    Over voltage

    إذا كان لدينا محولة 132/33/11KV ماهو مقدار تأثير ارتفاع الفولتيه على المحوله
    ولماذا يتم تفعيل حماية ( under voltage ) وماهو الحد المسموح به لهذه الحماية ولماذا

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,704

    رد: Over voltage

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر اغائي مشاهدة المشاركة
    إذا كان لدينا محولة 132/33/11KV ماهو مقدار تأثير ارتفاع الفولتيه على المحوله
    ولماذا يتم تفعيل حماية ( under voltage ) وماهو الحد المسموح به لهذه الحماية ولماذا
    اذا حدث ارتفاع في الفولتية فان ذلك يؤدي الى حالة الاشباع saturation في القلب الحديدي مما يؤدي الى ارتفاع الفولتية بمقدار كبير وبالتالي سيؤدي الى تدمير المحول
    اما اذا حدث انخفاض في الفولتية فان ذلك يؤدي الى انخفاض في كثافة الفيض المغناطيسي flux density وهذا مما يؤتر في قيم الفولتية المحتثة
    ولذلك من اجل ان لايحدث اعلاه يتم اجراء فحص no load على المحول حيث يتم ضخ فولتية 110% من الفولتية الاعتيادية ومن ثم النزول الى 90% من الفولتية لبيان مدى تحمل القلب الحديدي لهكذا تغييرات في الشبكة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2019
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    56

    رد: Over voltage

    جزيل الشكر لكم استاذنا الفاضل
    إذا حدث خطأ وأدى ذلك الخطأ إلى حدوث ارتفاع في فولتيه المنظومة هل (A.V.R) سوف يقوم بزيارة الفولتية لمغير الفولتيه (O.L.T.CH) ان أنه يصبح بحالة (Block) واذا كان مغير الفولتية كان على وضع الـ(Manual) ماذا يحدث

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,704

    رد: Over voltage

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر اغائي مشاهدة المشاركة
    جزيل الشكر لكم استاذنا الفاضل
    إذا حدث خطأ وأدى ذلك الخطأ إلى حدوث ارتفاع في فولتيه المنظومة هل (A.V.R) سوف يقوم بزيارة الفولتية لمغير الفولتيه (O.L.T.CH) ان أنه يصبح بحالة (Block) واذا كان مغير الفولتية كان على وضع الـ(Manual) ماذا يحدث
    كثافة الفيض المغناطيسي flux density لمحولات نقل القدرة الكهربائية تتراوح قيمتها مابين 1.7 الى 1.9 tesla اي ان التغيير يتناسب مع تغير الفولتية في الشبكة فمثلا محولات القدرة 132 كيلو فولت تصل اعلى قيمة 145 كيلو فولت واقل قيمة 118 كيلو فولت
    وعليه فلا خوف من عطل AVR فالمحول يتحمل هذا التغيير
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    280

    رد: Over voltage

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    اذا حدث ارتفاع في الفولتية فان ذلك يؤدي الى حالة الاشباع saturation في القلب الحديدي مما يؤدي الى ارتفاع الفولتية بمقدار كبير وبالتالي سيؤدي الى تدمير المحول
    اما اذا حدث انخفاض في الفولتية فان ذلك يؤدي الى انخفاض في كثافة الفيض المغناطيسي flux density وهذا مما يؤتر في قيم الفولتية المحتثة
    ولذلك من اجل ان لايحدث اعلاه يتم اجراء فحص no load على المحول حيث يتم ضخ فولتية 110% من الفولتية الاعتيادية ومن ثم النزول الى 90% من الفولتية لبيان مدى تحمل القلب الحديدي لهكذا تغييرات في الشبكة
    كذلك استاذ عند حدوث خلل ما في المحول اثناء فحص الـ No-Load بحيث لا يمكن تشخيص الخلل في الملفات او القلب الحديدي .. نلجأ الى اختبار الـ Induced over voltage لتشخيص مكان الخلل حيث يعتبر الفحص الاخير من الفحوصات القاسية على عوازل المحولة

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,704

    رد: Over voltage

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    كذلك استاذ عند حدوث خلل ما في المحول اثناء فحص الـ No-Load بحيث لا يمكن تشخيص الخلل في الملفات او القلب الحديدي .. نلجأ الى اختبار الـ Induced over voltage لتشخيص مكان الخلل حيث يعتبر الفحص الاخير من الفحوصات القاسية على عوازل المحولة
    عزيزي مهندس عمر
    ان فحص induced هو من فحوصات العازلية والغاية الرئسية منه هي اكتشاف الفجوات الهوائية الكامنة بين طبقات الملفات نتيجة عدم التجفيف الجيد
    اما فحص no load الغاية منه فحص مفاقيد اللاحمل وفحص تحمل المحول لحالة الاشباع في الفيض المغناطيسي عند ازدياد الفولتية المسلطة لسبب ما في الشبكة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    280

    رد: Over voltage

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    عزيزي مهندس عمر ان فحص induced هو من فحوصات العازلية والغاية الرئسية منه هي اكتشاف الفجوات الهوائية الكامنة بين طبقات الملفات نتيجة عدم التجفيف الجيد اما فحص no load الغاية منه فحص مفاقيد اللاحمل وفحص تحمل المحول لحالة الاشباع في الفيض المغناطيسي عند ازدياد الفولتية المسلطة لسبب ما في الشبكة
    جدا ممنون من حضرتك استاذنا العزيز رباح المحترم

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,704

    رد: Over voltage

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    جدا ممنون من حضرتك استاذنا العزيز رباح المحترم
    تدلل مهندس عمر
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال بخصوص كابلات Medium voltage و high voltage
    بواسطة احمد السيد صلاح الدين في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 19-01-16, 12:40 PM
  2. استفسار بخصوص medium voltage automatic voltage regulator
    بواسطة yasser elhussein في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-02-14, 12:40 AM
  3. طلب مساعدة (MITIGATION OF VOLTAGE SAGS USING DYNAMIC VOLTAGE RESTORER (DVR)
    بواسطة محمد المصراتي في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-10-13, 11:26 AM
  4. برنامج اكثر من ممتاز لتصميم الـــ medium voltage & low voltage ارجو التثبيت