الموضوع: كود عن لحام الكابلات

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية ramez_matar
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    86

    كود عن لحام الكابلات

    السلام عليكم

    احتاج ضرورى بيان من الكود NEC or BS توضح عيوب لحام كابلات الجهد المنخفض و اضرارة لتطبيقه فى مشروع كامل

    وشكرا

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: كود عن لحام الكابلات

    National Electrical Code Top Ten Tips: Article 630, Electric Welders

    An electrical engineer designing the load side power distribution for an industrial facility is probably going to include at least a few welding receptacles. It would be a bad idea not to. An electrician may be called upon to replace, upgrade, or add receptacles for electric welders.When we think of welders, we think of equipment used to join two pieces of ****l. And that's typically for repair work. Additionally, a facility may contain process equipment that makes electric welds or that does plasma cutting. The electrical engineer designing the power distribution will have to properly supply this equipment. An electrician may be called upon to replace, upgrade, or add such equipment (with or without engineering supervision).The code requirements for this work are in Article 630.
    1. Size electric welders supply conductors for an ampacity at least as much as the I(sub)1eff value on the rating plate [630.11]. If this number isn't there, visit the manufacturer's Website to find it. If that doesn't pan out, then you'll have to multiply the primary current shown on the nameplate by the relevant factor shown in Table 630.11(A).
    2. What if you have a welding receptacle at every fourth column along the perimeter walls? That ends up being quite a few welders, if you are indeed using all those receptacles. You can apply standard diversity factors; you know, for example, the tenant is never going to have more than 3 welders on the premises so you can base your calculations on intended use and intended duty cycles and get the AHJ to sign off on it.
      But it's unlikely you'll have that exact scenario. More typically, you will have to use the "group of welders" calculation specified in 630.11(B). That means you add together the amperage of the two largest welders, 85% of the third largest, 70% of the fourth largest, and 60% of the remaining welders.

      Just make sure you have enough ampacity for actual use.

      Just make sure you have enough ampacity for actual use.
    3. When you calculate your overcurrent protection, the values might not correspond to the standard ratings in 240.6. In such a case, you can use the next higher standard rating [630.12].
    4. The overcurrent rating for each welder cannot exceed 200% of the I(sub)1max [630.12(A)].
    5. Conductors supplying more than one welder must be protected by an overcurrent protection device (OCPD) rated (or set) at not more than 200% of the conductor ampacity [630.12(B)].
    6. For each welder that doesn't have an integral disconnect, you must install a disconnect for it. And you must identify it as such. The disconnect must be a switch or circuit breaker [630.13].
    7. The rating plate must have the eight types of information identified by 630.14. If it doesn't, contact the manufacturer for a replacement plate that does.
    8. The electrode and work conductor of an arc welder constitute the secondary circuit of the welder. Don't treat this as premises wiring for purposes of applying Article 250 [630.15].
    9. Resistance welders have special requirements above and beyond those for other welders. These are detailed in Article 630, Part III.
    10. Welding cables have special requirements, and these are detailed in Article 630, Part IV.

    بالنسبة لما يسمى بعمل الوصلات لكابلات الجهد المتوسط :
    يجب أن ينفذها شخص متدرب حاصل على شهادات عملية مع خبرة حوالي 5 سنوات ،
    وأما مشاكلها فعديدة : ومنها : 1- عدم قطع مادة نصف الناقل بقدر السرفيل بزيادة بسيطة جداً من الطرفين حوالي 1.5 مم من كل طرف
    2-عدم نظافة منطقة القطع ، ويفضل تنظيفها بمواد كحولية من الغبار والتراب .
    3-نعومة أطراف الكابل ومقطعه من جهة القطع .
    4-دقة وضع السرفيل بين طرفي الناقل ، حتى يكون الحقل المغناطيسي متوازن ، ولا يوجد به تشويه
    5-دقة كبس هذه الوصلة بحيث يكون الحقل منتظماً
    6- الدقة في إعادة ترميم الطبقات المحيطة بالكابل وعدم الاستهانة بأي مرحلة وانتظام كل طبقة ونظافتها ، ودقة تشكيل العوازل حول الوصلة .
    7- حماية الوصلات بغطاء خاص لكل فاز ، والغطاء الخارجي .
    8- وضع كل وصلة بمكان جيد في المنهول .
    9-عدم تعريض الوصلة لأي إجهاد كسر أو شد ، أو ضغط .
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: كود عن لحام الكابلات

    قد يكون موضوع اللحام الكهربائي موضوعاً عاماً ،
    لكن ما قصد بالوصلات في الجهد المتوسط فهي ذات طبيعة خاصة جداً ، ومن هذه الطبيعة نستنتج مفهوم أنَّ الوصلة الغرض منها استمرارية طول الكابل بشروط إعادة الكابل كما كان تماماً في منطقة القطع ، أي المحافظة على كل تفاصيل الكابل الموجودة في مقطعه كماهي بالوصلة ..
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: كود عن لحام الكابلات

    هذا رابط تدريب موسع على لحام غالب أنواع الكابلات ..


    https://www.facebook.com/engineam/po...1321340012888/
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: كود عن لحام الكابلات

    BS6622- BS7835 بعض أرقام أكواد وصلات كابلات الجهد المتوسط في الكود البريطاني ..وبالعموم توجد فيديوهات ومواقع كثيرة جداً تعنى بالكود و المعلومات العملية والنظرية
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية ramez_matar
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    86

    رد: كود عن لحام الكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    BS6622- BS7835 بعض أرقام أكواد وصلات كابلات الجهد المتوسط في الكود البريطاني ..وبالعموم توجد فيديوهات ومواقع كثيرة جداً تعنى بالكود و المعلومات العملية والنظرية
    جزاك الله خيرا يابشمهندس

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب رائع في مجال الكابلات الكهربائيه
    بواسطة waelgharam في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 14-11-20, 11:44 AM
  2. هل تعمل في مجال تصنيع الكابلات ؟
    بواسطة عادل منذر في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 10-12-11, 12:52 PM
  3. الزملاء العاملين في مجال الكابلات
    بواسطة firas issa atwan في المنتدى ملتقى التعارف و الأصدقاء
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 29-04-10, 10:26 AM
  4. ماهي طرق لحام الكابلات
    بواسطة engahmed في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-05-08, 02:49 PM
  5. لحام الكابلات
    بواسطة مهندس هانى شاكر في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 23-10-07, 06:54 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter