النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ارجو الافادة وعاجل لحساب القدرة الكهربائية للشيلر ؟

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    ارجو الافادة وعاجل لحساب القدرة الكهربائية للشيلر ؟

    السلام عليكم /
    لدينا شيلر يحتوي على 2 كومبريسر( تيار التشغيل مبين بالنيم بليت RLA ) موصلين على التوازي و 10 مراوح قدرة المروحة 1.5 كيو واط ،
    ارجو الافادة في حساب القدرة الكهربائية الكلية للشيلر ؟؟؟ مرفق لكم name plate
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: ارجو الافادة وعاجل لحساب القدرة الكهربائية للشيلر ؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : هذه الشركة أكبر نوع لديها و أظنه هذا الذي قدمت بياناته هو 176000 وات - و أصغر نوع 1600 وات
    يعني تقدر له حمل 200 KVA تقريباً بعد التأكد - -كمحولة أو جزء من محولة - قاطع حوالي 400 أمبير
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    رد: ارجو الافادة وعاجل لحساب القدرة الكهربائية للشيلر ؟

    يعطيك العافية مهندس اسامة أود أن أحيطك علما بأن هذا الشيلر يحتوي على 2 كومبرسور وفي لوحة الكهرباء الخاصة به يوجد قاطعين كل قاطع سعته 400 أمبير ؟؟
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    Post رد: ارجو الافادة وعاجل لحساب القدرة الكهربائية للشيلر ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : يتوقف إذاً التيار الكلي على طريقة ربط أو تغذية الضاغطين ، إذا كانا يعملان معاً كحمل مشترك ؛ فلابد من قاطع 600 أمبير للوحة التغذية ، ومجموعة تغذية 400 ك.ف.أ
    لابد من الدقة في طريقة التحميل و طريقة التشغيل ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    رد: ارجو الافادة وعاجل لحساب القدرة الكهربائية للشيلر ؟

    السلام عليكم مهندس أسامة ،
    نعم الضاغطين يعملان معا لتغطية الحمل وبالتالي تيار الحمل الكلي 539 أمبير ( تيار الضاغطين + تيار المراوح ) بالتالي القاطع الرئيسي هل نضعه 800 أمبير بناءا على أن لوحة الشيلر تحتوي على قاطعين كل منهما قيمته 400 أمبير أم يجوز وضع القاطع الرئيسي 600 أمبير بغض النظر عن قواطع لوحة الشيلر ؟؟

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو الافادة وعاجل لحساب القدرة الكهربائية للشيلر ؟
    بواسطة omarabueid في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-12-20, 08:29 PM
  2. ارجو الافادة وعاجل لحساب القدرة الكهربائية للشيلر ؟
    بواسطة omarabueid في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-12-20, 08:18 PM
  3. ارجو الافادة
    بواسطة اشرف الزبداوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-09-12, 10:08 PM
  4. ارجو الافادة !!!!!!!!!!!!!
    بواسطة محمود السيد محمد الحصرى في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-03-12, 12:26 AM
  5. ارجو المساعده هاام وعاجل
    بواسطة م احمد طاهر في المنتدى SIMATIC Automation systems (Siemens)
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-09-10, 01:33 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter