النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: MEDIUM VOLTAGE CABLE

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد ابو خليل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    palestine
    المشاركات
    3

    MEDIUM VOLTAGE CABLE

    السلام عليكم
    تحية طيبة
    في حد ممكن يساعدنا بطريقة حساب كيبل الجهد المتوسط لمحولات ال 13.8 كيلوفولت المطلوب ( مساحة المقطع ) بين وحدات الربط الحلقي ببعضها ومن الى المحولات ومن العداد شركة الكهرباء الرئيسي
    المشروع 6.5 ميجا فولت امبير

    2 محول 2500
    محول 1500

    وحدات الربط الحلقي 2LBS AND 1 C.B


    وماهو الافضل ان يكون MULTI CORE ام SINGLE CORE

    تحياتي مع الشكر

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: MEDIUM VOLTAGE CABLE

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    الحساب كأي حساب مقطع كابل عادي من قانون القدرة الفعلية ؛ مع الجهد ؛ والتيار ...
    P= القدرة (واط). V= الجهد (فولت). I= التيار (أمبير).

    I=P/1.77X13.8KVX.9
    يتم حساب التيار ثم تنظر في الجداول ... تجد حمل ال 1000 KVA حوالي 43 A تقريبا ... يعني محولة 2500 .. حوالي 125 A ..... يناسبها كيبل من محطة توزيع سويش قير للمحطة 3X50 MM2 .....( الحساب النظري أقل بكثير ) لكن : . حسب الجداول وترى الحمل مع اعتبارات الدفن ودرجة الحرارة والعوامل الأخرى وحسابات هبوط الجهد ...
    الحساب الاعتيادي ... تماما لا يختلف ..


    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohammed Kamel El atyar
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    Cairo - Egypt
    المشاركات
    42

    رد: MEDIUM VOLTAGE CABLE

    برجاء العلم بأن حسابات مساحة مقطع الكابلات لنظام الجهد المتوسط medium voltage تعتمد بالأساس على تيارات القصر short circuits على نهايات هذه الكابلات و أقصى زمن فصل لأجهزة الحماية ؛ على أن يتم التأكد بعد ذلك من السعة التحميلية للكابلات ومناسبتها للحمل.

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد ابو خليل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    palestine
    المشاركات
    3

    رد: MEDIUM VOLTAGE CABLE

    بارك الله فيكم مهندس اسامة ومهندس محمد

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: MEDIUM VOLTAGE CABLE

    بارك الله بكم - هذا كتاب ممتاز في الجهد المتوسط .
    طبعاً من المؤثرات الهامة في الحساب تيار القصر - ليتم توقيع ريليه مناسبة على هذا الكابل في قاطع الجهد المتوسط - السويتش قير -
    - من الموقع وبعد الحسابات كلها الكابل مناسب : 3X50 MM2 ، وإذا توقعت إضافة أحمال أخرى يجب تكبير الكابل ، حسب الحمل و المحولات المتوقعة المستقبلية ... و المسافات مهمة في تلك الحسابات وكما تؤثر أنواع الأحمال في مقاس الكابل .
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد ابو خليل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    palestine
    المشاركات
    3

    رد: MEDIUM VOLTAGE CABLE

    سلمك الله.
    لماذا يتم وضع 200 أمبير فيوز على وحدة الربط الحلقي بينما 630 أمبير لجهة المحول

  7. #7
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: MEDIUM VOLTAGE CABLE

    غالبا قيمة الفيوز تبعاً للحمل ... ففي السويتش قير جهد متوسط - خارجي - كل مفتاح جهد متوسط فيه فيوز حسب قيمة الحمل ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية engineer.mahmoud
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    253

    رد: MEDIUM VOLTAGE CABLE

    شكرا جزيلا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. medium voltage cable defects revealed by off line partial discharge testing at power
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 20-05-17, 11:56 AM
  2. MEDIUM VOLTAGE CABLE JOINT
    بواسطة محمد محمد أبوعرب في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-04-12, 10:58 PM
  3. برنامج اكثر من ممتاز لتصميم الـــ medium voltage & low voltage ارجو التثبيت
    بواسطة aboubakr في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 18-11-11, 02:06 AM
  4. medium voltage cable predictive diagnostics technique
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 26-12-10, 09:09 PM
  5. singel- core cable for medium voltage
    بواسطة م. المبروك المنصورى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-03-09, 06:55 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter