    تحية طيبة ،

    أود الاستفسار عن نظام اطفاء الحريق FM200 حيث يجب أن تكون الغرفة التي فيها نظام إطفاء الحريق وجرات النيتروجين مغلقة تماما لذلك يتم إضافة Motorized Damper على ال Duct الداخل للغرفة

    سؤالي هو ( هل يتم إضافة Motorized Damper فقط للغرف التي تحتوي على نظام إطفاء الحريق Fm200 أم هل من الممكن إضافته لغرف يخترقها ال Duct ولا يوجد فيها نظام Fm200 بل فيها مرشات مياه فقط ؟

    وشكرا

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    277

    رد: نظام اطفاء الحريق FM200

    الاخ العزيز تحية طيبة
    نظام الاطفاء بغاز fm200 يكون مكلف وينفذ فقط على الاماكن المهمه و(الاجهزه التي تتاثر باطفاء الماء) وهي مكلفه وهي صديقه للبيئه بحيث لاتاثر على مكان تاثير قوي يمكن تنظيفها بسهوله بعد خمس دقائق من اطلاق الغاز
    اما Motorized Damper حسب تصوري غير مهم لان اطلاق الغاز لا يتجاوز اكثر من دقيقة او اجزاء الدقيقه حسب سعة الاسطوانه وعدد نوزلات الاطلاق وحجم مواسير وهم تصمم بعنايه للفائده القصوئ

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    رد: نظام اطفاء الحريق FM200

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/ محمد ابراهيم مشاهدة المشاركة
    الاخ العزيز تحية طيبة
    نظام الاطفاء بغاز fm200 يكون مكلف وينفذ فقط على الاماكن المهمه و(الاجهزه التي تتاثر باطفاء الماء) وهي مكلفه وهي صديقه للبيئه بحيث لاتاثر على مكان تاثير قوي يمكن تنظيفها بسهوله بعد خمس دقائق من اطلاق الغاز
    اما Motorized Damper حسب تصوري غير مهم لان اطلاق الغاز لا يتجاوز اكثر من دقيقة او اجزاء الدقيقه حسب سعة الاسطوانه وعدد نوزلات الاطلاق وحجم مواسير وهم تصمم بعنايه للفائده القصوئ

    شكرا بش مهندس محمد ، ولكن سؤالي هو عن الغرف التي لايوجد فيها نظام FM200 والدكت يخترق هذه الغرف وفي نهاية الدكت يوجد مروحة شفط خارجية وهذه الغرف تحتوي كإطفاء مرشات مياه فقط فهل يتم تركيب motorized damper على هذه الغرف التي لايوجد فيها نظام FM200 ؟؟

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    رد: نظام اطفاء الحريق FM200

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    تحية طيبة ،
    أود الاستفسار عن نظام اطفاء الحريق FM200 حيث يجب أن تكون الغرفة التي فيها نظام إطفاء الحريق وجرات النيتروجين مغلقة تماما لذلك يتم إضافة Motorized Damper على ال Duct الداخل للغرفة
    سؤالي هو ( هل يتم إضافة Motorized Damper فقط للغرف التي تحتوي على نظام إطفاء الحريق Fm200 أم هل من الممكن إضافته لغرف يخترقها ال Duct ولا يوجد فيها نظام Fm200 بل فيها مرشات مياه فقط ؟
    وشكرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يجب التأكد من أن الفراغ الذى يركب فيه نظام الإطفاء الأتوماتيكى باستخدام غاز الـ FM-200 محكم الإغلاق قبل إنطلاق الغاز فى حالة حدوث حريق لأن كثافة الغاز بالفراغ يجب أن لاتقل عن نسبه معينه - فى حدود 7.5% - وإذا قلت عن ذلك فلن يكون النظام فعال ولذلك يجب تركيب Fire damper على الفتحات التى يمكن إغلاقها بحيث يتم إغلاقها قبل إنطلاق الغاز – توجد فتره زمنيه حوالى 30 ثانيه (قابله للضبط) بين صدور إنذار حريق مؤكد (من منطقتى حريق مختلفتين) وبين أنطلاق الغاز (عن طريق إعطاء إشاره لـ Solenoid valve) تستغل هذه الفتره فى غلق الفتحات – وفى حالة وجود فتحات لا يمكن غلقها يجب مراعاة ذلك فى حساب كمية الغاز بالزياده ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مساعده في نظم اطفاء الحريق
    بواسطة زيزي الشامي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-02-18, 03:58 PM
  2. انظمة اطفاء الحريق
    بواسطة انس الزعبي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-03-14, 09:13 AM
  3. دورة رائعة في نظام اطفاء الحريق
    بواسطة ناصر عبدالحميد في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 05-11-13, 09:40 AM
  4. مشكله اطفاء حريق fm200 تحتاج لحل
    بواسطة محمد سليمان صقر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-01-11, 10:53 AM
  5. تصميم وتركيب وتشغيل وصيانة نظام اطفاء FM200 - Kidde