النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: اساس حساب المقاومة المركبة علي نقطه تعادل

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    6

    اساس حساب المقاومة المركبة علي نقطه تعادل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    عندي سؤال ارجو الاجابه عليه
    علي اي اساس تحسب قيمة المقاومة المعدنيه اوالمائية المركبة علي نقطة تعادل لمحول جهد 11/66 دلتا ستار
    ملحوظه : قيمة المقاومة الموجوده علي نقطة التعادل هي 12 اوم فعلي اي اساس تم تقديرها بهذه القيمة ولم تكن علي سبيل المثال 20 او 30 اوم
    وشكرا .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    عندي سؤال ارجو الاجابه عليه
    علي اي اساس تحسب قيمة المقاومة المعدنيه اوالمائية المركبة علي نقطة تعادل لمحول جهد 11/66 دلتا ستار
    ملحوظه : قيمة المقاومة الموجوده علي نقطة التعادل هي 12 اوم فعلي اي اساس تم تقديرها بهذه القيمة ولم تكن علي سبيل المثال 20 او 30 اوم
    وشكرا .

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلعيد العزومي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    ليبيا-غريان
    المشاركات
    43

    رد: اساس حساب المقاومة المركبة علي نقطه تعادلنقطة التعادل Resistance Calculations: The symmetrical

    نقطة التعادل

    Resistance Calculations:


    The symmetrical, RMS,short circuit current developed by a Transformer is

    Isc= Itr/X''d
    Where Isc = Short Circuit Current
    Itr=Transformer rated current
    X''d= Direct Axis Sub-transient per unit value

    Now assume in our case
    Itr=525.5A
    X''d=0.8(Z% of transformer )

    Isc=525.5/0.8

    =656.8 A

    The fault current which will flow from the transformer in case of a fault is 656.8 A.

    In order to protect the transformer windings from a possible damage during the fault can be archive by introducing resistors between the neutral and earth Since Full load Current of the transformer is 525.5 A , .

    The resistance required to limit the current to 525.5 A is



    R =((3.3*1000/1.73)/525.5) = 3.629Ohms
    so the standared value 4 Ohm

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    6

    رد: اساس حساب المقاومة المركبة علي نقطه تعادلنقطة التعادل Resistance Calculations: The symmetrical

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلعيد العزومي مشاهدة المشاركة
    نقطة التعادل

    Resistance Calculations:


    The symmetrical, RMS,short circuit current developed by a Transformer is

    Isc= Itr/X''d
    Where Isc = Short Circuit Current
    Itr=Transformer rated current
    X''d= Direct Axis Sub-transient per unit value

    Now assume in our case
    Itr=525.5A
    X''d=0.8(Z% of transformer )

    Isc=525.5/0.8

    =656.8 A

    The fault current which will flow from the transformer in case of a fault is 656.8 A.

    In order to protect the transformer windings from a possible damage during the fault can be archive by introducing resistors between the neutral and earth Since Full load Current of the transformer is 525.5 A , .

    The resistance required to limit the current to 525.5 A is



    R =((3.3*1000/1.73)/525.5) = 3.629Ohms
    so the standared value 4 Ohm
    شكرا استاذي العزيز
    وبارك الله فيك

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    283

    رد: اساس حساب المقاومة المركبة علي نقطه تعادلنقطة التعادل Resistance Calculations: The symmetrical

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلعيد العزومي مشاهدة المشاركة
    نقطة التعادل

    Resistance Calculations:


    The symmetrical, RMS,short circuit current developed by a Transformer is

    Isc= Itr/X''d
    Where Isc = Short Circuit Current
    Itr=Transformer rated current
    X''d= Direct Axis Sub-transient per unit value

    Now assume in our case
    Itr=525.5A
    X''d=0.8(Z% of transformer )

    Isc=525.5/0.8

    =656.8 A

    The fault current which will flow from the transformer in case of a fault is 656.8 A.

    In order to protect the transformer windings from a possible damage during the fault can be archive by introducing resistors between the neutral and earth Since Full load Current of the transformer is 525.5 A , .

    The resistance required to limit the current to 525.5 A is



    R =((3.3*1000/1.73)/525.5) = 3.629Ohms
    so the standared value 4 Ohm




    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم ... ممكن تخبرنا من اين فرضت الـــ
    Itr.= 525.5 A
    ومن اين جئت بالــ
    X=0.8
    علما انه لم تعطى سعة المحول ولا هذه القيم في السؤال ... ممكن تفاصيل اكثر عن موضوع حساب مقاومة التأريض لو سمحت؟

    وبالنسبة لموضوع حساب قيمة المقاومة التي تتركب على نقطة التعادل من ناحية الــ Star جهة الـ 11KV
    توجد مصادر قراتها تقول ان قيمة المقاومة تتراوح مابين (13-9) اوم ... وطبعا الكلام هذا برايي غير دقيق لكون انه ليس لهذه المقاومة قيمة محددة
    لان قيمتها تحسب اعتمادا على عدة عوامل معينة اهمها :
    1- طول المغذيات و القابلوات او الموصلات الخارجة من المحول ... كون ان هذه القابلوات و الموصلات تكون معرضة للقصر .
    2- نوع التربة الموجود فيها المحول اي تعتمد على قيمة المقاومة النوعية للارض او التربة ايضا .

    لذلك يجب ان تكون لها قيمة بحيث تحفظ المحول من الــ EARTH FAULT وبالتالي حماية ملفات المحول من العطب .

    تحياتي

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    283

    رد: اساس حساب المقاومة المركبة علي نقطه تعادل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على الحجازى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    عندي سؤال ارجو الاجابه عليه
    علي اي اساس تحسب قيمة المقاومة المعدنيه اوالمائية المركبة علي نقطة تعادل لمحول جهد 11/66 دلتا ستار
    ملحوظه : قيمة المقاومة الموجوده علي نقطة التعادل هي 12 اوم فعلي اي اساس تم تقديرها بهذه القيمة ولم تكن علي سبيل المثال 20 او 30 اوم
    وشكرا .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    عندي سؤال ارجو الاجابه عليه
    علي اي اساس تحسب قيمة المقاومة المعدنيه اوالمائية المركبة علي نقطة تعادل لمحول جهد 11/66 دلتا ستار
    ملحوظه : قيمة المقاومة الموجوده علي نقطة التعادل هي 12 اوم فعلي اي اساس تم تقديرها بهذه القيمة ولم تكن علي سبيل المثال 20 او 30 اوم
    وشكرا .


    وجدت هنا نفس موضوع سؤالك ...

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=42151

    ارجو ان تستفيد من الموضوع

    تحياتي

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    6

    رد: اساس حساب المقاومة المركبة علي نقطه تعادلنقطة التعادل Resistance Calculations: The symmetrical

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلعيد العزومي مشاهدة المشاركة
    نقطة التعادل
    Resistance Calculations:


    The symmetrical, RMS,short circuit current developed by a Transformer is

    Isc= Itr/X''d
    Where Isc = Short Circuit Current
    Itr=Transformer rated current
    X''d= Direct Axis Sub-transient per unit value

    Now assume in our case
    Itr=525.5A
    X''d=0.8(Z% of transformer )

    Isc=525.5/0.8

    =656.8 A

    The fault current which will flow from the transformer in case of a fault is 656.8 A.

    In order to protect the transformer windings from a possible damage during the fault can be archive by introducing resistors between the neutral and earth Since Full load Current of the transformer is 525.5 A , .

    The resistance required to limit the current to 525.5 A is



    R =((3.3*1000/1.73)/525.5) = 3.629Ohms
    so the standared value 4 Ohm

    R =((3.3*1000/1.73)/525.5) = 3.629Ohms
    ما هى 3.3 الموجودة فى المعادلة ماذا تعنى

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    6

    رد: اساس حساب المقاومة المركبة علي نقطه تعادلنقطة التعادل Resistance Calculations: The symmetrical

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على الحجازى مشاهدة المشاركة
    R =((3.3*1000/1.73)/525.5) = 3.629Ohms
    ما هى 3.3 الموجودة فى المعادلة ماذا تعنى[/CENTER]

    وين اهل الخبره

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    6

    رد: اساس حساب المقاومة المركبة علي نقطه تعادلنقطة التعادل Resistance Calculations: The symmetrical

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على الحجازى مشاهدة المشاركة
    R =((3.3*1000/1.73)/525.5) = 3.629Ohms
    ما هى 3.3 الموجودة فى المعادلة ماذا تعنى[/CENTER]
    وين اهل الخبره

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    6

    رد: اساس حساب المقاومة المركبة علي نقطه تعادلنقطة التعادل Resistance Calculations: The symmetrical

    R =((3.3*1000/1.73)/525.5) = 3.629Ohms
    ما هى 3.3 الموجودة فى المعادلة ماذا تعنى[/CENTER]



    وين اهل الخبره

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيفية حساب مساحة مقطع الكابل وما هي قيمة المقاومة النوعيه وحساب الفولتدج دروب؟
    بواسطة ahmed nabil abdeldayem في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-05-13, 07:42 PM
  2. كيف بمكن حساب المقاومة التي تربط على نقطة التعادل
    بواسطة المهندس ناطق العاني في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-07-12, 01:31 PM
  3. فاصله نقطه تعادل المحوله 132 ك ف
    بواسطة علي حسان حبيب في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-04-10, 04:54 PM
  4. أريد نظرية عمل جهاز مقاومة الأرضي (طريقة حساب المقاومة)
    بواسطة محمد سعيد في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 14-02-07, 12:40 PM
  5. الأعداد المركبة / مهم للطلاب
    بواسطة ali yaghi في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-06-06, 05:24 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter