المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : الحساب هو حساب إجمالي ... يعتمد على القيمة الإجمالية لمثلث الاستطاعات رسماً أو شعاعياً .. واستخراج القيمة المعاكسة للاستطاعة الردية
يعني .. قيم حسابية ظاهرة فقط .. وتر وضلعين قائمين .. مع زوايا و معملاتها الأساسية ...
- Q2 = Q1 - Qc
- Qc = Q1 - Q2
- Qc = P × tg φ1 - P × tgφ2
- Qc = P × (tg φ1 - tg φ2)
- Cosφ = 0.928 (tgφ = 0.4) في المرحلة الابتدائية
- أي. Cosφ = 0.955 (tgφ = 0.31) في الثانوية ، مع القراءات التالية:
- الجهد االكهربى: 400 فولت 3 مراحل 50 هرتز
- PKW = 475
- كوس (ثانوي) = 0.75 (مثال: tg ø = 0.88)
Qc (البنك الذي سيتم تثبيته) = PkW x (tgφ مقاس - tgφ الذي سيتم الحصول عليه)
Qc = 475 × (0.88 - 0.31) = 270 كيلو فولت أمبير
حساب للتركيبات المستقبلية:مثال1000 kva محول ، س مكثف = 250 كيلو فولت أمبير
ملاحظة: يتوافق هذا النوع من النسبة مع ظروف التشغيل التالية:
- 1000 كيلو فولت أمبير المحولات
- تحميل المحول الفعلي 75٪
- كوسو من الحمل = 0.80 } ك = 0.421
- كوسو ليتم الحصول عليها = 0.95 } - انظر الجدول أدناه
مراقبة الجودة = 1000 × 75٪ × 0.80 × 0.421 = 250 كيلو فولت أمبير