النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: تصميم قوة المكثف لتحسين Cosphi

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    tunis
    المشاركات
    10

    تصميم قوة المكثف لتحسين Cosphi

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لتصميم مشروع جديد وبعد معرف قوة المحول
    هل قوة المكثف تحسب ب 25% من قوه المحول
    على سبيل المثال عندنا محول 1250kva
    و نتحصل على Qc =300kvar

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: تصميم قوة المكثف لتحسين Cosphi

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    في هذه الأيام تطورت صناعة المحولات ، وتجاوزت الاستطاعة الفعلية قيمة 90% ، لذا أفضل طريقة لتعويض استطاعة ردية مناسبة هي طريقة المكثفات المتغيرة ، بحيث تعوض أكبر قيمة من الاستطاعة الردية المطلوبة وتحقنها في الشبكة من جهة الحمل الصناعي أو غيره
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    tunis
    المشاركات
    10

    رد: تصميم قوة المكثف لتحسين Cosphi

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    في هذه الأيام تطورت صناعة المحولات ، وتجاوزت الاستطاعة الفعلية قيمة 90% ، لذا أفضل طريقة لتعويض استطاعة ردية مناسبة هي طريقة المكثفات المتغيرة ، بحيث تعوض أكبر قيمة من الاستطاعة الردية المطلوبة وتحقنها في الشبكة من جهة الحمل الصناعي أو غيره
    السلام عليكم ورحمة الله
    مشكور اخي أسامة ونرجو منكم وضع هذه الطريقة ومثال مع محول 1250KVA لتعم الفائدة
    وجزاكم الله خيرا

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: تصميم قوة المكثف لتحسين Cosphi

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة ل - قيمة COS وبالتالي التعويض المطلوب - قيمة المكثفات بالفاراد :
    قيمة المكثفات لا تتعلق بقدرة المحولة بل هي تتعلق بمقدار PF - COS تجيب الزاوية وهو بدوره يتعلق بالحمل - المستهلك وليس بقدرة المحولة - يعني نوع الحمل (فعلي R مقاومات - أو ردي L ملفات C مكثفات ) لو كانت القيمة COS A= 0.85 أو أقل من هذه القيمة ستضع على قضبان اللوحات في طرف الجهد المنخفض المكثفات اللازمة - الثابتة - بحيث ستحسب من مثلث قيمة الاستطاعة الردية Q ومنها ستحسب قيمة هذه المكثفات وسعتها بالفاراد .. أحد أطرافها مربوط على الباسبار ، والثاني إلى نظام التأريض
    لو كانت الاستطاعة الفعلية جيدة وعامل الاستطاعة (تجيب الزاوية ) أكبرمن 0.85 باتجاه 0.9 مثلاً .. كما ذكرت لك : ستضع مكثفات مصممة بقيم مختلفة حسب البعد بين طرفيها ، أحد أطرافها ثابت و الطرف الآخر متغيير بحيث يتغير البعد بين طرفي المكثف وتنقص قيمته أو تزداد بالفاراد .. وكل هذا راجع لنوعية الحمل .. وخاصة الأحمال الصناعية .. تحتاج إلى تحسين عامل استطاعة أكبر بسبب القوى المحركة ( محركات - آلات مربوطة ) كمستهلك ..


    تعويض الاستطاعة الردية وفق المواصفة IEC 60364

    طبيعة الطاقة المفاعلة(الردية):
    تمدنا أنظمة التيار المتناوب بنوعين من الطاقة
    q قدرة فعالة تقاس بالكيلو وات ساعي والذي يتم تحويلها إلى عمل ميكانيكي أو حراري أو ضوئي ....الخ
    q قدرة غير فعالة (ردية) والتي تأخذ بدورها شكلين:
    o قدرة ردية (عاطلة ) تتطلبها الدارات التحريضية ( المحولات ، المحركات ....الخ
    o قدرة ردية (متفاعلة) والتي تتطلبها الدارات السعوية ( الكابلات السعوية ، القدرات السعوية ...الخ).
    تقوم جميع الآلات التحريضية الكهربائية والمولدات التحريضية (المولدات الكهرومغناطيسية ) وجميع الأجهزة التي تعمل على التيار المتناوب بتحويل الطاقة الكهربائية المتولدة من مولدات الطاقة إلى عمل ميكانيكي وحراري (طاقة ميكانيكية وحرارية )وهذه القدرة تقاس بعدادات (كيلو وات ساعي "ك و س") ويشار إليها بالطاقة الفعالة أو الطاقة النشطة ، ولكي يتم القيام بهذا التحويل لا بد من تولد مجال مغناطيسي في الآلات المحركات ،وهذه المجالات تكون مصحوبة بصورة أخرى من صور الطاقة تستمدها من أنظمة الطاقة وتعرف باسم الطاقة الردية أوالطاقة غير الفاعلة .
    سبب ذلك هو أن المحطة التحريضية تستوعب الطاقة دورياً من النظام (عند انهيار أو تلاشي المجال المغناطيسي وهكذا مرتين في كل دورة تردد الطاقة)
    وتأثير المولد الدوار هو القيام بمهمة التبطئة خلال جزء من الدورة ثم زيادة السرعة خلال الجزء الأخر من الدورة.
    أما ازدواجية التدوير النابضة فتنطبق تماماً على المنوبات (المولدات) الأحادية الطور أما في المنوبات ثلاثية الطور يتم إلغاء التأثير تبادلياً في الأطوار الثلاثة ، وذلك لأن القدرة العاطلة (الردية) التي يتم في واحد أو اثنين من الأطوار تكون مماثلة تماماً للطاقة العائدة في الطورين أوالطور الآخر من النظام المتوازن، وهكذا تكون النتيجة النهائية هي (صفر) وهو متوسط الحمل على المولد بمعنى أن الطاقة الردية (المفاعلة)هي طاقة عاطلة.
    وهناك ظاهرة مشابهة تماماً تحدث مع عناصر مكثف التوازي في أنظمة الطاقة مثل الكابلات السعوية أو طبقات الموسعات (مكثفات تحسين معامل الاستطاعة) ...الخ وفي هذه الحالة يتم تخزين الطاقة على هيئة طاقة كهربائية ساكنة
    ودورة الشحن والتفريغ في وحدة المواسعات تعمل على مولدات النظام بنفس الطريقة تماماً مثلما سبق وصفه آنفاً في المحطة التحريضية ، إلا أن تدفق التيار من وإلى وحدة المواسعات يكون على درجة مخالفة تماماً للمحطة التحريضية وهذه الصورة تعتبر الأساس التي تعتمد عليها خطط التطوير. ويجب الملاحظة أن التيار العاطل (الطاقة الردية) للحمل الكهربائي لا تقوم بسحب تيار من النظام ولكنها تضيع وتبدد الطاقة أثناء نقلها وتوزيعها وذلك عن طريق تسخين النواقل.وفي أنظمة القدرة العملية تعد مركبات القدرة المفاعلة(الردية) لأحمال التيار تعد ثابتة وغير متغيرة بينما تكون باستمرار طاقة عاطلة(ردية).والإتلاف بين التيار التحريضي الذي يمر من خلال المفاعلة التحريضية (ملف) يولد أسوء حالات ممكنة من انقطاع الجهد ، ولهذه الأسباب يعني:
    § فقدان القدرة أثناء نقلها.
    § هبوط الجهد.
    تقوم سلطات إمداد الطاقة بتقليل القدرة الردية بأقصى وسيلة ممكنة ، والتيار الردي له تأثير عكسي على مستويات الجهد ويسبب ارتفاع الجهد في أنظمة الطاقة.
    القدرة المصاحبة للتيار الفعال (الفعلي) (كيلو وات) يرمز لها دائماً بالحرف (P).
    القدرة المفاعلة (الردية) (كيلو فولت أمبير ردي) يرمز لها دائماً بالحرف (Q).
    القدرة الردية التحريضية تكون كمية ايجابية +Q
    القدرة الردية السعوية تكون كمية سلبية –Q
    الاختيار بين مجموعة المكثفات الثابتة أو المنظمة تلقائياً( المتغيرة )
    القواعد العامة:
    عندما تكون
    Qc (KVAr )للمكثفات أقل من 15% من الاستطاعة الاسمية لمحولة التغذية،فإن القيمة الثابتة للتعويض تكون مناسبة.
    وفي حالة الزيادة عن 15% فإنه يوصى بتركيب مجموعة مكثفات منظمة تلقائياً.
    إن موقع المكثفات ذات الجهد المنخفض في تركيب ما يمثل طريقة التعويض والذي قد يكون شاملاً (موقع واحد للتركيبات بكاملها). جزئياً (قسم وقسم) . محلياً (عند كل جهاز بمفرده) أو كلاً من الموقعين الأخيرين .
    وفي الأساس ،إن التطبيق المثالي للتعويض يكون عند نقطة الاستهلاك وعند المستوى المطلوب عند أي لحظة.
    ومن الناحية العملية ، إن العوامل الفنية والاقتصادية هي التي تتحكم في عملية الاختيار.
    4 – أين يتم تركيب مكثفات التصحيح ؟
    تعويض شامل
    توصل مجموعة مكثف (مرحلة) ببارات توصيل لوحة التوزيع الرئيسية منخفضة الجهد الخاصة بالتركيب وتظل هذه المجموعة في الخدمة أثناء فترة الحمل العادي.

    تتمثل مزايا التعويض الشامل في ما يأتي :
    ü الهدف الأوَّل يقلل غرامات تعرفة زيادة استهلاك Q الاستطاعة الردية KVAr
    ü ثانياً يقلل الطلب على S الاستطاعة الظاهرية KVA والتي تعتمد عليها غالباً حسابات الرسوم المقررة.

    ü ثالثاً يخفف عن محولة التغذية حتى تكون قادرة على تحمل المزيد من الأحمال إذا لزم الأمر.

    يوفر هذا النوع من الأجهزة تحكماً تلقائياً للتعويض مع الاحتفاظ ضمن حدود ضيقة بمستوى مختار من عامل الاستطاعة . ويتم وضع مثل هذه الأجهزة عند نقاط داخل التركيبات حيث تكون اختلافات الاستطاعة الفعلية و/أو الاستطاعة الردية مرتفعة نسبياً .وعلى سبيل المثال عند
    بارات لوحة التوزيع العامة.
    عند أطراف كابلات تغذي أحمالاً كبيرة.
    أسس وأسباب استخدام التعويض الأوتوماتيكي:
    تقسم مجموعة المكثفات إلى عدد من الأجزاء يتم التحكم في كل منها بواسطة كونتكتورات حيث أن وصل كونتاكتور ما يضع الجزء الخاص به في تشغيل متواز مع الأجزاء أي بواسطة وصل/فصل تماسات التحكم.
    ويشير عنصر التحكم control relay monitors إلى عامل استطاعة الدارة التي يتم التحكم فيها كما أنه منظم بشكل يسمح بوصل وفتح الكونتاكتورات المناسبة للمحافظة على عامل استطاعة ثابت بصورة معقولة (ضمن التفاوت الذي يسمح به حجم كل خطوة من خطوات التعويض) يجب وضع محولة الشدة على أحد أطوار كابل الدخل الذي يغذي الدارة (الدارات) التي يتم التحكم فيها،(الشكل هـ 13) ،وعند محاولة التوفيق بين التعويض والحمل يجب تجنب احتمال وجود جهود زائدة في أوقات الحمل المنخفض وبالتالي فإن ذلك يمنع حالة الجهود الزائدة كما يمنع إحداث تلف للأجهزة والمعدات.
    الجهود الزائدة الناجمة عن التعويض الردي تعتمد جزئياً على قيمة ممانعة المصدر.
    التعويض بمكثف ذو قيمة محددة:
    يستخدم هذا الترتيب واحداً أو أكثر من المكثفات حتى تشكل مستوى ثابتاً من التعويض ، ويمكن أن يتم التحكم بالطرق الآتية :


    • يدوياً: بواسطة قاطع أومفتاح لقطع الحمل.



    • شبه أوتوماتيكي: بواسطة تماسات contactor.
    • بالتوصيل المباشر بجهاز ما ويتم تشغيله مع هذا الجهاز.

    توضع هذه المكثفات :
    ü عند أطراف الأجهزة التحريضية inductive devices (المحركات والمحولات).
    ü عند قضبان التوصيل bus bars supplying التي تغذي العديد من المحركات الصغيرة والأجهزة التحريضية والتي قد تكون عملية التعويض لها بشكل فردي مكلفة جداً.وفي الحالات التي يكون فيها مستوى الحمل ثابتاً بصورة معقولة.



    الأثر الواقع على ضوابط الحماية:
    بعد تطبيق التعويض على محرك ما فإن التيار المار إلى كل من المكثف والمحرك سوف يكون اقل من ذي قبل مع افتراض وجود نفس شروط الحمل للمحرك. ويعزى ذلك إلى أن جزءاً هاماً من مركبة التيار الردي للمحرك يتم تزويده من المكثف الشكل هـ 25.
    وعندما يتم وضع أجهزة الحماية ضد ارتفاع التيار أعلى وصلة المكثف والمحرك (وهذه هي دائماً حالة المكثفات الموصلة من الأطراف) فإنه يجب تقليل ضبط ريليه التيار الزائد إلى النسبة:
    قبل التعويض Cosφ / بعد التعويض Cosφ

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: تصميم قوة المكثف لتحسين Cosphi

    هذا أيضاً بحث جامعي مبسط جداً لحساب قيمة هي المكثفات
    تحسب من مثلث الاستطاعات قيمة الاستطاعة الردية Q ثم تحسب قيمة C بالفاراد
    وبذلك تربط المكتف المناسب لرفع قيمة الاستطاعة الفعلية P بحيث تكون أقل شيء 0.95 من قيمة الاستطاعات الكلية S
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: تصميم قوة المكثف لتحسين Cosphi

    من مشاركني الأولى يتبين لك وجود دور هام للمحولة مؤثر في قيمة الاستطاعات .. هذا الدور سيكون ثابتاً .. وخاصة عند السنوات العشر الأولى من استخدام هذه المحولة وهو يتعلق بالمردود ، ويعطي قيمة الاستطاعة الفعالة المنتجة ..
    ولكن القيمة المؤثرة على انخفاض الاستطاعة الفعلية و تتغير بحيث يطلب التعويض بها من جهة المستهلك والحمل ( وهي في حالة الأحمال التحريضية بشكل أساس ) .. والكتب السابقة توضح لك دور الحمل ونوعه المؤثر بشكل عملي على قيمة الاستطاعة الردية والفعلية
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    tunis
    المشاركات
    10

    رد: تصميم قوة المكثف لتحسين Cosphi

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    من مشاركني الأولى يتبين لك وجود دور هام للمحولة مؤثر في قيمة الاستطاعات .. هذا الدور سيكون ثابتاً .. وخاصة عند السنوات العشر الأولى من استخدام هذه المحولة وهو يتعلق بالمردود ، ويعطي قيمة الاستطاعة الفعالة المنتجة ..
    ولكن القيمة المؤثرة على انخفاض الاستطاعة الفعلية و تتغير بحيث يطلب التعويض بها من جهة المستهلك والحمل ( وهي في حالة الأحمال التحريضية بشكل أساس ) .. والكتب السابقة توضح لك دور الحمل ونوعه المؤثر بشكل عملي على قيمة الاستطاعة الردية والفعلية
    السلام عليكم
    مشكور اخي اسامة

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: تصميم قوة المكثف لتحسين Cosphi

    حياكم الله تعالى
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محتاج برنامج او جدول لحساب قيمه المكثف المطلوب لتحسين معامل القدره
    بواسطة مصطفى عبد المالك في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-11-13, 11:39 PM
  2. ملف يستخدم لحساب قيمة المكثف لتحسين القدرة
    بواسطة طارق ماهر في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-12-09, 01:38 PM
  3. المكثف 1
    بواسطة عادل عبدالتواب في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-09-09, 06:12 PM
  4. المكثف الكهربائي
    بواسطة الاميرمحمد احمدمزيد في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-05-09, 04:27 AM
  5. المكثف
    بواسطة محمد عبد الباقي في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-07-08, 07:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter