النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: فحص محول كهربائي 56MVA و اعطى النتائج التالية

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2017
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    7

    فحص محول كهربائي 56MVA و اعطى النتائج التالية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    نتائج فحص عازلية محول كهربائي11.5/11.5/220 TP 56MVA
    هل يمكن اعطاء رايكم حسب الخبرات هل عازلية المحول جيدة ام لا

    هل بلامكان ان ترجمة النتائج حسب IEEE 43

    كما نعلمكم انه تم انهيار عازل الكابل جهة MT 11.5 KV و عند استبداله و اعادة تشغيل المحول تم تسجيل صوت اهتزاز

    و نتائج تحليل الزيت للمحول تبين وجود غازات هيدروجين ...الخ
    جزاكم الله خيرا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,633

    رد: فحص محول كهربائي 56MVA و اعطى النتائج التالية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مخلوفي لطفي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    نتائج فحص عازلية محول كهربائي11.5/11.5/220 TP 56MVA
    هل يمكن اعطاء رايكم حسب الخبرات هل عازلية المحول جيدة ام لا

    هل بلامكان ان ترجمة النتائج حسب IEEE 43

    كما نعلمكم انه تم انهيار عازل الكابل جهة MT 11.5 KV و عند استبداله و اعادة تشغيل المحول تم تسجيل صوت اهتزاز

    و نتائج تحليل الزيت للمحول تبين وجود غازات هيدروجين ...الخ
    جزاكم الله خيرا
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    فحص مقاومة العازلية PI جيد
    فحص مقاومة العازلية DAR فيه انخفاض عن المعدل الطبيعي
    --- مقاومة الملفات جيدة
    اذا كانت نسبة غاز الهيدروجين عالية هذا يعني ان هنالك تفريغ جزئي partial discharge في منطقة معينة من الملفات مما يتطلب ايقاف عمل المحول واجراء الفحوصات الموقعية كاملة بما فيها اجراء فلترة للمحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2017
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    7

    رد: فحص محول كهربائي 56MVA و اعطى النتائج التالية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    فحص مقاومة العازلية PI جيد
    فحص مقاومة العازلية DAR فيه انخفاض عن المعدل الطبيعي
    --- مقاومة الملفات جيدة
    اذا كانت نسبة غاز الهيدروجين عالية هذا يعني ان هنالك تفريغ جزئي partial discharge في منطقة معينة من الملفات مما يتطلب ايقاف عمل المحول واجراء الفحوصات الموقعية كاملة بما فيها اجراء فلترة للمحول


    بارك الله فيكم استاذي الكريم فارس رباح

    ماذا تعني ب DAR منخفض عن المعدل الطبيعي وبماذا يترجم بالنسبة لعازلية المحول

    هلا تفضلتم سيدي الكريم كيفية تحديد القيم الجيدة لكل من DAR PI

    مشكورين مقدما.

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,633

    رد: فحص محول كهربائي 56MVA و اعطى النتائج التالية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مخلوفي لطفي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم استاذي الكريم فارس رباح

    ماذا تعني ب DAR منخفض عن المعدل الطبيعي وبماذا يترجم بالنسبة لعازلية المحول

    هلا تفضلتم سيدي الكريم كيفية تحديد القيم الجيدة لكل من DAR PI

    مشكورين مقدما.
    polirazation index PI
    حيث يتم فحص مقاومة العازلية للمحول من خلال تسليط فولتية لمدة 10 دقائق ودقيقة واحدة ويتم تسجيل قيم مقاومة العازلية في زمن عشرة دقائق ودقيقة واحدة واذا كانت النسبة بين القرائتين اكبر من 1.4 فان هذا يعني ان مقاومة العازلية جيدة
    R10/R1>1.4
    وهذه الطريقة تستخدم للمحولات ذات السعات العالية والتي تكون ملفاتها كبيرة وكذلك R60/R15>1.4حيث نستخدم زمن 60 ثانية و 15 ثانية للملفات ذات الاحجام الصغيرة والمتوسطة
    - Dilectric Absorption Ratio (DAR)
    يتم فحص مقاومة العازلية من خلال تسليط فولتية لمدة 60 و 30 ثانية ومن ثم حساب النسبة بين القرائتين
    IR60/IR30
    وجودة العازلية يمكن معرفتها من خلال ناتج القسمة وكما يلي
    ناتج القسمة ----------------------------------- جودة الفحص
    اقل من 1 --------------------------------------غير جيد
    1- 1.25 -------------------- مشكوك فيه
    1.5 - ---------------------- مقبول
    2-4 ----------------------------- جيد
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    180

    رد: فحص محول كهربائي 56MVA و اعطى النتائج التالية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    فحص مقاومة العازلية PI جيد
    فحص مقاومة العازلية DAR فيه انخفاض عن المعدل الطبيعي
    --- مقاومة الملفات جيدة
    اذا كانت نسبة غاز الهيدروجين عالية هذا يعني ان هنالك تفريغ جزئي partial discharge في منطقة معينة من الملفات مما يتطلب ايقاف عمل المحول واجراء الفحوصات الموقعية كاملة بما فيها اجراء فلترة للمحول
    استاذ رباح
    بالنسبة لمقاومة الملفات كيف جكمت عليها بانها جيدة ... هل من تقارب قيم المقاومة او ان هناك Rated معينة للمقاومة تم المقارنة بها ؟
    تقديري

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,633

    رد: فحص محول كهربائي 56MVA و اعطى النتائج التالية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    استاذ رباح
    بالنسبة لمقاومة الملفات كيف جكمت عليها بانها جيدة ... هل من تقارب قيم المقاومة او ان هناك Rated معينة للمقاومة تم المقارنة بها ؟
    تقديري
    اهلا بك مهندس عمر
    عندما نتائج فحص مقاومة الملفات متقاربة وبنسبة اختلاف لا تتعدى 5% عندها نحكم بوجودة مقاومة ملفات المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيفية تصميم غرفة محول كهربائي
    بواسطة مصطفىمحمودمحمد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-01-16, 09:53 AM
  2. ارجو المساعدة في الحصول على ابعاد محول من شركة ABB او SNIDER بالمواصفات التالية:
    بواسطة علاء نعمان الحموري في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-05-13, 06:51 PM
  3. صناعة محول كهربائي
    بواسطة عبد اللطيف علي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 15-04-12, 04:06 PM
  4. الحصول على أفضل النتائج من الاجتماعات
    بواسطة suliman fathi في المنتدى إدارة المشروعات الهندسية Project management
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-09-08, 10:51 AM
  5. إنفجار محول كهربائى
    بواسطة م/اسامه صالح محجوب في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-11-06, 12:02 PM