النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الحمل الاقصى لكتبلات النحاس والالكنيوم لجهد 11 كف و 415 ف

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    ENGLAND
    المشاركات
    14

    الحمل الاقصى لكتبلات النحاس والالكنيوم لجهد 11 كف و 415 ف

    السلام عليكم

    اذا كان لدي كابل مساحه المقطع له 300 مم مربع نحاس فكم اقصى تيار يتحمله وايضا الامنيوم بالنسبه لل 11 ك ف

    وكذلك اذا كان الجهد 415ل ف

    وشكرا لكم

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: الحمل الاقصى لكتبلات النحاس والالكنيوم لجهد 11 كف و 415 ف

    [QUOTE=مهندس علي;500884]السلام عليكم
    اذا كان لدي كابل مساحه المقطع له 300 مم مربع نحاس فكم اقصى تيار يتحمله وايضا الامنيوم بالنسبه لل 11 ك ف
    وكذلك اذا كان الجهد 415ل
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    في حسابات حمل التيار للكابلات أو الأسلاك ؛ تصدر كل شركة كاتالوج خاص بها لوجود عدة عوامل مؤثرة على تحمل الكابلات والأسلاك للتيار ( التحميل الكهربائي ) ، بمجملها ستة عوامل كالحرارة ، ومجاورة الكابلات الأخرى ، و طريق الدفن في تربة أو ... و في ماسورة ، ... و تأثير هبوط الجهد ، و تأثير طول الكابل على هبوط الجهد ، وتأثير تيارات القصر ( التحميل الحراري ) ، وغير ذلك .. .
    في النتيجة : الموضوع يحتاج منك إلى دراسة مراجع مختلفة تتعلق بحسابات مقطع الكابل من النت أو من مرجع كود محدد ، وتجري هذه الحسابات بالتفصيل و تتمرس عليها بشكل ممتاز و لاتغفل منها أي عامل .. معروف أن كل سلك 1 مم2 يتحمل تقديراً بالشروط العادية حوالي 6 أمبير ..
    الكابلات طبعاً ليست مصمتة في الغالب .. كابل ال 300 مم2 مقطع وسطياً يتحمل 420 أمبيراً بسبب العوامل الصعبة غالباً تنزل النسبة حوالي 75% وخاصة في الدول الحارة ، درجة حرارة حوالي 37 درجة ، و في درجات حرارة أقل ترتفع قدرة التحميل الكهربائي
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: الحمل الاقصى لكتبلات النحاس والالكنيوم لجهد 11 كف و 415 ف

    بالنسبة إلى الجهد المتوسط نحسب كالآتي قيمة التيار : I=P/1.73XVX0.85 ....الاستطاعة الفعلية على / جذر 3 مضروباً بقيمة الجهد مضروباً بتجيب الزاوية بين الشعاعين - عامل الاستطاعة =0.85 - عندما تجعل 11000 فولت في المخرج - البسط - فإن القيمة تكون صغيرة جداً - لذا بزيادة قيمة الجهد سيتحمل الكابل في الجهد المتوسط عدداً كبيراً من جهود المحولات على طرف الجهد المتوسط بالحساب كل محولة تمرر تياراً حوالي 40 أمبيراً
    على طرف الجهد المنخفض 380 ل 415 فولت كل محولة يمر بها تيارٌ قدره مرة ونصف تقريباً من استطاعة المحولة يعني حوالي 1400 أمبيراً ل 1500 أمبيراً قيمة التيار الصادر عن طرف الجهد المنخفض
    يعني يحتاج إلى 4x(4x300mm2) +1x150mm2G أربعة كابلات على الأقل يجب ربطها لتحمل قيمة التيار المار من محولة 1000 ك.ف.أ
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    ENGLAND
    المشاركات
    14

    رد: الحمل الاقصى لكتبلات النحاس والالكنيوم لجهد 11 كف و 415 ف

    شكرا اخي الكريم واحسنت

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: الحمل الاقصى لكتبلات النحاس والالكنيوم لجهد 11 كف و 415 ف

    أحسن الله إليك ...عفواً أخي
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #6
    مشرف قسم مكتبه الفيديو الصورة الرمزية محمد منير
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    1,269

    رد: الحمل الاقصى لكتبلات النحاس والالكنيوم لجهد 11 كف و 415 ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    بالنسبة إلى الجهد المتوسط نحسب كالآتي قيمة التيار : I=P/1.73XVX0.85 ....الاستطاعة الفعلية على / جذر 3 مضروباً بقيمة الجهد مضروباً بتجيب الزاوية بين الشعاعين - عامل الاستطاعة =0.85 - عندما تجعل 11000 فولت في المخرج - البسط - فإن القيمة تكون صغيرة جداً - لذا بزيادة قيمة الجهد سيتحمل الكابل في الجهد المتوسط عدداً كبيراً من جهود المحولات على طرف الجهد المتوسط بالحساب كل محولة تمرر تياراً حوالي 40 أمبيراً
    على طرف الجهد المنخفض 380 ل 415 فولت كل محولة يمر بها تيارٌ قدره مرة ونصف تقريباً من استطاعة المحولة يعني حوالي 1400 أمبيراً ل 1500 أمبيراً قيمة التيار الصادر عن طرف الجهد المنخفض
    يعني يحتاج إلى 4x(4x300mm2) +1x150mm2G أربعة كابلات على الأقل يجب ربطها لتحمل قيمة التيار المار من محولة 1000 ك.ف.أ
    سؤال استاذى الكريم
    ما معنى " 4x(4x300mm2) " ؟
    او بمعنى اصح ليه النيوترال نفس قيمه كابل الفازه ؟
    (وَاتّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية اشياع جلال طرار
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    العراق محافظة ميسان العماره
    المشاركات
    108

    رد: الحمل الاقصى لكتبلات النحاس والالكنيوم لجهد 11 كف و 415 ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منير مشاهدة المشاركة
    سؤال استاذى الكريم
    ما معنى " 4x(4x300mm2) " ؟
    او بمعنى اصح ليه النيوترال نفس قيمه كابل الفازه ؟
    السلام عليك أخي الكريم
    المعنى أربعة قابلوات قياس الواحد 4x300mm2 وتحدث هكذا حالات مثلا عندما تكون لديك محولة بقدره مثلا 1MVA
    فكل فيز ممكن يعطيك تقريبا 1400 أمبير فتحتاج لربط اكثر من قابلو وحسب الحمل المربوط وبالنسبه للنيوترل ممكن أن يكون قياس أقل ولاتحتاج لان يكون نفس قياس الفيزات الباقيه لكن الظاهر ان المتوفر هكذا ربما لو تعمل في شركه وهذ المتوفر فلا مانع من ان يكون بنفس القياس

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية اشياع جلال طرار
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    العراق محافظة ميسان العماره
    المشاركات
    108

    رد: الحمل الاقصى لكتبلات النحاس والالكنيوم لجهد 11 كف و 415 ف

    [QUOTE=مهندس علي;500884]السلام عليكم
    اذا كان لدي كابل مساحه المقطع له 300 مم مربع نحاس فكم اقصى تيار يتحمله وايضا الامنيوم بالنسبه لل 11 ك ف
    وكذلك اذا كان الجهد 415
    وعليكم السلام أخي الكريم سأرفق لك جداول بتحمل قابلوات الجهد المنخفض
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 14-01-21, 11:16 PM
  2. حساب الحمل الاقصى
    بواسطة عصام سلام في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-10-18, 07:50 AM
  3. محولات التيار لجهد 380 ك.ف
    بواسطة mahmood taman في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-01-15, 10:54 AM
  4. انتبه هذا هو المسجد الاقصى
    بواسطة م.هشام رمضان في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-02-12, 09:17 AM
  5. كيف اعرف الحمل الاقصى
    بواسطة فالح الركابي في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-01-12, 11:05 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter