    فحص SHORT CIRCUIT في KEMA ارجو الرد منالمختصين للضرورة

    تم طلب عدة محولات من شركة اجنبية وحدثت عليها بعض المشاكل اعطال داخلية(Short circuit) عند تركيبها حيث تم طلب من الشركة الصانعة عمل type test لمحول من نفس المحولات فحص Short circuit في مختبرات KEMA كيف يمكن التأكد ان المحول المرسل الى KEMA له نفس DESIGN للمحولات المعطوبة وشكرا.

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,716

    رد: فحص SHORT CIRCUIT في KEMA ارجو الرد منالمختصين للضرورة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم جميل صالح مشاهدة المشاركة
    تم طلب عدة محولات من شركة اجنبية وحدثت عليها بعض المشاكل اعطال داخلية(Short circuit) عند تركيبها حيث تم طلب من الشركة الصانعة عمل type test لمحول من نفس المحولات فحص Short circuit في مختبرات KEMA كيف يمكن التأكد ان المحول المرسل الى KEMA له نفس DESIGN للمحولات المعطوبة وشكرا.
    عليك الاتصال بالشركة المصنعة لهذه المحولات ومطالبتهم بهذا الفحص
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2017
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    3

    رد: فحص SHORT CIRCUIT في KEMA ارجو الرد منالمختصين للضرورة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    عليك الاتصال بالشركة المصنعة لهذه المحولات ومطالبتهم بهذا الفحص
    تم تزويدنا بالفحص ولكن كيف يمكن التأكد ان المحول المرسل من قبل المصنع له نفس design للمحولات العاملة لدينا

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,716

    رد: فحص SHORT CIRCUIT في KEMA ارجو الرد منالمختصين للضرورة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم جميل صالح مشاهدة المشاركة
    تم تزويدنا بالفحص ولكن كيف يمكن التأكد ان المحول المرسل من قبل المصنع له نفس design للمحولات العاملة لدينا
    اذا كان عقد الشراء يتضمن الكثير من المحولات فان شركة KEMA لا اعتقد تمانع من حضور ممثلي الجهة المستفيدة اثناء الفحص فهي شركة معروفة ومختصة بهذا الفحص \\\\ ولاتوجد طريقة اخرى للتاكد سوى حضور الفحص وللعلم يتم فحص محول واحد فقط
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    283

    رد: فحص SHORT CIRCUIT في KEMA ارجو الرد منالمختصين للضرورة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم جميل صالح مشاهدة المشاركة
    تم طلب عدة محولات من شركة اجنبية وحدثت عليها بعض المشاكل اعطال داخلية(Short circuit) عند تركيبها حيث تم طلب من الشركة الصانعة عمل type test لمحول من نفس المحولات فحص Short circuit في مختبرات KEMA كيف يمكن التأكد ان المحول المرسل الى KEMA له نفس DESIGN للمحولات المعطوبة وشكرا.
    اذا لم يتضمن العقد حضور وفد من الجهة المستفيدة الفحوصات النوعية في مختبرات كيما ... الافضل اعتماد فترة الضمان الموجودة في العقد ... حتى وان كان الطرف الثالث شركة موثوقة ومعتمدة عالميا .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Maximum Rating or Setting of Motor Branch-Circuit Short-Circuit and Ground-Fault Protective Devices
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-08-16, 08:14 AM
  2. ارجو المساعدة للضرورة
    بواسطة المهندس أحمد أبو الليث في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-05-14, 12:37 AM
  3. ارجو المساعدة للضرورة
    بواسطة انور طحاينة في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 06-12-08, 10:26 PM
  4. ارجو المساعدة للضرورة.....
    بواسطة asemabdulkarim في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-11-07, 07:12 PM
  5. ارجو المساعدة للضرورة
    بواسطة انس جبر في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-10-07, 12:33 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter