النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: إستفسار بخصوص UNDERGROUND WARNING TAPE FOR LV & MV & ELC

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية شريف
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    547

    إستفسار بخصوص UNDERGROUND WARNING TAPE FOR LV & MV & ELC

    الاخوة الزملاء .... لكم خالص التقدير والامتنان ....ارجو لو متاح الوان ومواصفات الخاصة بشرائط التحذير الأرضية Underground Warning Tape لكافة الأنظمة LV & MV & LC

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: إستفسار بخصوص UNDERGROUND WARNING TAPE FOR LV & MV & ELC

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    في الجهد المنخفض غالباً : على الأقل بعرض 30 سم - شريط أحمر أو أصفر - مكتوب عليه :" شبكة أو كابلات جهد منخفض " على ارتفاع من عشرين إلى 30 سم ، حسب أكثر المواصفات وخاصة الشركة السعودية للكهرباء - و العمق حوالي 70 سم فقط تحت الأسفلت ... وتوجد إشكالات أثناء الحفر لتبديل أي شبكة أخرى ، حيث آليات الحفر تحتاج معلومات دقيقة و آلات خاصة تتقيد بالعمق .
    الجهد المتوسط :العمق حوالي 90 سم ، على الأقل والحماية ، شريط أحمر بعرض 30 سم على الأقل مع رمل ناعم تحت الكابلات 20سم وفوقها ، نفس الشيء ، ومكتوب عليه كابلات ضغط متوسط ، و يوجد شبكة بلاستيكية حمراء مخرمة توضع مع هذا الشريط من أعلاه بعرض 50سم .
    كابلات الجهد العالي : هنالك 3 طبقات حماية ، طبقات رمل مختلفة كلياً عن لون التربة ، ثم بلك أحمر حراري ، ثم شبكة بلاستيكية حمراء عريضة مخرمة ، ثم في الأعلى فوق بحوالي 50 سم تغطية كاملة لمنطقة الكابل بشريطين أو أكثر ... شريط أحمر موضوع عليه كل تحذيرات خطر الجهد العالي بالتفصيل الزائد ، و لابد من وضع علامات مسايرة للكابلات مرتفعة بلوحات عليها كل مواصفات الدارة نحو كل مئتي متر إلى ثلاثمئة متر ، و أغطية خرسانية قوية جداً لمنهولات الوصلات ، وعليها كل التفاصيل ... من المصدر حتى المحطة النهائية
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: إستفسار بخصوص UNDERGROUND WARNING TAPE FOR LV & MV & ELC

    بعض صور تنفيذية لشبكات - دارة زيتية جهد عالي -
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: إستفسار بخصوص UNDERGROUND WARNING TAPE FOR LV & MV & ELC

    وصلات الكابل الزيتي - دارات 3 كابلات كل دارة جهد عالي XLPE --- مختلف من صور البلك الحراري --
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إستفسار بخصوص برنامج Zuken E3
    بواسطة إسلام محمدعلى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-01-18, 11:33 AM
  2. إستفسار بخصوص ربط أبيار الأرضي
    بواسطة كريم عيد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-12-15, 04:07 PM
  3. إستفسار بخصوص محول 2 ميجاواط
    بواسطة ماهر بحر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-01-15, 10:49 PM
  4. إستفسار بخصوص مفك التيست
    بواسطة حسام الدين محمود في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-03-11, 03:49 PM
  5. إستفسار بخصوص Horn Gap Fuse
    بواسطة محمد صلاح يوسف محمد في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-08-10, 09:29 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter