    فحوصات العازلية للمحولات استفسار هام

    ما الفرق بين الفحوصات التالية من العازلية
    Induced voltage test
    فحص العزل باستخدام جهاز megger
    tan delta(disspation factor)
    Separate source voltage withstand(applied voltage)

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,716

    رد: فحوصات العازلية للمحولات استفسار هام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم جميل صالح مشاهدة المشاركة
    ما الفرق بين الفحوصات التالية من العازلية
    Induced voltage test
    فحص العزل باستخدام جهاز megger
    tan delta(disspation factor)
    Separate source voltage withstand(applied voltage)
    --- الفحص الاول ---- الغاية الاساسية منه هو اكتشاف الفجوات الهوائية بين طبقات الملف الواحد والتي تتكون نتيجة عدم اجراء التفريغ الهوائي الجيد اثناء الفلترة ومليء الزيت اضافة الى بيان قوة العزل بين طبقات الملف الواحد فيما بينها وبين السطح الداخلي للخزان وتكون ذبذبة الفحص ضعف ذبذبة المحول
    ----- الفحص الثاني --- الغاية منه فحص مقاومة العازلية للمحول وتكون نتيجة الفحص بال ميكا اوم او كيكا اوم سحب الفولتية المستخدمة للملف
    ---- الفحص الثالث ---- من فحوصات العازلية ويجب ان تكون تان دلتا 0.5%
    ----- الفحص الرابع ------ من فحوصات العازلية باستخدام فولتية تقريبا ضعف فولتية الملف وبذبذبة اعتيادية نفس ذبذبة المحول
    ملاحظة \\ اذا اردت معلومات اكثر عن الفحوصات اعلاه راجع المواضيع المثبتة في الصفحة الاولى لقسم محولات القدرة الكهربائية
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار حول اختلاف نسبة التحويل للمحولات
    بواسطة المهندس وسام في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-08-12, 04:29 AM
  2. فحوصات المحولات
    بواسطة عمار الصائغ في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-05-12, 11:18 PM
  3. فحوصات الكوابل
    بواسطة abedallah في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-10-11, 08:43 AM
  4. فيوزات FUSES
    بواسطة سعد الدين في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 06-06-11, 10:51 PM
  5. فحوصات قاطع الدوره
    بواسطة حيدر كريم في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-08-06, 05:41 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter