول تيار مع محول قدره يكون مناسب ويكون الجهد الخارج AC
    وفى هذه الحاله يتم إستخدام موحدات من السيلكون لتحويل الجهد المتردد إلى جهد مستمر
    وكان هو الحال فى المولدات القديمه )

    أ ى الخلاصه :- ممكن إستخدام مولد DC ويسمى EXCITER بدون إستخدام موحدات السيلكون
    الكبيره ( ويستخدم موحدات سيلكون صغيره مع دائرة التحكم فى الجهد )
    أو ممكن إستخدام مولد بدلاً من EXCITER مولد AC GENERATOR ولكن فى هذه
    الحاله يجب إستخدام THYRASTOR( SCR لتوحيد إتجاه الجهد والتحكم فيه
    حسب الجهد الخارج ----- لذا يمكن إستخدام مولد AC أو مولد DC .






    ولكم منى أفضل التحيه وليس لدينا مانع من أى إستفسار



    [mark=66CCFF]م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــوه [/mark]

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية mahmoud agattas
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    12

    رد: ال exciter لماذا dc وليس ac

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسيم مهيوب مشاهدة المشاركة
    لدي سؤال يااخوان انه لماذا دائما ال exciter هو dc وليس ac
    الاخ الكريم عند تغذيه ملف exciter بتيار مستمر يتولد فى ملفات العضو الثابت جهد له قيمه وتردد اولا تردد الجهد المتولد فى ملفات العضو الثابت يعتمد فقط على السرعه وليس له اى علاقه بقيمه تيار التغذيه ثانيا قيمه الجهد المتولد تعتمد على على كل من سرعة الدوران وتيار exciter وتكون شكل موجه الجهد المتولد تقريبا sin لان مجال العضو الدوار يدور فى اتجاه واحد فقط هو اتجاه السرعه
    اما عند تغذيه العضو الدوار بتيار متردد بدلا من تيار مستمر فذلك يؤدى الى
    اولا تردد الجهد المتولد فى ملفات العضو الثابت سيعتمد على سرعه الدوران وتردد تيار exciter بالاضافه الى انه سوف يتولد فى الملفات جهود بترددات مختلفه لان المجال الناشى عن تغذيه exciter بتيار متردد يمكن اعتباره انه يدور فى الفراغ بقيمتين فى عكس الاتجاه وذلك يولد جهود بقيم وترددات مختلفه فى العضو الثابت وتكون المحصله موجه بها تشوهات كثيرة مما يزيد من المفاقيد ويقلل من جودة الكهرباء المتولده هذا بلاضافه ان هذا المجال فى عكس الاتجاه يزيد من الاهتزازات فى الماكينه
    بالاضافه انه سيتولد جهد فى العضو الثابت اذا تمت تغذيه exciter بتيار متردد والمولد فى حاله سكون
    الخلاصه حتى لا اطيل عليك لان الموضوع شيق
    فى حاله تغذيه exciter بتيار متردد سيتولد فى ملفات العضو الثابت جهدين هما
    1- Transformed Voltage with frequancy of exciter current
    2- Rotational voltage with frequency depends on speed
    and two freqencies are different
    So Finally exciter must be fed by DC current to have sinewave in output volatge and to have constant frequency depends on only on speed

    I'm ready for any quiz

    Dr Mahmoud

  5. #5
    مشرف قسم الخطوط الهوائيه الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,183

    رد: ال exciter لماذا dc وليس ac

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسيم مهيوب مشاهدة المشاركة
    لدي سؤال يااخوان انه لماذا دائما ال exciter هو dc وليس ac


    أخى المهندس / محمود أشكرك على هذه الإستفاضه فى الإجابه

    ولكن الأخ /وسيم مهيوب
    يسأ ل لمذا يتم إستخدام المغذى dc ولايتم إستخدام مغذى ac

    لذا بدلاً من إستخدام exciter مولد dc ممكن إستخدام مولد ac
    ولكن يتم تركيب مجموعه من السيلكون (4) لتوحيد الجهــــد
    كما كان فى المولدات القديمه وكانت تعمل بدون مولــد صغير
    dc generator وكان يتم تغذية ملفات المولــد الكبير مباشره
    من الجهد الخارج مباشره - ويتم ذلك أيضاً فى المولدات ذات
    الأحجام الصغيره - أذ لايتم إستخدام exciter .



    م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــــــوه

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية وسيم مهيوب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    43

    رد: ال exciter لماذا dc وليس ac

    اشكركم اخواني الاعزاء على هذا التفهم والاستفاضة وجزاكم الله خيرا

  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    رد: ال exciter لماذا dc وليس ac

    السلام عليكم ورحمه الله
    الاخوة الاعزاء
    دكتور محمود مهندس موسى ومهندس هانى
    أضم صوتى للاخ مهيوب وأشكركم جميعا وادعوا الله ان يزيدكم من علمه
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية dyiaeldeen
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,795

    رد: ال exciter لماذا dc وليس ac

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسيم مهيوب مشاهدة المشاركة
    لدي سؤال يااخوان انه لماذا دائما ال exciter هو dc وليس ac
    جزيل الشكر للسادة الأفاضل على هذة الإستفاضة الكبيرة من المعلومات والفنيات الدقيقة
    وودت أن أضيف للأخ الكريم م/ وسيم
    أنه تتم تغذية عضو الدوران للمولدات التزامنية تحديداً دائماً بتيار D.C بدلا من تيار A.C
    حيث تتم تغذية الأقطاب لمولدات التيار المتغير بالتيار المستمر
    لإنتاج مجال مغناطيسى ثابت ، حيث تتغذى الأقطاب على التوالى
    بحيث تُعطى أقطاب مغناطيسية متعاقبة ( شمال - جنوب - شمال - جنوب ----وهكذا ) بطرق متعددة

    هذا فضلا ً لأن تيار التغذية D.C يمد الشبكة الكهربية بقدرة غير فعالة بينما التيا ال A.C
    يستهلك من الشبكة الكهربية قدرة غير فعالة .

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية وسيم مهيوب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    43

    رد: ال exciter لماذا dc وليس ac

    اخواني المهندسين الاعزاء اشكركم على هذا الجهد لكنكم لم توضحوا بالضبط لماذا dc وليس ac يعني قصدي انه لماذا فقط هذا النوع من التيار هل لميزة معينة يعني اقصد لماذا لا تتم التغذية مباشرة من الac وماذا يحدث لو تم ذلك اي المساوئ والايجابيات

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لماذا يتم ربط المكثفات مع الحمل على التوازي وليس على التوالي؟ ؟
    بواسطة م. محمد طافش في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-11-12, 07:54 PM
  2. لماذا يطلق عليك ( بعضو ) وليس ( بمشارك )
    بواسطة srour في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-06-10, 04:17 PM
  3. Gen Exciter m6
    بواسطة الاميرمحمد احمدمزيد في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 29-03-10, 08:37 PM
  4. لماذا FIELD CURRENT OR ‎EXCITATION CURRENT يكون dc وليس AC
    بواسطة احمد شيبه الحمد احمد في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-12-07, 10:37 PM
  5. لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW
    بواسطة م / عمرو جعفر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 05-10-06, 10:27 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •