    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    قمت من قبل بارسال شرح مبسط لبرنامج الاضاءة calculux lighting
    و ان شاء الله سوف اقوم بشرح كيفية عمل Electrical design & installation
    وهناك طبعا اساتذة الاساتذة في هذا المنتدي وما سوف اقوله ليست خبرة
    ولكن تعليم اكاديمي فان اخطاءت رجاء مني ان تعزروني ودروده عليا اخطائي
    بل تصححه دون اي استأذان بل لكي يكون الموضوع مفيد اكثر فسوف
    نتكلم علي جزء جزء وكل مهندس يريد الاضافة في هذا الجزاء يقوم بالاضافة
    وهذه المشاركة تشمل" بأذن الله تعالي " علي :-

    1-"branch circuits & feeder & service installation "cable design
    2-"design of distribution board
    3-"phase balance for the unit"feeding system
    4- "industrial load "group of motor
    5-UPS
    6-transformer
    7-Bus Bar

    وذلك بحيث يكون موضوع design هنا كامل ومتكامل
    وباذن الله تعالي سوف ناخذ مع بعض نقطة من النقاط السابقة
    نتحدث عنها فترة اسبوعين وان كان هناك اي اضافة غير موجدة في هذه النقاط
    من الممكن ان ناخذها عندم ننتهي منها باذن الله تعالي
    وسوف اقوم باذن الله تعالي بتحضير النقطة الاولي
    الا وهي branch circuits & feeder & service installation
    وان قدرت علي الحصول علي كتلوجات لكل شيء فسوف ارفعها علي طول

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا
    وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

  2. #2
    مشرف قسم التصميم الصورة الرمزية eng. mahmoud beshr
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    zagazig
    المشاركات
    487

    رد: Electrical design & installation

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعانك الله على ذللك وان شاء الله بعد اول مشاركه للك فى اول نتقطه هعمل موضوع فى نادى المهندسين والموضوعات العامه لدعوه جميع المهندسين للانضمام الى النقاش

    اللهم صلى على سيدنا محمد
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

    bashr

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mohamed osman
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    321

    رد: Electrical design & installation

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اسف للتاخير اولا
    وثانيا اني قد رئيت انه من الافضل ان يكون ترتيب الموضوع كالتالي
    calculation for MVA for any unit-
    design of C.B and feeder-
    branch circuits & feeder & service installation-
    Phase balance for the unit-
    industrial load "group of motor-
    transformer select the-
    Design of distribution board" feeding system -
    UPS-
    Design of cables in low tension and medium tension-
    Power quality-

    وذلك يكون افضل لكي نكون ماشين بالترتيب
    فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا
    وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mohamed osman
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    321

    رد: Electrical design & installation

    calculation for MVA for any unit

    في هذا الجزء ان شاء الله تعالي سوف يكون الشرح يشمل كيفية حساب VA "الفولت امبير" لجميع الاحمال التي ممكن تتواجد في اي منشاءة وسوف ناخذ مثال علي " domestic application"
    وذلك يكون تبعا للمواصفة العالمية "National Electric Code 'NEC' "
    - اولا يتم تقسيم الاحمال التي توجد في المنشاءة حسب المواصفة
    - ثانيا سوف نستخدم 1st Method OR 2nd Method لحساب قيمة VA التي تحتجها UNIT
    الواحدة "او الدور الواحد لوكانت منشأة تتكون من كذا دور" ومنه الوصول الي قيمة VA للمنشاءة
    - ثالثا الدخول علي النقطة التي تالي ذلك الاوهي design of distribution board وحساب قيمة C.B الذي احتاجه لكل circuit وكل feeder ومساحة مقطع cables

    وقبل ما ابداء يجب الاخذ في الاعتبار ان كل موصفة بل كل بلد بتضع نظام معين للحسابات والاتفقيات
    وكما نوهت من قبل اني هتبع باذن الله تعالي NEC
    نبداء بأذن الله تعالي في تقسيم الاحمال ويجب الاخذ في الاعتبار ان هناك two Methods للحساب
    وذلك يكون for domestic application
    تقسيم الاحمال:
    1-special load
    - lighting
    تبعا لجداول NEC بقوم باعطاء lighting
    30 VA/m²
    مثال " لو عندي وحدة مساحتها 125 م² يبقا اقوم بوضع قيمة الفولت امبير في الحساب تساوي
    125*30=3750VA

    - Small Appliances
    تبعا لجداول NEC بقوم باعطاء Small Appliances
    3000 VA
    "وذلك يكون ثابت في كل حساباتي سواء في 1st Method or 2nd Method "

    2- Laundry (Washing Machine)
    لو قيمة Laundry غير معروفة بقوم بوضعها في 1st method بهذه القيمة1500VA/CT وسوف يتضح لنا ذلك وكيفية حساب عدد ct
    في المثال الذي في المرفقات

    3- Electric Range

    At NP =12000 VA M=8000VA
    AT 8000‹NP‹12000 M=8000 VA
    At NP ‹ 8000 M= NP
    At NP › 12000 M= (8+0.05*8(NP-12))*1000
    We use the name plat "NP" in 2nd Method & the minimum "M" in 1st Method
    4- Air Conditioning & Space Heating

    D.F is for
    Separate air cond. 100%
    Central air cond. Is 100%
    Separate space heating100%
    Central space heating 65%
    لو عندي Separate air & Central air في نفس الوقت اضرب كل واحد في D.F الخاص بيه واشوف انهي الاكبر واخذه في الحسابات واستغني عن الاخر في الحسابات

    5-Any other load
    بقوم بضربه في D.F الخاص بيه ووضوعه في الحسابات

    طريقة حساب 1st Method & 2nd Method
    يفضل استخدام 2nd Method للاحمال التي يكون مجموعها اكبر من10kVA


    1ST Method

    بعد حساب lighting& Small Appliances& Laundry بقوم بحساب مجموع VAلهما واول
    30000VAبقوم بضربهم في D.F=100% والباقي بضربه في D.F=35% ثم بعد ذلك اقوم باضافة باقي الاحمال بعد ضرب كل حمل في D.F الخاص بيه ثم اجمع كل VA

    2nd Method
    هنا بقوم بحساب كل الاحمال اللي عندي ثم بقوم بضرب اول10000VA في D.F=100%
    والباقي بضربه في D.F=40% ثم بعد ذلك اقوم باضافة باقي الاحمال بعد ضرب كل حمل في D.F الخاص بيه ثم اجمع كل الاحمال

    وسوف هيتضح لنا في المثال الذي بالمرفقات كل شيء

    كدا باذن الله تعالي اكون قد انتهيت من النقطة الاولي وسوف تكون ضمن النقاش لمدة اسبوعين قبل الدخول علي النقطة التي تليها
    وايضا يكون هناك وقت لمن يريد ان يضيف اي اضافة
    ارجو من الله تعالي ان اكون افدتكم
    والسلام عليكم ورحمة الله وتعالي
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا
    وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

  5. #5
    مشرف قسم التصميم الصورة الرمزية eng. mahmoud beshr
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    zagazig
    المشاركات
    487

    رد: Electrical design & installation

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اعانك الله ونحن فى انتظار الباقى

    اللهم صلى على سيدنا محمد
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

    bashr

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية م ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    33

    رد: Electrical design & installation

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اعانك الله ونحن فى انتظار الباقى

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    52

    رد: Electrical design & installation

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله عنا خير الجزاء واسال الله العظيم ان يبارك فيك
    متي يتم استخدام الطريقة الاولي ومتي يتم استخدام الطريقة الثانية
    لماذا تم اخذ df لcentral space heating=65%
    شكراً لك اخي الكريم

  8. #8
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mohamed osman
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    321

    رد: Electrical design & installation

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosam taha مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله عنا خير الجزاء واسال الله العظيم ان يبارك فيك
    متي يتم استخدام الطريقة الاولي ومتي يتم استخدام الطريقة الثانية
    لماذا تم اخذ df لcentral space heating=65%
    شكراً لك اخي الكريم
    بقوم باستخدام الطريقة الاولي للاحمال التي اقل من 10000 فولت امبير
    دون ذلك استخدم الطريقة التانية افضل

    central space heating خدنا D.F=65% ذلك تبعا لجداول NEC
    وهناك تفسير لذلك ايضا منطقي وهو ان التكيف المركزي احتملية تشغليه عالية جدا عند كل الناس
    وبالمثل ايضا التكيف المنفصل والتدفئة المنفصلة لكن احتمالية تشغيل التدفئة المركزية لكل الناس في نفس الوقت قليلة نسبيا وهذا تحليلي انا والله اعلي واعلم
    ولكن ارجع واقول ان ذلك تبعا للجداول NEC يعني هذه القيم تم وضعها بعد اختبارات دقيقة

    ارجو المشركة من مهندسينا الكبار لزيادة الاستفادة والمعرفة لي ولاخواني
    فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا
    وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية حاتم عبد المنعم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    16

    رد: Electrical design & installation

    شكرا وجزاك الله كل خير

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية بندراوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    862

    رد: Electrical design & installation

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ممكن حد يوفرى الكتاب Electrical Installation Design Guide: Calculations for Electrici
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 24-11-14, 09:02 PM
  2. General rules of electrical installation design
    بواسطة mohamed osam mohamed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-09-08, 09:29 AM
  3. low voltage electrical installation design software
    بواسطة ايمن تركي العمري في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-08-06, 09:24 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter