النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: محول ارضي 25kva

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    tunis
    المشاركات
    10

    محول ارضي 25kva

    السلام عليكم
    اخوتي الأعزاء
    لدي محطة راديو تبعد حولي 1100م على اللوحة الكهرباية و اريد توصيل التغدية الكهربائية
    ساخرج في البداية بضغط منخفض متصل بمحول ارضي lift transformer
    25kva 230/3200v
    ثم كابل ضغط متوسط ثم محول step-down transformer
    25kva 3200v/230v
    لحماية الكابل ساستعمل فيوز عند خروج من المحول الأول ولحماية المحول الأول من court circuit الداخلي سأستعمل thermal probe
    لفتح circuit breaker الدي سأضعه قبل المحول
    واما لحماية المحول الثاني مثل الأول لا اعرف دور
    thermal probe
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: محول ارضي 25kva

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس عبد الله مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اخوتي الأعزاء
    لدي محطة راديو تبعد حولي 1100م على اللوحة الكهرباية و اريد توصيل التغدية الكهربائية
    ساخرج في البداية بضغط منخفض متصل بمحول ارضي lift transformer
    25kva 230/3200v
    ثم كابل ضغط متوسط ثم محول step-down transformer
    25kva 3200v/230v
    لحماية الكابل ساستعمل فيوز عند خروج من المحول الأول ولحماية المحول الأول من court circuit الداخلي سأستعمل thermal probe
    لفتح circuit breaker الدي سأضعه قبل المحول
    واما لحماية المحول الثاني مثل الأول لا اعرف دور
    thermal probe
    وعليكم السلام
    هنالك وسائل حماية حرارية للمحول فالملمفات لها مجسات حرارية يتم ربطها الى دائرة سيطرة تعطي انذار وفصل حسب درجة حرارة المحول وكذلك بالنسبة للزيت
    وال thermal probe الغاية منه هو ما ذكرته اعلاه
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    tunis
    المشاركات
    10

    رد: محول ارضي 25kva

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    هنالك وسائل حماية حرارية للمحول فالملمفات لها مجسات حرارية يتم ربطها الى دائرة سيطرة تعطي انذار وفصل حسب درجة حرارة المحول وكذلك بالنسبة للزيت
    وال thermal probe الغاية منه هو ما ذكرته اعلاه
    السلام عليكم
    شكرا اخي المهندس رباح فارس على الإجابة
    فكما يظهر في الصورة انه لحماية المحول الثاني من الحرارة وبعد جسها من طرف المجسات الحرارية يجب قطع التغدية عن المحول وانا في هده الحالة لدي محول ارضي ip68 وحمايتة من جهة الجهد العالي بفيوز built-in fus داخل المحول مثل محولات augier يعني في هده الحالة لا استطيع فصل التغدية

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: محول ارضي 25kva

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس عبد الله مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    شكرا اخي المهندس رباح فارس على الإجابة
    فكما يظهر في الصورة انه لحماية المحول الثاني من الحرارة وبعد جسها من طرف المجسات الحرارية يجب قطع التغدية عن المحول وانا في هده الحالة لدي محول ارضي ip68 وحمايتة من جهة الجهد العالي بفيوز built-in fus داخل المحول مثل محولات augier يعني في هده الحالة لا استطيع فصل التغدية
    وعليكم السلام
    ان حالة الفصل نتيجة تحسس thermal probe تكون على الحمل في حالة المحول الثاني وتبقى التغذية الكهربائية مستمرة على المحول اما المحول الاول فهو محمي بواسطة الفيوز ارجو ان تكون وضحت الصورة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    tunis
    المشاركات
    10

    رد: محول ارضي 25kva

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    ان حالة الفصل نتيجة تحسس thermal probe تكون على الحمل في حالة المحول الثاني وتبقى التغذية الكهربائية مستمرة على المحول اما المحول الاول فهو محمي بواسطة الفيوز ارجو ان تكون وضحت الصورة
    السلام عليكم
    وصلت الفكرة اخي رباح فارس و مشكور جدا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أهم المعلومات عن محول التيار و محول الفولت
    بواسطة مهندس / تامر خليل في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 85
    آخر مشاركة: 24-11-18, 01:56 PM
  2. هل من تأثير لوايرات محول التيار على محول الجهد ؟؟؟
    بواسطة محمد شلهوب في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-12-10, 06:20 PM
  3. ارضي منزل
    بواسطة المهندس سدير الحديثي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-04-10, 05:39 PM
  4. ارضي البرج
    بواسطة المهندس صلاح النمراوي في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-04-10, 10:29 AM
  5. عطل في كيبل ارضي
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 05-03-08, 11:48 AM