النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: Power transformer

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2019
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    56

    Power transformer

    عند تشغيل المحوله 132/33/11 ايهما أفضل ان تكون عند خطوة مغير الفولتية الاعلى كأن تكون (145200 V)
    او على رى اقل خطوة كأن أن تكون 118800V
    ولماذا

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: Power transformer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر اغائي مشاهدة المشاركة
    عند تشغيل المحوله 132/33/11 ايهما أفضل ان تكون عند خطوة مغير الفولتية الاعلى كأن تكون (145200 V)
    او على رى اقل خطوة كأن أن تكون 118800V
    ولماذا
    يجب تشغيل المحول عند خطوة مغير الفولتية الاعتيادية \ التاب الوسطي \\ rated tap ---- 132 kv
    لكون كل مفردات تصميم المحول مبنية على اساس الفولتية 132
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. power transformer
    بواسطة خالدالكت في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 22-07-13, 02:55 AM
  2. Difference between Power Transformer and Distribution Transformer
    بواسطة المهندس/ عمر يوسف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 04-08-12, 08:34 PM
  3. Power transformer according to IEC
    بواسطة Youssef Mohamed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 06-10-11, 09:21 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter