السلام عليكم /
لدينا شيلر يحتوي على 2 كومبريسر( تيار التشغيل مبين بالنيم بليت RLA ) موصلين على التوازي و 10 مراوح قدرة المروحة 1.5 كيو واط ،
ارجو الافادة في حساب القدرة الكهربائية الكلية للشيلر ؟؟؟ مرفق لكم name plate
السلام عليكم /
لدينا شيلر يحتوي على 2 كومبريسر( تيار التشغيل مبين بالنيم بليت RLA ) موصلين على التوازي و 10 مراوح قدرة المروحة 1.5 كيو واط ،
ارجو الافادة في حساب القدرة الكهربائية الكلية للشيلر ؟؟؟ مرفق لكم name plate
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : هذه الشركة أكبر نوع لديها و أظنه هذا الذي قدمت بياناته هو 176000 وات - و أصغر نوع 1600 وات
يعني تقدر له حمل 200 KVA تقريباً بعد التأكد - -كمحولة أو جزء من محولة - قاطع حوالي 400 أمبير
لاإله إلا الله محمد رسول الله
يعطيك العافية مهندس اسامة أود أن أحيطك علما بأن هذا الشيلر يحتوي على 2 كومبرسور وفي لوحة الكهرباء الخاصة به يوجد قاطعين كل قاطع سعته 400 أمبير ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : يتوقف إذاً التيار الكلي على طريقة ربط أو تغذية الضاغطين ، إذا كانا يعملان معاً كحمل مشترك ؛ فلابد من قاطع 600 أمبير للوحة التغذية ، ومجموعة تغذية 400 ك.ف.أ
لابد من الدقة في طريقة التحميل و طريقة التشغيل ...
لاإله إلا الله محمد رسول الله
السلام عليكم مهندس أسامة ،
نعم الضاغطين يعملان معا لتغطية الحمل وبالتالي تيار الحمل الكلي 539 أمبير ( تيار الضاغطين + تيار المراوح ) بالتالي القاطع الرئيسي هل نضعه 800 أمبير بناءا على أن لوحة الشيلر تحتوي على قاطعين كل منهما قيمته 400 أمبير أم يجوز وضع القاطع الرئيسي 600 أمبير بغض النظر عن قواطع لوحة الشيلر ؟؟