كيف تقوم بفحص قواطع تسريب التيار داخل البيت؟
تحدثنا في منشورين سابقين عن الفرق بين مختلف أنواع قواطع التسريب، و عن أنواع الاختبارات التي يتجاوزها المنتج الكهربائي للحصول على شهادة ال IEC، أما في هذا المنشور فسيمكنك التأكد بنفسك من كفائة عمل قاطع التسريب.
لنأخذ على سبيل المثال أي قاطع تسريب بحساسية 30 ميلي أمبير، فإن حدث أي عدم توازن في الطرف الحامي ( Line ) أو النيوترال ( Neutral ) بين مدخل القاطع و مخرجه فإن القاطع سيعمل لمنع هذا التسريب إن كانت قيمته أكبر أو مساوية ل 30 ميلي أمبير.
و عليه فإن اختيار مقاومة بقيمة 6800 أوم لو وضعت بين المدخل الحامي و المخرج النيوترال أو بين المدخل النيوترال و المخرج الحامي، فإن قيمة تيار تساوي ل 32 ميلي أمبير ( 220 فولت / 6800 أوم = 32 ميلي أمبير ) سيمر بين أحد المداخل دون أن يمر بالمخرج نفسه، و عليه فإن القاطع يجب أن يقوم بالحماية، لأن تيار التسريب أكبر من حساسية القاطع.
الفيديو يوضح كيفية الفحص.