النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: شهادة اختبار محول جهد 6600/400V

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    Alexandria
    المشاركات
    12

    شهادة اختبار محول جهد 6600/400V

    السادة الزملاء:

    مرفق شهادة اختبار محول... السؤال هو كيف تم حساب (three ph voltage ratio) المرفقة في الشهاده

    test certificate.jpgtest certificate.jpg

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: شهادة اختبار محول جهد 6600/400V

    جهاز CPC 100 يفحص نسب التحويل ثلاثة فيزات دفعة واحدة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية علي سعيد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    187

    رد: شهادة اختبار محول جهد 6600/400V

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    جهاز CPC 100 يفحص نسب التحويل ثلاثة فيزات دفعة واحدة
    استاذ ارجوك كيف استطيع التواصل معك انا من بغداد مهندس في وزارة الكهرباء

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: شهادة اختبار محول جهد 6600/400V

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي سعيد مشاهدة المشاركة
    استاذ ارجوك كيف استطيع التواصل معك انا من بغداد مهندس في وزارة الكهرباء
    07816140427---- واتس اب
    07706224204 ------ فايبر
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    Alexandria
    المشاركات
    12

    رد: شهادة اختبار محول جهد 6600/400V

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    جهاز CPC 100 يفحص نسب التحويل ثلاثة فيزات دفعة واحدة
    سؤالي بخصوص : المحول جهد 6600/400 عند تاب رقم 3 وبناء على ذلك المفروض نسبة التحويل تكون 16.5 ولكن مذكور في شهادة الاختبار انها 19.05 وهكذا لكل التابات الاخري

    شكرا

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: شهادة اختبار محول جهد 6600/400V

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed gaber مشاهدة المشاركة
    سؤالي بخصوص : المحول جهد 6600/400 عند تاب رقم 3 وبناء على ذلك المفروض نسبة التحويل تكون 16.5 ولكن مذكور في شهادة الاختبار انها 19.05 وهكذا لكل التابات الاخري

    شكرا
    اذا كان المحول ذو ربط ستار ستار او دلتا - دلتا
    نسبة التحويل تكون 6600\ 400 = 16.5
    واذا كان المحول ذو ربط دلتا - ستار
    نسبة التحويل تكون
    400\ 1.732 = 230.94
    6600\ 230.94= 28.5788
    واذا كان المحول مربو ط ستار - دلتا
    6600\ 1.732= 3810.623
    نسبة التحويل = 3810.623\ 400 = 9.52655
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    Alexandria
    المشاركات
    12

    رد: شهادة اختبار محول جهد 6600/400V

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    اذا كان المحول ذو ربط ستار ستار او دلتا - دلتا
    نسبة التحويل تكون 6600\ 400 = 16.5
    واذا كان المحول ذو ربط دلتا - ستار
    نسبة التحويل تكون
    400\ 1.732 = 230.94
    6600\ 230.94= 28.5788
    واذا كان المحول مربو ط ستار - دلتا
    6600\ 1.732= 3810.623
    نسبة التحويل = 3810.623\ 400 = 9.52655
    شكرا على سعة صدرك

    المحول Dyn11 ... هل نسبة التحويل المذكورة في شهادة الاختبار خاطئة!

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: شهادة اختبار محول جهد 6600/400V

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed gaber مشاهدة المشاركة
    شكرا على سعة صدرك

    المحول Dyn11 ... هل نسبة التحويل المذكورة في شهادة الاختبار خاطئة!
    تحدث احيانا اخطاء مطبعية او سهوا في شهادة الفحص او في لوحة تعريف المحول وقد صادفتنا هكذا حالات
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختبار عازلية محول بطريقة TAN DELTA
    بواسطة عمر إياد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-07-19, 02:51 PM
  2. فيما يستخدم محول 800kVA 400/400V?
    بواسطة eng.a.hassan في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-09-14, 10:51 PM
  3. دورة اختبار وصيانة محول القدره
    بواسطة ايهاب فايق محمد السيد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 15-12-12, 10:35 PM
  4. طلب مساعدة فى محول القدرة 30KV/400V
    بواسطة zackariya في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-04-10, 01:18 PM
  5. اختبار محول
    بواسطة ali adnan في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-05-07, 08:05 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter