النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الغاية من الشبكة الكهربائية ، ومعاير الأداء

  1. #1
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    الغاية من الشبكة الكهربائية ، ومعاير الأداء

    بسم الله الرحمن الرحيم :
    مختصر توضيحي منقول عن مقصد تأمين الشبكة الكهربائية والتي بمعرفتها سيتم معرفة أخطاء ومشاكل الشبكة وتحليلها ، وكيف ستصل إلى حدود الأداء الآمن ، وماهي المخاوف التي تحيط بها خشية الوصول إلى الأخطار أو الانهيار ..

    الهدف من نظام توزيع الطاقة هو توصيل التيار الكهربائي
    للعملاء
    بطريقة آمنة ووثوقية عالية ، وبطريقة اقتصادية . وهذا يعني أن
    يتلقَ العميل الطاقة الكهربائية الموردة له والتي يستهلكها في ذلك الوقت
    والمكان الذي يحتاجها فيه بمميزات جيدة . وبمواصفات ممتازة لهذه الكهرباء
    مثل تردد، واستمرارية الإمداد وعدم الانقطاع ، ومستوى الجهد المحدد ، وما إلى ذلك ينبغي أن يكون ضمن الحدود المسموح بها لضمان سلامة المعدات الكهربائية ، وعدم تلفها .
    وكما يجب المحافظة على مستوى الجدوى العالية الاقتصادية للإنتاج ، لخفض التكلفة إلى الحد الأدنى المطلوب .
    وهذا كتاب يقدم " معايير تخطيط التوزيع" إن هذا المؤَلف هو نموذجي توجيهي ؛ لمهندسي التخطيط ؛ في الشركة السعودية للكهرباء ، للتخطيط العملي لشبكة توزيع الكهرباء .

    1-2 التعاريف:
    1-2- 1درجة الحرارة المحيطة : وهي درجة الحرارة المقاسة في منطقة ومحيط تثبيت المعدات وهي مؤثرة في التصميمات الكهربائية ، ونوعية هذه المعدات ، وتختلف من مكان لآخر .
    1-2-2 نقطة التغذية الكهربائية للنظام :
    مراكز التغذية الكهربائية في أي نظام كهربائي يجب أن تنضبط بقيمة جهد التغذية و شرط عدم خفض هذا الجهد في عمق شبكة التوزيع والاستهلاك حال هبوط الجهد .
    1-2-3 المستهلك (زبائن الشركة السعودية للكهرباء):
    وهم الذين يستفيدون من الكهرباء التي تنتجها وتوزعها الشركة مقدرة هذه الكهرباء بالكيلو وات ساعي
    حيث كل عداد للقدرة هو الذي يقدر قيمة هذا الاستهلاك .
    1-2-4 الجزء الخاص بالمستهلك من شبكة التوزيع :
    وهو الذي يبدأ من العدادات إلى عمق الحمل الكهربائي للمستهلك لهذه القدرة ويتصل بالشبكة الكهربائية كمستثمر وزبون و تكون الشركة مسؤولة عن التشغيل كما تتعهد بتركيب العدادات وتكون مسؤولة عن سلامة المعدات من جهتها ، والمستهلك هو مسؤول عن سلامة العدادات وباقي الشبكة من جهته .


    1-2-5 استمرارية التغذية الكهربائية :
    وهي المقياس لاستمرار امداد المستهلك بالطاقة الكهربائية طوال الوقت ، وضمان عدم الانقطاع عموما ،و تأكيد القدرة على الإمداد تمام العام .
    1-2-6 عامل الصدفة (الإنزياح في الذروة ):

    • kpdf=pmaxn/pnmax

    (يقيس التباين في توزيع الزمن للطلبات العظمى للمستهلكين ) نسبة الحد الأقصى لإجمالي حدود الطلب من مجموعة من العملاء المستهلكين إلى مجموع أقصى طلب لكافة هؤلاء المستهلكين في نقطة معينة من منحني الاستهلاك أي في وقت واحد من زمن الحمل .
    1-2-7 الحمل المربوط :
    Connected load
    يمثل هذا المقدار مجموعة قيم كل الوسائل المستهلكة للكهرباء المرتبطة بلوحة الكهرباء من خلال قيمتها بالفولت أمبير ؛ إضافة إلى فيم الأحمال المستقبلية المتوقعة .
    1-2-8 الحمل المطلوب :
    وهو مجموعة الأحمال العظمى الإفرادية الإسمية للقواطع المربوطة على اللوحات الكهربائية ، والتي يمكن تشغيلها في وقت واحد معاً، أو استطاعة الأحمال الموصولة للمستهلك والتي تعمل في وقت واحد لحظة حدوث القيمة الأعظمية للحمل .

    1-2-9 نظام التوزيع :
    وهو مجموع المعدات الكهربائية المستخدمة لنقل الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين (العملاء) والتي تعمل في نطاق الجهد المتوسط والجهد المنخفض ؛ ( وهي التجهيزات بعد محطات التوزيع ذات القيمة 13.8 ك.ف.أ ؛ أو مفاتيح التوزيع دون 66 ك.ف.أ، أحيانا، في غالب الشبكات السعودية )
    1-2-10 نظام التأريض الفعال :
    وهو النظام الذي يمكننا توصيله من جهة محطات التحويل من نقطة النجمة وهي النقطة الحيادية في هذا النظام ؛ وتمثل جهد صفري مرجعي ، ولها عدة طرق توصيل ؛ منها المباشر ، ومنها عبر مقاومات وقواطع تأريض .
    1-2-11 موجات توافقية ،الحالة العابرة :
    وهي القيم المضاعفة الموجية لمنحيات التغذية بالجهد الكهربائي .
    1-2-12 قيم الجهد العالي :
    وهي القيم التي تنحصر بين قيم 242 ك .ف ؛( وفي بعض النظم 120 ك.ف) ودون قيمة 1000 ك.ف.
    1-2-13خطأ احتمالية قطع التغذية :
    وهو توقع محتمل بإمكانية حدوث ضرورة ؛لقطع التغذية الكهربائية عن مستهلك ما بشكل غير متعمد .


    1-2-14 الاهتزازات الكهربائية المنخفضة في الشبكة :
    وهو انخفاض في مقدار تواتر :تردد – هرتز- التيار الكهربائي محتمل دون 60/دورة في الثانية في النظام السعودي .
    1-2-15 تردد تيار شبكة التغذية السعودية :
    وهو معدل تذبذب التيار الكهربائي المتناوب في شبكة التوزيع السعودية للكهرباء ، ويقدر محلياً ب :60/دورة في الثانية، مع مقدار تذبذب بسيط في أقل من 1%.
    1-2-16 التردد الأساسي :
    وهوتردد التشغيل الأساسي و أحد (مؤشرات )بارامترات الشبكة ومميزات الشبكة الكهربائية ، التي تعمل عنده هذه الشبكة ، وهو من ثوابتها .
    1-2-17 تناغمات (توافقيات )تشويه الموجة :
    وهو قياس المقدار الذي يتغير فيه الجهد بشكل جزئي وغير منتظم في موجة التغذية ، بالنسبة إلى القيمة الإسمية الرئيسة .
    1-2-18 التوافقيات (التناغمات):
    وهي قيم للشبكة الكهربائية ؛ مضاعفة عن القيمة الإسمية ، بمقدار صحيح من المضاعفات ، للتيار والجهد الإسميان في الشبكة، كنسبة مئوية لهذه القيم .


    1-2-19 القيمة العليا للجهد :
    وهي أعلى قيمة تصل إليها كمية جهد التغذية ، في الوضع الطبيعي للتشغيل ، بغض النظر عن الحالات العابرة في حالات الخطأ أو التبديل الكهربائي .
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: الغاية من الشبكة الكهربائية ، ومعاير الأداء

    طبعاً : الكلام السايق منقول .. الجهد العالي الفائق 400 ك .ف - العالي من 240 ك .ف إلى 66 ك .ف إلى 20 ك .ف إلى 13.8 ببعض الدول وبعضها الآخر 11ك .ف -- وهنالك جهود محركات وضواغط خاصة 5 ك .ف -- حيث الأخير يعتبر بشبكات الجهد المتوسط - قد تختلف دلالات الأسماء و المصطلحات ..لذا المعنى في حدود ضبط المفهوم والمراد منه
    تحت ال 1000 ف - هو الجهد المنخقض
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محاضرة في صيانة الشبكة الكهربائية
    بواسطة Mohamed Younis في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-06-12, 07:46 PM
  2. كيفية عمل توازن بين ادخال الطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية الى الشبكة الكهربائية
    بواسطة ahmed aws في المنتدى قسم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية Solar and wind Energy
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-10-11, 11:31 PM
  3. الانتصار على العادة السرية وسائل عملية للوقاية والعلاج منها
    بواسطة مأمون أغا في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 16-09-09, 02:44 AM
  4. ملف حول حماية الشبكة الكهربائية
    بواسطة dellali ali في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-03-08, 10:38 AM
  5. الشبكة الكهربائية للمستهلك
    بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-06-07, 09:35 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter