النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: نظام انذار الحريق

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    نظام انذار الحريق

    السلام عليكم ،
    أود الاستفسار عن نظام انذار الحريق ، حيث يوجد في غرفة الديزل التي تغذي البويلر fire valve المشار له بالدائرة الحمراء ،
    استفساري هو هل يتم ربط هذا fire valve على لووب نظام انذار الحريق ؟؟؟
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: نظام انذار الحريق

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    يوضع له مديول - يعطي إشارة من نظام إنذار الحريق إلى نظام مكافحة الحريق - ليس ربطاً مباشراً - بل من خلال مترجم يترجم الإشارة في نظام التيار الخفيف -إنذار الحريق - إلى أمر ميكانيكي بفتح محبس الماء
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    رد: نظام انذار الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    يوضع له مديول - يعطي إشارة من نظام إنذار الحريق إلى نظام مكافحة الحريق - ليس ربطاً مباشراً - بل من خلال مترجم يترجم الإشارة في نظام التيار الخفيف -إنذار الحريق - إلى أمر ميكانيكي بفتح محبس الماء
    شكرا مهندس أسامة ، أي أنت تقصد إضافة control module على لووب الفاير ومن ثم توصيل ال control module مع Fire Valve حيث في حال حدوث حريق في المبنى فإن ال control module يأخذ اشارة الانذار وبالتالي يرسل اشارة الى Fire Valve لاغلاقه أليس كذلك ؟؟؟

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    رد: نظام انذار الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    يوضع له مديول - يعطي إشارة من نظام إنذار الحريق إلى نظام مكافحة الحريق - ليس ربطاً مباشراً - بل من خلال مترجم يترجم الإشارة في نظام التيار الخفيف -إنذار الحريق - إلى أمر ميكانيكي بفتح محبس الماء
    شكرا مهندس أسامة ، أي أنت تقصد إضافة control module على لووب الفاير ومن ثم توصيل ال control module مع Fire Valve حيث في حال حدوث حريق في المبنى فإن ال control module يأخذ اشارة الانذار وبالتالي يرسل اشارة الى Fire Valve لاغلاقه أليس كذلك ؟؟؟

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: نظام انذار الحريق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    تماماً - يغلق أو يفتح لضخ الماء حال جدوث حريق ..
    أي نظامين مختلفين في طبيعتهما لابد من إيجاد توصيلات بينهما بحيث يتم فهم التعليمة من النظام الآخر حسب طبيعته - مثل حساسات الأعطال في السيارة و غالبية عملها كهرباء أو ميكانيك - يجب نقلها إلى نظام العد الثنائي والبوابات المنطقية إلى كمبيوتر الفحص لهذه الأعطال أو إلى لوحة النظام داخل السيارة - لتضيء إشارة مصباح العطل الخاص بهذا العطل ..
    سيتم إعطاء عطل بطارية -غالباً - لكل الأعطال المتعلقة بإقلاع السيارة - كالمولد - الدينامو - أو المسفرات التي تنقل الكهرباء المولدة ...
    كل هذا يحتاج إلى جهاز ينقل العطل الفيزيائي ويترجمه إلى إشارة منطقية يتعامل معها الحاسب ..
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #6
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,438

    رد: نظام انذار الحريق

    اولاً يجب تحديد نوع ال valve للتاكد من وجود امكانية الحصول على اشارة كهربيه
    ثانياً يقتصر دور انذار الحريق مع نظام اطفاء الحريق (Fire Fighting ) على المراقبه فقط عن طريق وضع (Monitor Module)

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    رد: نظام انذار الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق أحمد محمد مشاهدة المشاركة
    اولاً يجب تحديد نوع ال valve للتاكد من وجود امكانية الحصول على اشارة كهربيه
    ثانياً يقتصر دور انذار الحريق مع نظام اطفاء الحريق (Fire Fighting ) على المراقبه فقط عن طريق وضع (Monitor Module)
    كل الاحترام مهندس ولكن راجع معلوماتك الفنية حيث في حال حدوث حريق نظام انذار الحريق يعمل على اطفاء مراوح exust مثلا من خلال control module المربوط على لووب انذار الحريق حيث control module يأخذ جهد مقداره 24 فولت من لوحة انذار الحريق وبناء عليه يفصل المراوح ... الخ و Fire Valve بنفس آلية المراوح يأخذ جهد مقداره 24 فولت من ال control module المربوط على لووب الفاير وبالتالي يجب اضافة control module على أي جزء ميكانيكي نود عدم عمله في حالة حدوث الحريق ،،،،

  8. #8
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,438

    رد: نظام انذار الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    كل الاحترام مهندس ولكن راجع معلوماتك الفنية حيث في حال حدوث حريق نظام انذار الحريق يعمل على اطفاء مراوح exust مثلا من خلال control module المربوط على لووب انذار الحريق حيث control module يأخذ جهد مقداره 24 فولت من لوحة انذار الحريق وبناء عليه يفصل المراوح ... الخ و Fire Valve بنفس آلية المراوح يأخذ جهد مقداره 24 فولت من ال control module المربوط على لووب الفاير وبالتالي يجب اضافة control module على أي جزء ميكانيكي نود عدم عمله في حالة حدوث الحريق ،،،،

    هناك فرق بين smoke management و ال Fire Fighting
    يمكنك مراجعه كود NFPA 72 و BS 5839 للتاكد من معلوماتى الفنية

    The fire alarm system does NOT trip the suppression system. The fire alarm system
    DOES receive the alarm information from the suppression system. It can be programmed
    for logging and annunciation, a local evacuation or building-wide evacuation, at the
    preference of the Fire Marshall.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. التشابك بين نظام التكييف المركزي و نظام انذار الحريق hvac_interlock_with_f.a control
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 07-11-19, 06:51 AM
  2. شرح نظام انذار الحريق بالعربي
    بواسطة ايمان محمد في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 69
    آخر مشاركة: 31-01-16, 03:14 PM
  3. نظام انذار الحريق
    بواسطة محمد على عبدالوهاب في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 20-12-15, 12:32 PM
  4. اهمية نظام انذار الحريق
    بواسطة محمد حواس في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 11-06-15, 03:10 PM
  5. نظام انذار الحريق
    بواسطة محمد عثمان الشايقي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-09-14, 11:23 PM