    السلام عليكم ،
    أود الاستفسار عن كيفية ربط مضخات اطفاء الحريق حيث يوجد مضختان بقدرة 45 كيلوواط لكل مضخة بالاضافة الى مضخة الجوكي ، حيث قام المصمم بربط المضختان والجوكي على لوحة تحكم واحدة وربطها على اللوحة شبه الرئيسية التي تتغذى من المولد في حال انقطاع التيار الكهربائي ، ولكن معلوماتي هي أن نقوم بربط مضخة على الكهرباء وتكون قبل القاطع الرئيسي للوحة الرئيسية وبعد المحول ، أما المضخة الثانية والجوكي فيتم ربطها على المولد علما أنه تم توريد للموقع 3 مضخات و 3 لوحات تحكم أي أن لكل مضخة لوحة تحكم مستقلة بها فياريت تفيدونا بهالموضوع وهل توجد لوحة تحكم واحدة يربط عليها المضخات الثلاثة أي لوحة تحكم واحدة تغذي ال 3 مضخات ،، وشكرا لكم

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,480

    رد: استفسار عن كيفية شبك مضخات اطفاء الحريق

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يمكن الربط على مصدري تغذية بتوزيع يختلف تبعاً لتحقيق شروط الدفاع المدني تربط على ATS بحيث يتم التبديل حال انقطاع الكهرباء إلى مولد ديزل أو مصدر آخر ..
    قد تكون الثلاثة على الشبكة الكهربائية ، وإحداها أو أكثر على الطرف الآخر على مولد الديزل
    أما اللوحات فحسب قيمة القاطع وتحمله للتيار الكهربائي ، وغالباً كما تقول يمكن أن تكون لكل مضخة لوحة تحكم مستقلة قد تربط كل هذه اللوحات بشكل مجتمع على الطرفين ...كل لوحة تقريبا تحتاج قاطع 80 إلى 100 أمبير ... وبشكل مجمع حوالي 200 أمبير ..
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,480

    رد: استفسار عن كيفية شبك مضخات اطفاء الحريق

    يجب الملاحظة بحساب تيارات التدفق حال ربط أكثر من مضخة على الشبكة بحيث يكون التدفق الكلي مجموع حسابي موجب من كلا المضختين وليس متعاكساً فيما بينهما ، بحيث يقلل تيار تدفق المضخة الأولى من الثانية .. وغالباً : مضخة الكهرباء تعمل وحدها 6.5 بار ، والاحتياط بمولد الديزل 6.5 بار ... حال انقطاع الكهرباء
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نظام اطفاء الحريق FM200
    بواسطة omarabueid في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-12-20, 12:28 AM
  2. مساعده في نظم اطفاء الحريق
    بواسطة زيزي الشامي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-02-18, 03:58 PM
  3. طلب مساعدة في مضخات الحريق
    بواسطة ahmed saieed mohamed في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-10-16, 05:11 PM
  4. انظمة اطفاء الحريق
    بواسطة انس الزعبي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-03-14, 09:13 AM
  5. استفسار عن شبكة اطفاء الحريق
    بواسطة حيدر اسعد ناصر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-07-12, 09:13 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter