النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أرجو المساعدة في لوحة اسمية لمحرك

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    أرجو المساعدة في لوحة اسمية لمحرك

    السلام عليكم
    أرجو المساعدة في تحديد KW لمحرك كهربائي المرفق بالصورة حيث أن مصدر الجهد الفعلي لدينا 400 فولت والتردد الفعلي 50 هيرتز ؟ حيث أن المحرك مسجل عليه 5.5kw فهل نأخذها كما هي ؟؟؟
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    16

    رد: أرجو المساعدة في لوحة اسمية لمحرك

    Pin=sqrt(3)V.I.PF= sqrt(3)*400*10.5*0.86=6.26kW
    Pout=Efficiency.Pin=0.877*6.26=5.5kW
    خذها كما هي

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: أرجو المساعدة في لوحة اسمية لمحرك

    منقول :
    الفرق في طريقة التوصيل ستظهر في تيار الإقلاع فقط ..
    منقول :
    p=v*i*pfهى نفس المعادلة فى الحالتين (الفارق هو قيمة الفولت)فى حالة النجمة يكون الفولت220 اما فى حالة المثلثى يكون مضروب فى جذر3 اى1.7 و يكون380 فولتبالنسبة للتيار يوجد تيار مقنن للموتور لكن قيمة التيار المسحوب تتحدد حسب قيمة الحمليسحب الموتور امبير اعلى من المقنن وذلك لوجود هبوط ف الجهد للوصول للقدرة الفعليىة للموتور معنى ذلك ان نسبة قدرة المثلثى الى النجمة هى (1.7 الى 1 ) لاننا نعمل على تخفيض الجهد بنسبة جذر3ولا نسطيع تعويض ذلك بزيادة التيار بنسبة جذر3 عن التيار المقنن (لان الموتور لا يتحمل ذلك)معلومة : لتوصيل المحرك مثلثى يجب ان يكون اصلا مصمم للعمل على المثلثىو اذا تم توصيلة نجمة باستمرار لا يعطى القدرة المطلوبة فى التوصيل المثلثى الا بسحب تيار اعلى بقيمة جذر3مع ملاحظة ان الحمل ثابت على المحرك لا يتغير بذلك المحرك لا يكون قادر على تشغيل الحمل باستمرارو لتحقيق اسيتمرار تشغيل الحمل يسحب المحرك امبير اعلى من المقرر لة مما يؤدى لتلفة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية اشياع جلال طرار
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    العراق محافظة ميسان العماره
    المشاركات
    108

    رد: أرجو المساعدة في لوحة اسمية لمحرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أرجو المساعدة في تحديد KW لمحرك كهربائي المرفق بالصورة حيث أن مصدر الجهد الفعلي لدينا 400 فولت والتردد الفعلي 50 هيرتز ؟ حيث أن المحرك مسجل عليه 5.5kw فهل نأخذها كما هي ؟؟؟
    سوف يسحب المحرك تيارا مقداره أقل من 10.8 أمبير لو كان عليه حمل كامل اي بمعنى انته مستخدمه باقصى طاقه له لكن ليس شرطا ان يعمل بكامل طاقته ممكن اقل بكثير وحتى بنصف طاقته تقريبا 5.4 امبير اعتمادا على الحمل المستخدم مع الحرك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أرجو المساعدة في لوحة اسمية لمحرك
    بواسطة omarabueid في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 31-12-20, 07:43 AM
  2. مشكلة مع لوحة انذار الحريق ESSER 8000M أرجو المساعدة
    بواسطة صلاح الحجار في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-01-17, 07:58 AM
  3. ارجو المساعدة لتركيب لوحة تحكم plc للتحكم فى جرس مدرسة
    بواسطة eng.moelsayed في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-05-15, 05:37 AM
  4. طلب المساعدة في عمل تصميم حماية لمحرك 6.6 ميلو فولت
    بواسطة محمود عياد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-08-11, 11:44 AM
  5. أرجو المساعده لعمل لوحة تحسين معامل القدرة
    بواسطة احمد عبد الفتاح في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-04-09, 05:03 PM